Victime d'une LG THERMA V ?

Répondre
supertabouret
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : mar. févr. 18, 2025 9:45 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Victime d'une LG THERMA V ?

Message par supertabouret »

Bonjour,

J'aimerai aidé mon pére le temps de mon séjour chez lui.
Il avait une chaudiére fioul et bois qui fonctionnait bien et c'est laissé convaincre d'une offre à 1 euros pour une LG THERMA V avec ballon tampon 50L + sonde/thermostat Watts Milux.

Excusez moi d'avance pour mes erreurs dans la désignation des appareils.

Ses radiateurs sont en fonte.
Si le chauffage était excellent avant, les radiateurs ne montent plus en température même en demandant 30 degrés.
Il joue avec le Milux pour ajuster sa température en le mettant parfois dans une piéce parfois dans l'autre.

Bref. J'ai lu des choses sur la loi d'eau ici, les consignes, etc La PAC n'arrete pas de se mettre en route et s'éteindre et je crains que les compresseurs ne tiennent pas.
Est ce que l'on pourrait me donner un réglage de base, duquel je pourrai affiner le réglage dans le temps ?
Merci :wink:
VictO
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. févr. 17, 2025 2:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Victime d'une LG THERMA V ?

Message par VictO »

Salut,

Pour commencer, mets une pente de loi d’eau autour de 1.5-1.8 avec un point bas à 35-40°C. Évite de bouger le Milux, ça fausse la régulation. Si la PAC s’arrête et redémarre sans arrêt, le ballon tampon de 50L est peut-être trop juste. Vérifie aussi que le circulateur tourne bien et que les vannes thermostatiques ne freinent pas trop le débit.