je vous expose mes soucis de panne AJT TEch /Daikin RZQ 125 (ma présentation ici:)
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Historique des pannes :
2010: Fuite sur évaporateur , mise en pression d'azote , détection , soudure , tirage au vide , recharge, remise en route , fonctionnement ok jusqu'en février 2013
2013: au mois de février , plus de chauffe , j’apprends que la société avec qui j'ai un contrat a fait faillite
J'appelle un ami frigoriste , qui dispose de tout le matériel "had'oc" , station de récupération , balance etc ...
Celui -ci fait la recherche de panne , constate que la soudure effectuée en 2010 refuit
Remise en route : environ 30 j de fonctionnement puis à nouveau plus de chauffe (mars et avril encore très froid dans la région , je finis l'hiver avec la cheminée et l'appoint électrique.)
fin d'été 2013 , mon ami reviens , récupère le gaz , recharge en azote , pas de fuite , recharge (4kg300),
En haute savoie , il commence à faire froid vers le 5 octobre , mise en route de la pac , fonctionnement sans problème jusqu'au 4/11/2013 arrêt code erreur L5. (2 fois en 24h) :
La documentation indique que ce code d'anomalie compresseur / inverteur peut être généré par des problèmes de tension sur le réseau. En // EDF à procédé à des délestages dans la région au même moment...
J 'arrête et redémarre la pac , pas de nouvel incident jusqu'au 26/11/2013 ou la pac s'arrète avec un code U0 (peu de temps avant la pac chauffait fort (-4 ° dehors) avec un compresseur tournant très vite ...
Pour tests , je reset la pac , elle fonctionne de nouveau très bien 4h mais avec avec un compresseur tournant très vite et s’arrête de nouveau avec U0 .
J'appelle mon ami , qui reset à nouveau la pac , cette fois -ci plus de chauffe (ou très peu ) le compresseur tourne normalement ...
Il décide de peser le gaz en le récupérant , il récupère 3k6 d'après lui c'est suffisant pour que la pac fonctionne ... mais ça n'est pas un spécialiste pac , plutôt froid industriel. (pour lui U0 n'est pas lié au manque de gaz)
Il a mis la pac en pression d'azote 27 bars pour quelques jours (je chauffe pour l'instant à l’électrique ...)
En // , il contacte cette semaine la station Daikin suisse (il travaille dans ce pays) mais pour lui le problème est plus lié à un problème d’électrovanne défaillante ou de détendeur électronique.
Avez vous en tant que spécialistes un autre avis ? nous somme preneurs de toute suggestion ...
J'ai en parallèle consulté les problèmes de Phildelyon (carte et connecteurs de la carte inverteur et vais procéder à la vérification)
Un grand merci de m'avoir lu et pour vos réponses éventuelles