Ma PAC BAXI Exolia RO06 bt (même model que technibel), givre rapidement quand je la redémarre même avec des températures extérieur entre 3 et 7 degrés. Elle ne dégivre pas et se mets en erreur 02 quand l'échangeur extérieur est gelé et que d3 atteint des température de -25 et moins. l'intérieur de la PAC est également givré (ca doit expliquer le code e02 car le gaz doit condenser trop ?)
Un technicien est venu pour prendre la pression de gaz après avoir dégivré manuellement avec de l'eau tiède et âprement d'après lui ca ne vient pas de la (on a pas pesé le fluide pour être sur). J'ai donc continué a investiguer :
les paramètres DFR sont bon :
D2 : -20
D3 : 30
D4 :100
D5 : 5
Les sondes fonctionnent D1 et D2 dans les 30 degrés (planché chauffant et résistance électrique sur la pac)
D3 peut descendre à -25 et moins quand elle ne dégivre pas
D4 température extérieur ok (devient négatif quand l'échanguer gel car elle est dessus mais j'ai utilisé une autres sonde a l'extérieur)
J'ai vérifier la vanne d'inversion qui fonctionne en la branchant au 220V.
Quand la PAC était givrée et que le voyant dégivrage était allumé fixe d3<-20 j'ai actionné la vanne d'inversion qui a bien fait dégivré l'échangeur rapidement.
J'ai changé la platine électronique mais ca fait la même chose.
J'ai quand même changé la bobine mais ca fait la meme chose (je ne l'ai jamais entendu s'activer, bon je ne suis pas devant pendant des heures...)
le ventilo fonctionne correctement et s'arrête en mode dégivrage normalement
apparemment (même si je ne suis pas tjs devant )Il n'y a pas de tension entre borne 42 et 43 contrôlant l'électrovanne même quand ça gel et que le délais 30 min (j'ai testé avec délais 5 min) est dépassé voyant dégivrage fixe. par contre les voyants chauffages et refroidissement clignotent en même temps (si j'ai bien compris c'est une sécurité vis a vis du compresseur ? arrêt pour le dégivrage ?) une explication svp ?. le paramètre D10 est à 0
Donc la je ne sais plus quoi faire, pourquoi la vanne ne s'actionne pas quand le d3<-20 (j'ai mis -10 pour voir pareil) alors que le voyant dégivrage reste fixe.
J'ai acheté un pac technibel pour pièce tout fonctionne sauf échangeur gaz/eau HS. Donc je peux encore récupérer des pièces.
Auriez vous une idée svp ?
auriez vous les paramètres usines de la platine car je ne sais pas si les miens sont bons :
Merci pour votre aide..un peu désespéré la...
Dfr
D2 : -20
d3 : 30
d4 100
d5 5
d10 0
d11 -110
H1 35
H2 20
H3 30
H4 18
H20 7
H26
0H27 1
H31 1
H32 0.0
H33 -2.0
H34 25
H35 -10
H36 10
H37 -5
H39 0
H40 0
H41 0
H42 0
H44 0
H45 1
H52 0
H54 406
H55 0
H57 0
C03 3.0
C04 3.0
C08 1
F08 250
F09 150
F10 100
F11 20
F14 400
F21 1
F22 60
A01 30
A02 3
A06 3
A11 4
A12 2.0
A13 3
A14 3
A15 1
A16 5
A18 5
A20 60
P01 0