pac eau/eau nape superficielle

Message par mada »

Bonjour,
J'ai une question naïve:
Je doit changer de mode de chauffage, j'habite un quartier pavillonnaire et j'ai une nappe phréatique sous ma maison à environ 2m.
Est-il possible de mettre une pac eau/eau sur nappe superficielle dans un tel endroit ?
merci d'avance de me répondre
crazymac
Très assidu
Très assidu
Messages : 189
Enregistré le : dim. nov. 15, 2020 10:22 am
Localisation : Sud-ouest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: pac eau/eau nape superficielle

Message par crazymac »

Bonjour

Le problème sera celui des rejets d'eau de la nappe pompée. As-tu possibilité de faire un bassin d'épandage. Pour info j'ai fait 100m2 de bassin d'épandage pour 6m3/h max ce qui correspond à une puissance de PAC de 22 KW. Pour le pompage un simple puit suffit tant qu'il débite assez.
PAC Nibe sur nappe 22 Kw, 20 radiateurs fonte pour 300m2. Scop 6.