Bonsoir
il arrive assez fréquement que la pompe secondaire oublie de s'arrêter , ce circulateur tourne des heures pour rien , sans conditions givrantes,
et même quand la PAC est en veille !
( edit 18h45 : la pompe secondaire envoie l'eau dans un ballon de 100L )
Si vous avez des idées ...
P.S source des mesures = vitocom 100 LAN et consos mesurées par mon chti serveur/automate ( WES + pinces amperemetriques 20 A )
Vitocal 200 S : pompe secondaire étrange
-
gruezi
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : lun. oct. 19, 2020 5:21 pm
- Localisation : Gascogne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 612
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Vitocal 200 S : pompe secondaire étrange
Salut
Elle est branchée où ?
Elle est branchée où ?
-
gruezi
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : lun. oct. 19, 2020 5:21 pm
- Localisation : Gascogne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Vitocal 200 S : pompe secondaire étrange
J'ai farfouillé dans les docs Viessmann ..
( ref = Schéma électrique pour VITOCAL 200-S, types AWS/AWS-AC, AWB/AWB-AC 201.A et AWB/AWB-AC 201.B, unité intérieure
2 versions donnant le même branchement : 5623 950-F 1/2012 -et- 5791 942 FR 12/2016 )
Elle serait dans l'unité intérieure , sa référence est M1
- câble connecté en 211-2 selon ces doc
- (hydraulique) en aval du condenseur , entre celui-ci et le ballon
P.S.1 cette PAC date de janvier 2020
P.S.2 je ne suis pas sur place , mais je peux accéder à sa petite soeur
( ref = Schéma électrique pour VITOCAL 200-S, types AWS/AWS-AC, AWB/AWB-AC 201.A et AWB/AWB-AC 201.B, unité intérieure
2 versions donnant le même branchement : 5623 950-F 1/2012 -et- 5791 942 FR 12/2016 )
Elle serait dans l'unité intérieure , sa référence est M1
- câble connecté en 211-2 selon ces doc
- (hydraulique) en aval du condenseur , entre celui-ci et le ballon
P.S.1 cette PAC date de janvier 2020
P.S.2 je ne suis pas sur place , mais je peux accéder à sa petite soeur