vinro a écrit :Donc pour toi si je passe en zubadan 11,2 kw et abo 9kw ca passe ?
pas forcement, il faudra verifier le COP de cette zubadan par grand froid disons 0°C. Le site CERTITA donne les performances des machines à +7°C, et -7°C
http://www.certita.org/marque-certita/nf-pompe-chaleur
tu regardes la puissance consommée à -7°C. si cest de l'ordre de 5KW ca passera, eventuellement avec un delesteur ou un agencement de relais HP/HC
J'ai plaque electrique lave vaisselle etc ... Classique en somme.
Moi aussi, j'ai une PAC de 11KW des plaques de 6KW et un four de 3KW ,ca n'a jamais saute depuis 3ans.
oui, il te suffit de mettre le lave vaisselle, le lave linge et le fer à repasser sur un ligne commandée par un relais HP/HC et ces machines ne pourront etre utilisées qu'en courant HC
Ensuite si je met un delesteur c'est pour couper les appareils non prioritaire si besoin( machine a laver /four/ lave vaisselle)
Perso ma commande de chauffe PAC+ Thermostat est en serie sur un relais HP/HC. La PAC chauffe en general la nuit en HC, le relais la coupe à 6H quand on passe en HP. Elle est remise en route à 22H quand on passe en HC.
S'il fait froid la PAC est autorisée ( en manuel), et si mon épouse mets en route le four et les plaques, le lave_vaisselle on peut la couper pendant une heure.
S'il fait bon, en demi saison, la PAC ne va demarrer qu'à 22H lors du passage en HC. Si sensation de froid on autorise la PAC en manuel au relais HP/HC.
Solution simple et au tarif imbattable.
Mais a couper ces appareils comme ca si on plafonne, ca les abiment pas ?
pour la PAC, on n'agit que sur le circuit de commande de chauffe. Un Four, lave vaisselle, ou lave linge ne craint pas une coupure de courant