Je suis le forum depuis plusieurs mois et j'ai finalement décidé d'installer une PAC dans mon local pro.
Une étude thermique faite pour mon chauffagiste (Sarl Betherm d'Angers) fait sortir les éléments suivants :
T° base= -4°c
Surface = 370m2
Isolation conforme RT2005
Puissance totale installée en planché chauffant = 26235W
L'installateur me propose
soit 2 PAC PARC26 à 12KW (couvre les déperditions sans appoint jusqu'à +2°c et -5° avec appoint)
soit 2 PAC PARC42 à 15KW (couvre les déperditions sans appoint jusqu'à -3°c et -8° avec appoint)
Sur météociel j'ai sorti une moyenne graphique des temperatures de 2002 à 2007 ci joint. (ROUGE=maxi JAUNE=Moy BLEU=mini)

L'installateur panche pour 2*15KW , me disant qu'avec le fluide circulant (300L de retifluide 20 3158L/H) il ne craint pas les cycles courts d'autant qu'il y a une securité sur les AMZAIR pour n'autoriser un cycle nouveau qu'après 15 minutes
Je vous donne tout en vrac... mais j'y connais peu et vos conseils me seraient précieux