Relève chaudiere gaz avec une LG Therma V ( en cours d’études)

Répondre
Lefrigologue
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : ven. déc. 30, 2022 3:56 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Relève chaudiere gaz avec une LG Therma V ( en cours d’études)

Message par Lefrigologue »

Bonjour,

J’ai un ami qui installe une trentaine de panneaux photovoltaïques. Afin de couvrir sa consommation électrique. Et de placer une pac air/ eau avec ecs en relève de sa chaudière.

Chaudiere gaz26kw avec ecs instantané et 11 radiateurs. Renovation il y a 8 ou 9 ans. Tous en cuivre avec pot a boues. Installation très propre. Temperature eau 50 dans les radiateurs

je suis frigoriste quasi pur ( je connait bien les air air et recup de chaleur sur les centrale frigo ( freon ou co2). Mais a part des depannages circuit Freon des pac air eau. Je ne suis pas plus spécialiste en conception hydraulique des pacDonc je recherche des infos de personnes sui ont vecu les regul par d’un grossiste qui dis oui c’est possible. Donc en gros je veux être sur que la machine tienne la route. Je veux pas aider un ami en placant de la merde.

Mon grossiste vend du LG.
J’ai regarder pour une therma v 16kw en mono. Avec bt de 300l et ecs 200l. Il n’as pas le triphasé pour relever jusque 0 ou -5.

Il veux économiser ce qu’il peux sur le prix du gaz. mais il sait que sans reinvestir en isolant et ventilo convecteur pour de la basse temperature. Il aura un point de relève un peu plus tôt.que ce soit -3 ou -10. Peu importe. Jusqu’en 2030 en belgique le compteur tourne a l’envers quand o. Reinjecte dans le reseau et tourne quand on preleve. Et le fournisseur electrique fait le relevé une fois par an.

Donc ma question est : relève chaudière ok mais pour la production ecs comment faire pour faire la releve.
Quelqu’un a du lg?? La meme installation. Avantage et inconvénient.
Quelqu’un a une schema hydraulique. Une regulation pour la gestion ecs et chaudière vs pac

Je saurai aussi avoir du daikin ou du Mitsubishi. Voir apres dans les prix. Mais ça si c’est justifié. Je le ferai comprendre a mon ami.
Merci d’avance
Kazel
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mer. févr. 05, 2025 12:58 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Oui

Re: Relève chaudiere gaz avec une LG Therma V ( en cours d’études)

Message par Kazel »

Hello,
j'ai une LG 12kW. J'ai fait modifier le circuit pour avoir la chaudière gaz sur le tampon. Je ne consomme pas de gaz, quand la température est au dessus de 3,5°C. Alors je n'ai pas de retour, j'ai fait la modif cet après midi. La chaudière gaz chauffe l'eau jusqu'à 51°C et se coupe. Cela me permet d'avoir de l'eau en circulation à 51°C. Tout fonctionne en tout ou rien avec la PAC. Quand la PAC démarre, la chaudière gaz ne se met donc en route que lorsque la température est en dessous de 3,5°C.
Cela diminue vraiment les cycles de la PAC. Pas en nombre mais en durée. On passe de 3 h à 2h et surtout elle ne fonctionne pas plein pot.
Je vais voir ce que cela donne avec le temps. Aujourd'hui c'était négatif toute la journée...je ferais le bilan fin de semaine prochaine.
Autre point important....le thermostat doit être bien placé...en dehors de toute source chaude. Comme il faut du temps pour chauffer le reste de l'habitation, s'il est placé dans une piece ou la température monte vite, on aura chaud dans la piece et froid ailleurs. Ma prochaine modif c'est justement le changement du thermostat sans fil pour un thermostat sans fil mais connecté que je peux piloter à distance et je vais aussi mettre des thermostats connectés sur mes radiateurs pour avoir une idée de la répartition de la chauffe.
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 612
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Relève chaudiere gaz avec une LG Therma V ( en cours d’études)

Message par Vforce »

Salut

L'ECS sur la chaudière est instantanée ou sur ballon ?
Répondre

Retourner vers « Régulations diverses »