Installation AQUA 24.2 de 80 kW dans une école pour le chauffage sur PCBT





Ah ?yoann56 a écrit :Cette machine est installée avec 10 Forages vertical de 100 mL chacun équilibrés en boucle de Tickelman.
Au niveau chauffage, il y a environ 500 m² de PCBT.
C'est sur que sa commence à faire beaucoup, mais le fabricant de ce type de pompe est en mesure d'aller jusque 250 Kw à priori!!!


Souvent les foreurs prennent 50W par mètre de puissance calorifique (et 70 W/m pour un excellent sol type granite), mais je ne suis pas foreur...yoann56 a écrit :Attention il ne faut pas confondre puissance calorifique et frigorifique!!!
Dans notre cas la puissance frigorifique à récupérer dans le sol est de 61kw, ce qui nous fait bien 10 forages de 100 mL à 60W/mL.





et bien ce ne sont pas les seuls:hd31 a écrit :... qui prennent d'énormes marges (dans tous les sens du terme...)....
dans la méthode de bilan thermique Carrier, c'est inférieur et l'apport est minoré par l'âge des écoliers (de 20% à 40%) ; idem avec la bible Recknagelarnal.dz a écrit : ... lorsque tu fait rentrer 25 petites têtes blondes de 150 w chacune dans un pièce de 30 m²...




Effectivement vous me mettez le doute sur les forages ?yoann56 a écrit :Bonjour,
Par contre (sam44), je pense que 3 Forages pour 36 kw est un peu limite, quelle puissance frigorifique as-tu?