bonjour et meilleurs voeux à tous
la semaine prochaine je vais voir mon constructeur pour faire le plan de dalle.
Je vais faire installer un plancher chauffant au rdc, et pour l'alimentation en PER de l'eau sanitaire (chaud+froid), Dois-je le faire passer dans des fourreaux coulés dans la dalle ou dans la chape de finition donc au dessus du Plancher chauffant?
merci
plancher chauffant et reseau sanitaire
- dp59
- Accro

- Messages : 246
- Enregistré le : sam. nov. 19, 2005 6:53 pm
- Localisation : Flandre maritime 59
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- junior76
- VIP Chaleurterre

- Messages : 177
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 2:22 pm
- Localisation : Chatenois (Alsace) Temp base : -15° DJU : 2600
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
A mon avis (je me suis posé les mêmes questions). Il faut les tirer dans la dalle initial.
Dans la chape du chauffage, le chauffagiste prère qu'il n'y ai rien (et surtout rien qui soit posé sur la dalle et qui nécessite des découpe dans l'isolant de plancher qui diminuerait l'efficcacité de celui-ci.
J'espère avoir été clair.
Junior76
Dans la chape du chauffage, le chauffagiste prère qu'il n'y ai rien (et surtout rien qui soit posé sur la dalle et qui nécessite des découpe dans l'isolant de plancher qui diminuerait l'efficcacité de celui-ci.
J'espère avoir été clair.
Junior76
- olivier7cles
- Très assidu

- Messages : 143
- Enregistré le : mar. janv. 10, 2006 2:30 pm
- Localisation : 22 - Côtes d'armor bord de mer
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut,
attention quand même aux trop grandes distances parcourues par les tuyaux contenant de l'eau chaude. Il est préférable parfois de courir le long des cloisons (quand c'est possible) et dans l'isolation périphérique.
Dans ce cas, l'eau chaude ne circule pas en zone "froide" et l'utilisation aux robinets est plus confortable.
Sinon, bien soigner le calorifuge dans les zone non chauffées.
A+
attention quand même aux trop grandes distances parcourues par les tuyaux contenant de l'eau chaude. Il est préférable parfois de courir le long des cloisons (quand c'est possible) et dans l'isolation périphérique.
Dans ce cas, l'eau chaude ne circule pas en zone "froide" et l'utilisation aux robinets est plus confortable.
Sinon, bien soigner le calorifuge dans les zone non chauffées.
A+
Cordialement, Olivier
- junior76
- VIP Chaleurterre

- Messages : 177
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 2:22 pm
- Localisation : Chatenois (Alsace) Temp base : -15° DJU : 2600
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non