Erreur 01

Message par SLK200 »

Bonjour
Je viens de redémarrer ma pac Technibel PHT11 qui est équipée du régulateur Eliwell ECH 210 BDT.
Plusieurs fois en 15 jours l'erreur 01 est apparue avec interruption de la pac.
Je voudrais savoir quels paramètres dois je changés pour éviter cette erreur.
J'entends parler sur le forum des paramètres suivant:
D04 , D05 , F21 ,F22 et A14
faut il changer tous ses réglages? svp
Merci pour vos réponses.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 840
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur 01

Message par bubus »

SLK200 a écrit : sam. oct. 11, 2025 9:16 am....D04 , D05 , F21 ,F22 et A14.fautil changer tous ses réglages..
bonsoir
voir ce lien qui décrit param Technibel:https://drive.google.com/file/d/1Q6DLZQ ... drive_link
D04, D05, F21, F22 sont liés au dégivrage ; votre PHRT dégivre en ce moment? surprenant!!

avant de changer quoi que ce soit, il serai plus util de nous indiquer les 4 T°lues sur ECH (ainsi que T° extérieure) lorsque le compresseur à fonctionné depuis qq minutes.
ça semble réalisable puisque l'erreur n'est pas systématique?
en attente
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur 01

Message par Georges32 »

Bonsoir. Lorsqu'il y a un code erreur, ce n'est pas en changeant les réglages des paramètres que ça va résoudre la panne. Ca fera peut être redémarrer la machine, mais ça risque surtout de la détériorer
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur 01

Message par Georges32 »

Bonjour.
Le code erreur E01 est une coupure haute pression.
Causes possibles: Pas de débit d'eau (normalement il y a un code erreur pour le débit d'eau qui doit s'afficher avant le code E01)
Température d'eau trop élevée (consigne trop haute)
Pas suffisemment de débit d'eau (filtre bouché)
Problème sur le détendeur thermostatique ou la vanne d'inversion de cycle.
J'allais oublié: problème que j'ai rencontré pratiquement à chaque installation de ces machines: ecxès de charge en fluide frigorifique; Pour que ça fonctionne correctement, j'enlevais environ 300 gr de gaz. Cela concerne surtout les PHR et PHRT 11,12,15,16,17
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )