Bonjour je suis possesseur d'une PAC AMZAIR PA42SRCT + régulation Siemens RL472 qui date de 2007.
J'ai depuis quelques temps, aléatoirement, une erreur E01 qui me bloque la PAC.
Je redemarre la PAC et tout refonctionne.....jusqu'a la prochaine.
Une idée ?
Merci
Alain
J'ai depuis quelques temps, aléatoirement, une erreur E01 qui me bloque la PAC.
Je redemarre la PAC et tout refonctionne.....jusqu'a la prochaine.
Une idée ?
Merci
Alain
-
alainsympa19
- Actif

- Messages : 14
- Enregistré le : jeu. oct. 07, 2021 8:28 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: erreur E01 aleatoire
ok merci a tous de vos absences de réponses !!!
je quitte le forum
je quitte le forum
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 612
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: erreur E01 aleatoire
Bonjour et a bientôt.
-
alainsympa19
- Actif

- Messages : 14
- Enregistré le : jeu. oct. 07, 2021 8:28 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: erreur E01 aleatoire
peut on trouver via les paramètres la température de retour circuit ???
-
Sam58
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : dim. oct. 04, 2020 4:11 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: erreur E01 aleatoire
Bonjour,
J'ai eu le même problème (E01) sur une PA23PRC.
Le technicien a changé la sonde de dégivrable qui est placé dans la batterie et changer le paramètre d'égoutement (D07).
Cela a pratiquement résolu le problème.....
On est passé de 4 à 5 erreurs E01 par semaine à 1 ou 2 erreurs par saison.
Cela se produit souvent lors de températures extérieures inf'érieures à 4-5°c et une humidité importante.
J'ai eu le même problème (E01) sur une PA23PRC.
Le technicien a changé la sonde de dégivrable qui est placé dans la batterie et changer le paramètre d'égoutement (D07).
Cela a pratiquement résolu le problème.....
On est passé de 4 à 5 erreurs E01 par semaine à 1 ou 2 erreurs par saison.
Cela se produit souvent lors de températures extérieures inf'érieures à 4-5°c et une humidité importante.
-
domipat
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : sam. déc. 28, 2024 11:15 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: erreur E01 aleatoire
Puis je changer seul cette sonde et où se trouve t elle ? Je n'ai pas de batterie ?
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 612
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: erreur E01 aleatoire
La batterie = l'échangeur = l'espèce de radiateur brasé par le ventilateur
Oui tu peux changer cette sonde seul et même faire du préventif en remplaçant toutes les sondes tous les 10ans, car une sonde qui dérive peux générer de gros soucis.
Oui tu peux changer cette sonde seul et même faire du préventif en remplaçant toutes les sondes tous les 10ans, car une sonde qui dérive peux générer de gros soucis.
-
domipat
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : sam. déc. 28, 2024 11:15 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: erreur E01 aleatoire
Pouvez me dire qu'elle sonde changer ? Le numéro de port. Et où se trouve telle ?
Cordialement Patrick
Cordialement Patrick
-
domipat
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : sam. déc. 28, 2024 11:15 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: erreur E01 aleatoire
Elle a bien fonctionné quelques jours puis cela vient de se reproduire