J'ai une question sur la puissance calorifique degagée par la pompe principale sur le module Ajtech:
Je rappelle ma config :
Pac Ajtech 125 avec RZQ 125 + bouteille de melange + radiateurs
Je ne chauffe toujours pas pour l'instant
Le depart radiateurs est actuellement fermé par les electrovannes ( thermostat etage)
La temperature interieure (sans chauffage est de 22.4°) donc la pompe de circulation de la bouteille ne tourne pas ( T2 et P14 )
En consequence, le volume d'eau est tres faible ~ 40l
Mais ma temperature de depart d'eau est de 31.56° sans que la pac fonctionne
Les gaz sont à 25.63° PAC STOPPEE
La temperature de depart du PC est de 22° apres l'echangeur et le retour à 21.5° ( la pompe du PC tourne en permanence)
La dalle doit etre a ~20°

j'en conclus que la pompe de circulation suffit au chauffage !!!! pour l'instant. Mon cop doit etre tres tres bon
Mais si vous pouviez me donner une autre explication, cela m'aiderai à comprendre .
Jean-francois.
PS dans les chambres , la temperature est de 20.69° (peut etre le pc (Personal Computer) de ma fille qui chauffe la piece ou se trouve la sonde....