bonjour je suis nouveau sur ce site.Je réalise une maison ossature bois(160M2) en montagne à 1050 mètres d'altitude.
je vais réaliser moi meme mon chauffage et j'ai besoin de conseils.Le principe que j'aimerai mettre en oeuvre est le suivant:
réalistion d'une cuve dans mon sous sol pour stoker l'eau chaude (environ (1500 A 2000 litres).
mise en plase de capteurs solaire sur mon toit ou en facade.(capteur tubes en verre)
mise en place d'un poêle à bois avec circulation d'eau interne.
chauffage par le sol au rez de chaussée et radiateur a l'étage.
Dans un premier temps j'ai le problème de la neige ,a t on des retours d'information sur la fixation des capteurs sur le toit (afin que la neige ne s'appuie pas dessus) j'imagine pour ma part les installer a ras du faitage.Ensuite quand il neige que se passe t il (les tubes étant froid la neige puis la glace pourrait se mettre entre eux,et les rendrent inefficace.
Pour l'instant et pour finir quel doit être la longueur du tube de cuivre plongeant dans la citerne et sur quelle hauteur.
Ou peut on trouver des cuves béton toutes faites?
merci de vos réponses j'aurai d'autres questions plus tard
ma première installation et probleme avec la neige
-
martinet
- Nouveau

- Messages : 3
- Enregistré le : lun. févr. 12, 2007 10:09 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Martinet
Bin dis donc, t'as pas eu beaucoup de réponses on dirait
Je ne pourrai malheureusement rien te dire concernant ta future installation mais j'espère que le fait de faire remonter ce post t'aidera à trouver la ou les bonnes personnes pour t'aider
Bonne chance pour la suite
Reigua
Bin dis donc, t'as pas eu beaucoup de réponses on dirait
Je ne pourrai malheureusement rien te dire concernant ta future installation mais j'espère que le fait de faire remonter ce post t'aidera à trouver la ou les bonnes personnes pour t'aider
Bonne chance pour la suite
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- fanfan
- Modérateur

- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut
Je sais as si c'est une idée nulle mais moi je prendrais plutôt une cuve à fioul (t'en trouve plein d'occase pas chère par les temps qui courrent). Une bonne isolation autour et le tour est joué !
oui / non
Je sais as si c'est une idée nulle mais moi je prendrais plutôt une cuve à fioul (t'en trouve plein d'occase pas chère par les temps qui courrent). Une bonne isolation autour et le tour est joué !
oui / non
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
- chriis45
- VIP Chaleurterre

- Messages : 3451
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
pour tes capteurs, l'idée est de le mettre le plus vertical possible, ce sera mieux pour la neige, pour le rendement l'hiver et contre la surchauffe l'été, tu peux si tu as de la place les mettre au sol, en core plus pratique pour déneiger.
une cuve en béton.. tu es obligé de ta la faire livrer, le plus simple comme le dit yoannd c'est la cuve a fioul , la mienne, fait 1200l achetée d'occas pour 75€.
il faut que les cuves soit si possible plus haute que large pour une meilleur stratification.
va voir la partie solaire du forum tu verras quelques auto installation, et si tu vas sur le forum apper tu auras une mine d'or.
bon courage.
pour tes capteurs, l'idée est de le mettre le plus vertical possible, ce sera mieux pour la neige, pour le rendement l'hiver et contre la surchauffe l'été, tu peux si tu as de la place les mettre au sol, en core plus pratique pour déneiger.
une cuve en béton.. tu es obligé de ta la faire livrer, le plus simple comme le dit yoannd c'est la cuve a fioul , la mienne, fait 1200l achetée d'occas pour 75€.
il faut que les cuves soit si possible plus haute que large pour une meilleur stratification.
va voir la partie solaire du forum tu verras quelques auto installation, et si tu vas sur le forum apper tu auras une mine d'or.
bon courage.
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
- jeanloup
- Scotché au forum

- Messages : 574
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Pardonnez mon intrusion, mais il n'y a pas de problème de tenue à la pression dans vos cuves ? A moins qu'il ne sachisse en fait que d'une bâche à eau ? 
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
- chriis45
- VIP Chaleurterre

- Messages : 3451
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
effectivement dans mon cas c'est ce qu'on appelle une cuve à eau morte, pas de pression.
effectivement dans mon cas c'est ce qu'on appelle une cuve à eau morte, pas de pression.
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245