Bonjour je voudrais obtenir quelques renseignements sur le volume d'eau maxi d'un circuit chauffage ,mon circuit représente un volume totale de 585 litres
circuit chauffer par une Aqualis caléo 60h le tout représente une longueur de 67mètres en tuyaux .
20 l d'eau par kW de puissance PAC (au point de fonctionnement le plus favorable, c'est à dire vers 15-17°C) est un minimum a respecter pour que le temps de fonctionnement ne soit pas trop court, mais plus, c'est mieux (perso, j'ai env 40 l par kW).
Avec un BT en parallèle, et le découplage qui en découle, on préconise un BT de 20 l/kW mini.
Bref, pour une Aqualis caléo 60 H, un BT de 300 l est suffisant, même si plus, c'est encore (un peu) mieux.
Les vases d'expansion sont généralement sous 1,5 bars de pression.Donc il faut que la pression de votre circuit soit légèrement au dessus, 1,7 bars pour que la membrane intérieur du vase soit comprimé de façon à assurer son rôle d'expansion suite à la dilatation de l'eau chaude cela pour un circuit chauffage disons normal.
Pour la Pac dans la documentation aqualis pression hydraulique maxi de service 3 bars . Pression disponible eau 40 / 45°C , air 7 / 6 ° 61Kpa