Bonjour,
Mon installation : Groupe Extérieur ERLQ008CAV3 \ Module Intérieur EHBX08CAV3
Depuis quelques jours, ma PAC Air\Eau Daikin Alterma faisait disjoncter son interrupteur différentiel.
Après démontage du groupe extérieur, la carte inverter avait pris un coup de chaud.
J’ai donc remplacé la carte inverter et le moteur du ventilateur comme préconisé par Daikin.
Après redémarrage de mon installation l’erreur U4 apparaît. J’ai vérifié les 3 fusibles du groupe extérieur et le fusible sur la carte du module intérieur. Ils sont tous bons.
L’erreur U4 étant une problème de communication entre le groupe extérieur et le module intérieur, j’ai donc vérifié la continuité du câble qui les connectent ( câbles 4g1,5 ), celle-ci est ok.
J’ai vérifié que ce câble était branché sur les mêmes repères (1, 2, 3 et terre) sur les deux appareils, c’est ok aussi.
Je joins une photo de la carte inverter grillée.
Merci d’avance de vos réponses et de vos aides.
Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
-
Davi3078
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 612
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Salut le défaut U4 concerne l'autre carte
-
Davi3078
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Merci Vforce pour ta réponse.
Quand tu dis l’autre carte de la platine de contrôle du groupe extérieur ?
Ou tu parles de la platine du module hydraulique intérieur ?
Quand tu dis l’autre carte de la platine de contrôle du groupe extérieur ?
Ou tu parles de la platine du module hydraulique intérieur ?
- Vforce
- Scotché au forum

- Messages : 612
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
L'autre platine du groupe extérieur
-
Davi3078
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Merci Vforce pour ta confirmation.
Carte commandée.
Carte commandée.
-
Davi3078
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : dim. nov. 16, 2025 3:01 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Erreur U4 PAC Air\Eau Daikin
Carte remplacée, tout refonctionne.
Merci Vforce de ton aide.
Merci Vforce de ton aide.