Eh oui , c'est bien ma crainte ! mais comme je le disais , sans oscillo , je ne sais pas ce qui se passe aux bornes de l'automate.hd31 a écrit : Attention aussi à l'amplitude des impulsions par rapport à ce qu'attend l'appareil qui compte. Si c'est trop juste, il y a risque d'erreur.
CMickael, je n'ai pas pris le compteur rapide parce que la fréquence max du débimètre se situe dans une plage de 14 à 227 hz pour un débit de 5 à 85 l/mn.
Quoiqu'il en soit, une chose est sûre , c'est que jusqu'à 0,6 m3/h , le comptage est forcément bon. Il est temps que je me réveille
Pourquoi ? parce que lors de mes essais de débit dans un seau d'eau de 10 litres , l'automate a enregistré 1605 impulsions => 1605 x 6,213 ( quantité d'eau / impulsion ) = 9971 ml => 10 l
Alors pourquoi mes questions ? parce que je pense que le circulateur devrait avoir un débit proche de 1,5 m3/h
Et les 1,5 m3/h parce que cela correspondrait , avec un dT° de 4C , à la puissance calorifique de ma pac , pour 7°c extérieur. Hors je mesure pratiquement le même débit sur la pac , 0,6 m3/h !!!
Ou est l'erreur ?