Réglage hors gel
-
tdom13
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : sam. sept. 13, 2025 5:58 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Réglage hors gel
Bonsoir,
Je possède un vieux corps de ferme de début 1800 dans les hautes alpes à 1400m d'altitude.
Tout le rez de chaussée a été rénové, dalle béton, fenêtres, isolation et doublage placo, electricité, radiateurs etc.....
J'ai depuis 5-6 ans de mémoire, une chaudière gaz Viessmann Vitodens 200 W avec Vitotrol 200A raccordée à une cuve enterrée.
8 radiateurs avec un liquide spécifique y sont raccordés. Pas de soucis particulier à noter pour le moment....
Elle tourne une bonne partie de l'année en hors gel. Comme il n'y a pas de mode spécial hors gel sur cette chaudière, je mets les températures de consigne jours et nuit sur 7° et je laisse la courbe de chauffe sur 1,4 et 0. Je laisse le robinet thermostatique de la pièce où se trouve le thermostat sur 5 et les autres sur 1 et demi....
Le plombier qui vient de faire la révision, me dit que je dois consommer trop comme çà, il me dit de mettre tous les thermostatiques de la maison sur l'étoile hors gel et laisser les consignes chaudière sur 7°.
Je m'intererroge. On m'avait dit que le robinet thermo du 1er radiateur après la chaudière devait rester ouvert au max (sur 5) car c'est lui qui laisse passer le liquide vers les autres, tout comme celui de la pièce ou est le thermostat.... je ne sais pas si je m'explique bien...
J'imagine néanmoins que le plombier sait de quoi il parle. Donc si je reste sur sa prescription de mettre tous les thermostatique sur l'étoile hors gel, à combien je mets le courbe de chauffe ??? La température peut être de -10 -15 de temps à autre et souvent négative..
Merci pour vos avis
Je possède un vieux corps de ferme de début 1800 dans les hautes alpes à 1400m d'altitude.
Tout le rez de chaussée a été rénové, dalle béton, fenêtres, isolation et doublage placo, electricité, radiateurs etc.....
J'ai depuis 5-6 ans de mémoire, une chaudière gaz Viessmann Vitodens 200 W avec Vitotrol 200A raccordée à une cuve enterrée.
8 radiateurs avec un liquide spécifique y sont raccordés. Pas de soucis particulier à noter pour le moment....
Elle tourne une bonne partie de l'année en hors gel. Comme il n'y a pas de mode spécial hors gel sur cette chaudière, je mets les températures de consigne jours et nuit sur 7° et je laisse la courbe de chauffe sur 1,4 et 0. Je laisse le robinet thermostatique de la pièce où se trouve le thermostat sur 5 et les autres sur 1 et demi....
Le plombier qui vient de faire la révision, me dit que je dois consommer trop comme çà, il me dit de mettre tous les thermostatiques de la maison sur l'étoile hors gel et laisser les consignes chaudière sur 7°.
Je m'intererroge. On m'avait dit que le robinet thermo du 1er radiateur après la chaudière devait rester ouvert au max (sur 5) car c'est lui qui laisse passer le liquide vers les autres, tout comme celui de la pièce ou est le thermostat.... je ne sais pas si je m'explique bien...
J'imagine néanmoins que le plombier sait de quoi il parle. Donc si je reste sur sa prescription de mettre tous les thermostatique sur l'étoile hors gel, à combien je mets le courbe de chauffe ??? La température peut être de -10 -15 de temps à autre et souvent négative..
Merci pour vos avis
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 612
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Réglage hors gel
Salut
Déjà il y a un mode hors gel sur cette chaudière, c'est le mode veille/stand-by, regarde la documentation pour avoir le fonctionnement spécifique.
De mémoire :
Il a une prise en compte de la température extérieure (en dessous de 1°c la pompe se met en route), il y a une prise en compte de la température ambiante 8°c, et il y a une prise en compte de la température de la chaudière et du ballon d'eau chaude si il a à 10°c.
Pour les robinets thermostatiques je te conseille de tous ouvrir à 5 et laisser la chaudière gérer (ça évitera qu'il se bloque fermé).
Déjà il y a un mode hors gel sur cette chaudière, c'est le mode veille/stand-by, regarde la documentation pour avoir le fonctionnement spécifique.
De mémoire :
Il a une prise en compte de la température extérieure (en dessous de 1°c la pompe se met en route), il y a une prise en compte de la température ambiante 8°c, et il y a une prise en compte de la température de la chaudière et du ballon d'eau chaude si il a à 10°c.
