Salut
Ben pourquoi pas RV
Allez bob, un effort

une petite présentation de ton install
Donc Chris, j'ai vu les photos et déja ça parle plus, mais bon... Moi ça me fait halluciner ce truc. Faut vraiment que je ramène mon père sur ce forum, il va délirer.
Allez, je me lance, mais rien n'est à prendre pour argent comptant, c'est mon avis, c'est tout, ok ? Et je ne suis pas pro, c'est mon papa. Même si je comprends des choses, je ne m'y intéresse pas comme certains ici.
chris a écrit :1/
- Oui il y a 4 circulateurs (1 par alTherma, et un par plancher).
- Chaque TA (? thermostat d'ambiance ?) commande en fait le declenchement des 2 Altherma et d'un circulateur (celui qui correspond a la zone en demande), chaque circulateur supplementaire est sensé forcer/augmenter la circulation d'eau chaude dans un plancher et donc augmenter la temperature ambiante
Un TA déclenche donc systématiquement 3 circulateurs... c'est pas mal ça. Ca va faire plaisir à nappe phréatique s'il lit le post je crois

Et tu peux donc monter à 4 circulateurs , ça doit pousser dans les tuyaux, ya pas de soucis. Tu nous diras si tu gagne en cop, car visiblement c'est une interrogation que j'ai déja lue par ici.
Le "donc augmenter la température ambiante", faudra expliquer, ces circulateurs surnuméraires pourrait se justifier sur de grosses pertes de charges, donc des circuits complexes ou assez longs, pour lesquels les circulateurs des chaudières ne seraient plus adaptés. C'est le cas ? Ca peut être bruyant en plus non ?
chris a écrit :Le choix est celui de l'installateur, pour minimiser le materiel (vanne 3 voies, ballon de melange..).
Pas d'etude thermique, region PACA, 120m² par etage, le RDC est entre un vide sanitaire et l'etage (donc mieux isolé), pour l'etage : plafond a 3m sous le toit. La maison est face au mistral (donc quand ca souffle ,ca depote..).
Je consommais en moyenne 3500l de fioul par an pour le chauffage uniquement, l'eau chaude sanitaire est assurée par un cumulus electrique.
---> Je ne sais pas si j'ai assez de puissance avec les 14kW des PAC quand il va faire tres froid (???)
Quand il fait très froid, en PACA, c'est quoi très froid ? -10 °C ? Prenons cette hypothèse puisque tu as paramétré ce point avec 43°C. Il ne te reste plus que environ 8.6 kW de puissance à ce point. Ce qui peut être peu comme beaucoup, faut voir tes déperditions et la température de ref pour ton lieu d'habitat. Ca correspond à peu près à mes déperditions mais je suis 500 km plus au Nord, en climat semi-continental comme on dit. C'est aussi à peu près la même puissance que celle dont je dispose à cette température, avec un volume relativement équivalent au tien, mais avec potentiellement une température de reférence plus basse.
Ca souffle aussi beaucoup chez moi, si ça peut te rassurer. Si tu ressens le vent chez toi, c'est un problème d'isolation, donc à creuser.
Ta conso en fuel est intéressante, mais elle ne nous renseigne que sur ton besoin de puissance annuelle, pas sur ton besoin de puissance instantanée. Il faudrait exiger une étude thermique de façon générale.
chris a écrit :Pour avoir la meme temperature par etage, je bride la circulation d'eau dans la zone chaude (en reduisant la circulation d'eau par les vannes pointeaux sur la clarinette de distribution d'eau) en pratique il y a 2°C d'ecart entre le haut et le bas; ca a l'air de marcher, mais c'est pas genial..
Toute idee est la bienvenue.
ben c'est déja un premier pas. J'imagine que quand les 2 étages sont en demande, tout est ouvert et du coup les circuits deviennent commun. Il faut donc surement équilibrer tes boucles de manière plus générale. Où fait il plus froid ? en haut ou en bas ?
Pour le 2, je dois avouer que je n'ai jamais vérifié les températures résultantes en fonction de la courbe programmée. Tu lis cette valeur égale sur les 2 chaudières au même instant ? Il faudrait voir la vitesse des circulateurs qui peut aussi agir sur la capacité à transférer au niveau de l'échangeur.
Pour moi, ça marche bien, ça veut dire :
- ça marche sans que je sois tout le temps derrière (surtout que mes chaudières sont à 2m60 de hauteur, donc ce serait un peu chiant)
- une fois les réglages faits (PC et ou pac), je ne les touche pas ou rarement.
- La TA de mes pièces oscille autour de 20° avec notamment peu voire jamais de chute en dessous de 19°C. L'idée est d'obtenir une certaine constance autour de cette valeur (celle que je souhaite), ce qui signifie à mon sens, que la régulation est bonne et la courbe assez proche des besoins.
- une conso raisonnable, qui évidemment varie fonction des conditions extérieures.
Bien sur tout ça c'est un ensemble, pas seulement une température de départ. Mais c'est le résultat qui compte non ?
La loi d'eau, tu as raison, c'est plus économique et plus confortable sur le principe.
En conclusion, ton installateur a comme tous les autres, une obligation de résultat. Ne l'oublie pas. C'est à lui de trouver les solutions, pas à toi. Mais je ferais sauter ces 2 circulateurs supplémentaires (sauf besoin avéré), séparerais les circuits et repartirais sur cette base. Ensuite pour la puissance, je titillerais un peu le monsieur pour en savoir plus, car là encore obligation de résultat, même si moins évidente.