On constate que l'entrée d'eau est en moyenne à 38,40 °C, le retour à 35,10°C soit un delta de 3,3°C avec un débit de 2,3 m3/h soit 3,3 x 2,3 x 1,163 = 8,83 kW de puissance thermique générée
Puissance absorbée moyenne 2,59 kW soit un COP de 8,83/2,59 = 3,4 avec les 2 circulateurs et auxiliaires inclus pour une température interne de 20,4°C et 10°C externe.
Sans variation rapide externe, on constate que la régulation simple sur l'ambiance, maintient la température interne ai 1/10 ième de degrés
Je referais la même mesure pour 0°C externe dès que possible.