Pour les robinets thermostatiques je te conseille de tous ouvrir à 5 et laisser la chaudière gérer (ça évitera qu'il se bloque fermé).
-
tdom13
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : sam. sept. 13, 2025 5:58 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Réglage hors gel
Bonsoir,
Merci pour la réponse.
Après vérification, le mode veille/stand bye est un système de protection contre le gel. C'est à dire que ça protège la chaudière elle même contre le gel mais n'influe pas sur les températures sur circuit de chauffage.. Il y a différents modèles de vitodens 200 et effectivement certaines ont un mode Hors gel, mais pas la mienne. Il faut régler manuellement les consignes jour et nuit sur la température Hors gel désirée.
Bien noté le Conseil pour les thermostatiques..
Mon interrogation reste entière sur le réglage de la courbe de chauffe lorsque je mets 7° jour et nuit.. Le réglage d'usine étant 1,4 et 0...
Merci pour les explications et conseils
Merci pour la réponse.
Après vérification, le mode veille/stand bye est un système de protection contre le gel. C'est à dire que ça protège la chaudière elle même contre le gel mais n'influe pas sur les températures sur circuit de chauffage.. Il y a différents modèles de vitodens 200 et effectivement certaines ont un mode Hors gel, mais pas la mienne. Il faut régler manuellement les consignes jour et nuit sur la température Hors gel désirée.
Bien noté le Conseil pour les thermostatiques..
Mon interrogation reste entière sur le réglage de la courbe de chauffe lorsque je mets 7° jour et nuit.. Le réglage d'usine étant 1,4 et 0...
Merci pour les explications et conseils
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 612
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Réglage hors gel
Le mode hors c'est c'est pour la chaudière mais également le réseau des radiateurs car l'eau va circulé lors de température négative extérieure et la chaudière démarre si l'eau est trop froide.
Tous est lié
Tous est lié
-
tdom13
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : sam. sept. 13, 2025 5:58 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Réglage hors gel
Bonjour
Désolé pour le retard de réponse..
J'ai bien étudié la notice et il n'y a effectivement pas de mode Hors gel pour le système de chauffage. C'est une mise en veille de l'installation, sans chauffage des pièces, juste protection de la chaudière elle même..
Désolé pour le retard de réponse..
J'ai bien étudié la notice et il n'y a effectivement pas de mode Hors gel pour le système de chauffage. C'est une mise en veille de l'installation, sans chauffage des pièces, juste protection de la chaudière elle même..
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
tdom13
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : sam. sept. 13, 2025 5:58 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Réglage hors gel
Joli pied.. Non !!! 
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 612
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Réglage hors gel
Euh c'est marqué en gras
Avec surveillance de protection contre le gel !!!!
Avec surveillance de protection contre le gel !!!!
-
tdom13
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : sam. sept. 13, 2025 5:58 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Réglage hors gel
OUi, mais en lisant la suite.... pas de chauffage des pièces - la protection contre le gel DE LA CHAUDIERE et du ballon d'eau chaude est activée - les circulateurs sont enclenchés BRIEVEMENT toutes les 24h pour éviter le grippage.....
C'est un mode veille du système de chauffage qui ne protège que la chaudière...
Confirmé par plombier qui a fait la totalité de l'installation y compris la pose et le raccordement de la cuve , viessmann et le magasin qui a vendu la chaudière
C'est un mode veille du système de chauffage qui ne protège que la chaudière...
Confirmé par plombier qui a fait la totalité de l'installation y compris la pose et le raccordement de la cuve , viessmann et le magasin qui a vendu la chaudière
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 612
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Réglage hors gel
Évidemment queble mode hors gel chauffe pas la maison mais la maintient hors gel.
En dessous de 1°c extérieur le circulateur est permanent pour justement eviter le gel de toutes l'installation.
En dessous de 10°c d'eau la chaudière démarre.
Mettre les robinets thermostatiques des radiateurs sur le flocon de neige est une grosse connerie avec une chaudière qui possède un mode hors.
En dessous de 1°c extérieur le circulateur est permanent pour justement eviter le gel de toutes l'installation.
En dessous de 10°c d'eau la chaudière démarre.
Mettre les robinets thermostatiques des radiateurs sur le flocon de neige est une grosse connerie avec une chaudière qui possède un mode hors.