Régulation viessman 200s 10kw r410

Répondre
vmlinuz
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : ven. déc. 20, 2024 9:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Régulation viessman 200s 10kw r410

Message par vmlinuz »

Bonjour
J'ai besoin d'aide ma PAC vitocal 200s concernant le réglage du delta T PAC de 5° j'ai 1° PAC régulé au minimum qui est 30% et 3° PAC a 80% de sa puissance mes question sont est elle bien réglé ? Si non devrait elle pas avoir un delta de 5° au minimum de sa régulation qui est 30%?

Merci de vos réponses
Anthony
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 612
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Régulation viessman 200s 10kw r410

Message par Vforce »

Salut

De quel paramètre tu parles ?

PS : Merci de passer par la case présentation
viewforum.php?f=80
vmlinuz
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : ven. déc. 20, 2024 9:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Régulation viessman 200s 10kw r410

Message par vmlinuz »

Je parle du réglage de débit d'eau de la PAC vers le ballon tampon
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 612
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Régulation viessman 200s 10kw r410

Message par Vforce »

Oui mais quel codage ?
vmlinuz
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : ven. déc. 20, 2024 9:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Régulation viessman 200s 10kw r410

Message par vmlinuz »

Le code 7343 je les mis a 50%
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 612
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Régulation viessman 200s 10kw r410

Message par Vforce »

Salut

Ce paramètre correspond à la vitesse du circulateur interne à la PAC.

Tu es sur des radiateurs ou plancher chauffant ?

Tu es découplé ou direct ?

Il faut avoir un delta de 5K mais surtout le débit nominal demandé par le fabricant.
Tu as un débitmètre ? Quelle puissance de PAC ?
vmlinuz
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : ven. déc. 20, 2024 9:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Régulation viessman 200s 10kw r410

Message par vmlinuz »

Tout radiateurs (12) sur un découplage de 136 litres puissance de 10kw et pas de débit mètre raccordement du découplage bizarre
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 612
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Régulation viessman 200s 10kw r410

Message par Vforce »

Si tu augmentes le débit (la vitesse de ta pompe,), tu baisses le delta.

Donc pour avoir 5K tu dois trouver le bon réglage après un fonctionnement de 10mn minimum.
vmlinuz
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : ven. déc. 20, 2024 9:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Régulation viessman 200s 10kw r410

Message par vmlinuz »

Pour avoir un delta T de 5° j'ai du régler le circulateur a 39% de sa capacité est ce trop bas ou grave ?
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 612
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Régulation viessman 200s 10kw r410

Message par Vforce »

En découplage il y a très peu de perte de charge, donc c'est cohérant.

Attention de bien faire les réglages quand le compresseur est à 100% (c'est pas facile)
vmlinuz
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : ven. déc. 20, 2024 9:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Régulation viessman 200s 10kw r410

Message par vmlinuz »

Mon compresseur tourne jamais a 100% il est toujours a 10% max
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 612
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Régulation viessman 200s 10kw r410

Message par Vforce »

Il faudra faire le test avec une température négative après un dégivrage, sinon ça sent le surdimensionnement
vmlinuz
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : ven. déc. 20, 2024 9:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Régulation viessman 200s 10kw r410

Message par vmlinuz »

Surdimensionné 10 kw pour 170m2 ?🤔 C'est juste que pour 0° dehors l'eau des radiateurs est a 35° et 21° dans la maison par Quoi est elle surdimensionné avec 12 radiateurs ? Je trouve juste le raccordement du ballon tampon bizarre j'ai trouvé personne raccordé comme le mien

Merci pour les infos 👍
vmlinuz
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : ven. déc. 20, 2024 9:29 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Régulation viessman 200s 10kw r410

Message par vmlinuz »

[attachment=1]Screenshot_20241223-204313_ViCare.jpg[/attachment
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Bernardenduro
Très assidu
Très assidu
Messages : 167
Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Régulation viessman 200s 10kw r410

Message par Bernardenduro »

Bonjour

cela vient d ou vos captures d écran ?

Concernant le code 7343 pour avoir un delta plus correct sur ma PAC on est descendu à 60% le débitmètre en série est ouvert au max car trop bruyant si on l’utilise avec du 100% au circulateur et là aussi moins de conso à 60% :D
Répondre