Carte des variables pour Dimplex LA11AS

Répondre
atostivint
Actif
Actif
Messages : 25
Enregistré le : sam. nov. 04, 2023 10:05 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Carte des variables pour Dimplex LA11AS

Message par atostivint »

Quelqu'un saurait me dire à quoi correspondent les variables de la pompe a chaleur sur PCOWeb ? J'en ai découvert pas mal en essayant de faire de la rétro-ingénierie mais je n'arrive pas a trouver comment je pourrais supprimer les alarmes de haute pression que j'ai trop souvent avec cette machine...

Pour ceux qui recherchent, voici ce que j'ai trouvé :

Code : Tout sélectionner

### Guessed sensors
## PcOWeb
# Controller uptime (wrong calculations)
- platform: snmp
  name: "dimplex.controller.uptime"
  host: 192.168.59.231
  baseoid: 1.3.6.1.2.1.1.3.0
  accept_errors: true
  device_class: "timestamp"
  #value_template: "{{((value | int) / 6000) | int}}"
## Analog inputs
# Outside temperature
- platform: snmp
  name: "dimplex.outside.temperature"
  host: 192.168.59.231
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.27.0
  accept_errors: true
  unit_of_measurement: "°C"
  device_class: "temperature"
  state_class: "measurement"
  value_template: "{{((value | float) / 10) | float}}"
# Circuit setpoint
- platform: snmp
  name: "dimplex.circuit.setpoint"
  host: 192.168.59.231
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.28.0
  accept_errors: true
  unit_of_measurement: "°C"
  device_class: "temperature"
  state_class: "measurement"
  value_template: "{{((value | float) / 10) | float}}"
# Circuit temperature - 10K resistance
- platform: snmp
  name: "dimplex.circuit.temperature"
  host: 192.168.59.231
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.29.0
  accept_errors: true
  unit_of_measurement: "°C"
  device_class: "temperature"
  state_class: "measurement"
  value_template: "{{((value | float) / 10) | float}}"
# Heatpump entrance temperature
- platform: snmp
  name: "dimplex.heatpump.temperature"
  host: 192.168.59.231
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.31.0
  accept_errors: true
  unit_of_measurement: "°C"
  device_class: "temperature"
  state_class: "measurement"
  value_template: "{{((value | float) / 10) | float}}"
## Runtimes
# Compressor runtime
- platform: snmp
  name: "dimplex.heatpump.compressor.runtime"
  host: 192.168.59.231
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.64.0
  accept_errors: true
  unit_of_measurement: "hours"
  value_template: "{{value | int}}"
# Fan runtime
- platform: snmp
  name: "dimplex.heatpump.fan.runtime"
  host: 192.168.59.231
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.66.0
  accept_errors: true
  unit_of_measurement: "hours"
  value_template: "{{value | int}}"
# Heatpump runtime
- platform: snmp
  name: "dimplex.heatpump.runtime"
  host: 192.168.59.231
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.68.0
  accept_errors: true
  unit_of_measurement: "hours"
  value_template: "{{value | int}}"
# Fuel backup runtime
- platform: snmp
  name: "dimplex.fuelbackup.runtime"
  host: 192.168.59.231
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.2.67.0
  accept_errors: true
  unit_of_measurement: "hours"
  value_template: "{{value | int}}"
## ALARMS
# High pressure
- platform: snmp
  name: "dimplex.heatpump.highpressure"
  host: 192.168.59.231
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.54.0
  accept_errors: true
  device_class: "enum"
  value_template: >-
    {% set mapper =  {
        '0' : 'OK',
        '1' : 'ALARM',
        } %}
    {{ mapper[value] if value in mapper else 'Unknown' }}
# Low Pressure (not sure)
- platform: snmp
  name: "dimplex.heatpump.lowpressure"
  host: 192.168.59.231
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.53.0
  accept_errors: true
  device_class: "enum"
  value_template: >-
    {% set mapper =  {
        '0' : 'OK',
        '1' : 'ALARM',
        } %}
    {{ mapper[value] if value in mapper else 'Unknown' }}
## Binary Outputs
# Water circulator activated
- platform: snmp
  name: "dimplex.circuit.pump"
  host: 192.168.59.231
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.88.0
  accept_errors: true
  device_class: "enum"
  value_template: >-
    {% set mapper =  {
        '0' : 'OFF',
        '1' : 'ON',
        } %}
    {{ mapper[value] if value in mapper else 'Unknown' }}
# Fuel backup
- platform: snmp
  name: "dimplex.fuelbackup"
  host: 192.168.59.231
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.83.0
  accept_errors: true
  device_class: "enum"
  value_template: >-
    {% set mapper =  {
        '0' : 'OFF',
        '1' : 'ON',
        } %}
    {{ mapper[value] if value in mapper else 'Unknown' }}
# Heatpump
- platform: snmp
  name: "dimplex.heatpump"
  host: 192.168.59.231
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.1.82.0
  accept_errors: true
  device_class: "enum"
  value_template: >-
    {% set mapper =  {
        '0' : 'OFF',
        '1' : 'ON',
        } %}
    {{ mapper[value] if value in mapper else 'Unknown' }}
## Digital Outputs
- platform: snmp
  name: "dimplex.mode"
  host: 192.168.59.231
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.6.0
  accept_errors: true
  device_class: "enum"
  value_template: >-
    {% set mapper =  {
        '0' : 'Summer',
        '1' : 'Auto',
        '2' : 'Vacations',
        '3' : 'Party',
        '4' : 'Fuel',
        } %}
    {{ mapper[value] if value in mapper else 'Unknown' }}
- platform: snmp
  name: "dimplex.setpoint"
  host: 192.168.59.231
  baseoid: 1.3.6.1.4.1.9839.2.1.3.1.0
  accept_errors: true
  state_class: "measurement"
Si il y a des gens qui ont aussi les binaires pour mettre a jour le NWPM et le plugin ce serait génial.
En espérant que certains lisent encore ce forum,

o/
Leandre
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : ven. mai 17, 2024 10:54 am
Localisation : https://debarras-integral.fr/
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Carte des variables pour Dimplex LA11AS

Message par Leandre »

Les alarmes de haute pression sont souvent un vrai casse-tête, surtout si elles se déclenchent régulièrement. Cela peut être dû à des conditions spécifiques de ton environnement ou à des paramètres initiaux mal adaptés à ton installation. Si tu cherches à optimiser et comprendre ces réglages, il peut aussi être pertinent de faire appel à des services spécialisés pour évaluer l’environnement de ta pompe et voir si tout est conforme.
atostivint
Actif
Actif
Messages : 25
Enregistré le : sam. nov. 04, 2023 10:05 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Carte des variables pour Dimplex LA11AS

Message par atostivint »

Euh merci pour la réponse chatgpt mais j'ai fini par trouver la variable.

Passer Digital79 de 1 à zéro fait comme si on appuie sur la touche Esc du contrôleur WPM 2007.

Mes graphiques font les guirlandes de nöel malgré le fait que je possède le kit J8 mais normalement j'ai plus le comportement qui me fait rester automatiquement au fuel. Si vous voulez essayer n'hésitez pas a vous connecter au contrôleur à l'aide de Modbus pour lire les variables en quasi temps réel.

Image

Maintenant reste plus qu'a trouver une solution pour ces fausses alertes HP
Répondre