Je me présente, je suis le nouveau propriétaire d'une villa dans le 34 qui est équipée d'une PAC CIAT YUNA.
Apres avoir réglé un défaut pression elle a fonctionné très bien pendant 15 jours.
Puis depuis avant hier elle me met un défaut débit.
Je sais qu'il faut nettoyer des filtres mais je ne sais pas ou.
Sur le site de CIAT il n'y que de la documentation sur le YUNA II.
Voici la photo du module intérieur.
Pouvez vous m'indiquer ou se trouve les éléments a contrôler svp ?
S'il vous manque des éléments dites le moi car je suis un novice total.
Merci beaucoup.
PAC CIAT Modele YUNA 1ere version
-
shunter
- Nouveau

- Messages : 1
- Enregistré le : ven. nov. 10, 2023 12:17 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
PAC CIAT Modele YUNA 1ere version
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
JMV-73
- Nouveau

- Messages : 2
- Enregistré le : lun. janv. 27, 2025 5:37 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Oui
Re: PAC CIAT Modele YUNA 1ere version
j'ai aussi une Yuna 1.
Pour les filtres, c'est assez simple à nettoyer.
Perso, j'avais le même soucis, mais les filtres étaient propres.
J'ai shunté le défaut débit, comme ceci une de mes zones fonctionnait (j'en ai 2), mais pas l'autre.
Après de longues recherches de la cause du défaut, c'était le circulateur du module 1 qui était défaillant (ou la carte principale)
Pour les filtres, c'est assez simple à nettoyer.
Perso, j'avais le même soucis, mais les filtres étaient propres.
J'ai shunté le défaut débit, comme ceci une de mes zones fonctionnait (j'en ai 2), mais pas l'autre.
Après de longues recherches de la cause du défaut, c'était le circulateur du module 1 qui était défaillant (ou la carte principale)