Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Répondre
Davi3078
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Davi3078 »

Bonjour,

Mon installation : Groupe Extérieur ERLQ008CAV3 \ Module Intérieur EHBX08CAV3

Depuis quelques jours, ma PAC Air\Eau Daikin Alterma faisait disjoncter son interrupteur différentiel.
Après démontage du groupe extérieur, la carte inverter avait pris un coup de chaud.
J’ai donc remplacé la carte inverter et le moteur du ventilateur comme préconisé par Daikin.

Après redémarrage de mon installation l’erreur U4 apparaît. J’ai vérifié les 3 fusibles du groupe extérieur et le fusible sur la carte du module intérieur. Ils sont tous bons.
L’erreur U4 étant une problème de communication entre le groupe extérieur et le module intérieur, j’ai donc vérifié la continuité du câble qui les connectent ( câbles 4g1,5 ), celle-ci est ok.
J’ai vérifié que ce câble était branché sur les mêmes repères (1, 2, 3 et terre) sur les deux appareils, c’est ok aussi.

Je joins une photo de la carte inverter grillée.

Merci d’avance de vos réponses et de vos aides.
IMG_0346.jpeg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 612
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Vforce »

Salut le défaut U4 concerne l'autre carte
Davi3078
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Davi3078 »

Merci Vforce pour ta réponse.

Quand tu dis l’autre carte de la platine de contrôle du groupe extérieur ?
Ou tu parles de la platine du module hydraulique intérieur ?
Avatar du membre
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 612
Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
Localisation : Gers
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Vforce »

L'autre platine du groupe extérieur
Davi3078
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Davi3078 »

Merci Vforce pour ta confirmation.
Carte commandée.
Davi3078
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin

Message par Davi3078 »

Carte remplacée, tout refonctionne.
Merci Vforce de ton aide.
Répondre

Retourner vers « Discussion générale »