https://solutionsdeprescription.viessma ... 012017.pdf
et si appui sur ?
pourquoi pas respecter la doc (cf photo au-dessus) en appuyant 4s sur la touche dessous " ? " (donc touche 3 barres horizontales)
d'une manière générale, la lecture de doc est chronophage mais presque toujours on y trouve la réponse au questionnement
autrement je viens de découvrir ce graphe que vous aviez mis
frigo_reel.PNG
à partir de ces données reportées sur le diag enthalpique du R410A on arrive à un cop machine qui tourne autour de 5.5 (vite fait sans trop de précision)
enthalpie.png
voir ce lien sur expli diagramme :
https://chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=7485
le débit secondaire pourrait, en effet, être diminué pour augmenter l'échange
pouvez -vous fournir le même type de graphe " circuit frigorifique "
ça permettra de voir si évolution dans la surchauffe, le sous refroidissement et le cop machine (qu'on peut faire afficher car choix possible entre différents cop)
ça permettrait de suivre une dérive de sonde T°, par exemple celle de refoulement compresseur qui est donnée dans 1er graphe frigo à 81°
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.