Bonsoir,
Schéma de principe :
Extrait des caractéristiques du contrôleur :
Fonctions principales
1. Horloge :
Affichage sur 24heures ;
2. Indication des températures :
Affichage permanent de la température de l’eau chaude sanitaire en sortie du préparateur ;
3. Pilotage de la pompe de circulation solaire :
3.1 Quand la différence de température entre le collecteur (T2) et le ballon (T3) est au-dessus de la différence de température programmée, la pompe du circuit solaire se met en marche pour transférer la chaleur collectée au ballon. La plage de réglage est comprise entre 2 et 15°, la valeur par défaut est de 10°.
3.2 Quand la différence de température entre le collecteur et le ballon est en dessous de la différence de température programmée, la pompe de circulation solaire s’arrête. La plage de réglage est comprise entre 0 et 15°, la valeur par défaut est de 5°.
4. Pompe de re-circulation d’eau chaude sanitaire :
4.1 Circulation par programmation horaire.
Avec ce contrôleur, il est possible de programmer une circulation de l’eau chaude sanitaire dans les canalisations (si votre équipement comprend une pompe spécifique de re-circulation de l’eau chaude sanitaire).
3 périodes sont prévues :
La première, par défaut de 6h00 à 8h00,
La seconde, par défaut de 10h00 à 10h00 (par défaut, cette plage n’est pas active),
La dernière, par défaut de 19h00 à 21h00.
4.2 Les trois périodes peuvent être programmées comme vous le souhaitez, la plage de réglage est comprise entre 00h00 et 23h50..
4.3 Fonctionnement : durant les plages actives, la pompe fonctionne pendant 3 minutes et s’arrête pendant 15 minutes. Le fonctionnement est renouvelé pendant toute la durée des plages réglées.
5. Circulation instantanée :
Sur ordre de l’opérateur, la pompe de circulation solaire peut être mise en fonctionnement. Cependant, après 3 minutes de fonctionnement, la pompe est arrêtée automatiquement.
6. Fonction chauffage d’appoint :
3 plages horaires peuvent être allouées à la commande éventuelle d’une résistance de chauffage d’appoint de votre préparateur d’eau chaude sanitaire. Quand la température de votre eau chaude sanitaire est inférieure de 5°C à la valeur programmé, la résistance électrique est mise en marche jusqu’à atteindre la valeur de consigne.
Fonctions de protection
1. Fonction mémoire :
Quand le contrôleur est hors tension, celui ci garde toutes les données programmées. Quand la tension est remise, le contrôleur repart avec les données programmées par l’utilisateur.
2. Protection contre le froid :
Quand la température du collecteur est en dessous de 5°C, Insulation s’affiche, la résistance électrique et la pompe de circulation fonctionnement en même temps. Quand la température repasse au-dessus de 10°C, la pompe du circuit solaire s’arrête mais la résistance électrique continue de fonctionner jusqu’à ce que la température du réservoir soit supérieure à 20°C. Alors le système sort du mode de protection froid.
Pour les prix cela dépend de tes besoins : Nombres de personnes + utilisation machines à laver.
Pour les crédits d'impôts, il faut que l'installation soit faite par un artisan obligatoirement agréé Qualisol. S'il ne l'est pas, çà peut être une bonne occasion pour lui de le devenir ?
Maintenant, comme le dit RV45, ce n'est pas une install très répandue en France. Les panneaux solaires non plus d'ailleurs. On a beaucoup de retard dans ce domaine : les Allemands 7.500.000 m2 posés, nous 350.000 ! Il serait temps d'arrêter de nous regarder le nombril et de regarder ce qui se fait ailleurs. Et une installation sans ballon à 1000 € ou plus n'arrange pas les installateurs qui préfèrent poser bêtement ce que le fabriquant avec qui ils travaillent leur prescrit. A leur décharge, il est très difficile à un pro de faire des expérimentations ou des montages différents compte tenu des probèmes de garantie et de responsabilité.
Gérald