puit canadien
-
Bernard
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
puit canadien
bonjour,
auriez vous une idée pour mesurer la vitesse de l'air dans un puit canadien?
auriez vous une idée pour mesurer la vitesse de l'air dans un puit canadien?
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
- babar
- Resp. Section

- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut
A part un anemometre je ne vois pas. Par contre tu peux l'estimer en reprennant un abaque quelconque de ta ventilation...ensuite tu fais le rapport entre ta vitesse de vmc et la section du tube de ton puits canadien.
A part un anemometre je ne vois pas. Par contre tu peux l'estimer en reprennant un abaque quelconque de ta ventilation...ensuite tu fais le rapport entre ta vitesse de vmc et la section du tube de ton puits canadien.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
Marthi
- Scotché au forum

- Messages : 460
- Enregistré le : lun. janv. 23, 2006 3:51 pm
- Localisation : là ou y'a du broussin, des vaques et des poumes
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut
Sur ce (super) site, il y a une petite astuce pour mesurer le débit ; tu peux peut-être t'en inspirer
http://maisoncontemporaine.net/index.ph ... es+mesures+
Sur ce (super) site, il y a une petite astuce pour mesurer le débit ; tu peux peut-être t'en inspirer
http://maisoncontemporaine.net/index.ph ... es+mesures+
Projet de construction à tendance bioclimatique dans la limite de mon budget 
A y'est ma PAC ronronne
A y'est ma PAC ronronne
- babar
- Resp. Section

- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
Bernard
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
dès que j'ai le temps, j'essaye la méthode proposée sur le site indiqué par Marthi, et je vous donnerai le résultat.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
-
Marthi
- Scotché au forum

- Messages : 460
- Enregistré le : lun. janv. 23, 2006 3:51 pm
- Localisation : là ou y'a du broussin, des vaques et des poumes
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bille de polystyrène ou encens, je pense que pour les 2 méthodes, il y a une marge d'erreur.
Mais bon, Bernard ne doit pas être à 0.5 ou 1 m/s près
Quand mon puits sera en fonction, je ferai un petit test aussi pour valider la théorie.
Par contre, je le ferai avec de l'encens qui fait rire
j'suis plus là 
Mais bon, Bernard ne doit pas être à 0.5 ou 1 m/s près
Quand mon puits sera en fonction, je ferai un petit test aussi pour valider la théorie.
Par contre, je le ferai avec de l'encens qui fait rire
Projet de construction à tendance bioclimatique dans la limite de mon budget 
A y'est ma PAC ronronne
A y'est ma PAC ronronne
-
Bernard
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bon hier soir j'ai utilisé la méthode de l'encens pour évaluer la vitesse de l'air dans mon "début" de puit canadien; en fait j'ai deux tuyaux de 90mm et 25m de long, avec chacun un ventillateur pour la circulation d'air. Dans le premier l'encens a mis 18 sec pour parcourrir les 25m et dans le second 29 sec; donc une vitesse d'air de recpectivement 1.38m/s et 0.86m/s pas si mal que cela finalement.
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
-
Marthi
- Scotché au forum

- Messages : 460
- Enregistré le : lun. janv. 23, 2006 3:51 pm
- Localisation : là ou y'a du broussin, des vaques et des poumes
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- babar
- Resp. Section

- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
Marthi
- Scotché au forum

- Messages : 460
- Enregistré le : lun. janv. 23, 2006 3:51 pm
- Localisation : là ou y'a du broussin, des vaques et des poumes
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- jeanloup
- Scotché au forum

- Messages : 574
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Même si cela ne donne jamais qu'un écart de + ou - 23 % autour de la valeur moyenne de 1,12 m/sMarthi a écrit ::
Alors je reformuleTu as 2 ventilos vraiment différents pour avoir de tels écarts
![]()
Parce que 50 % d'écart entre deux systèmes rigoureusement (?) identiques, ça semble effectivement bizarre ...
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
-
Bernard
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
j'ai bien deux ventillateurs différents, que j'ai récupéré sur des alim de PC,
je ne suis donc pas étonné des différences de mesures. effectivement il faudrait faire plusieurs mesures pour faire une moyenne, comme le dit Jeanloup (je ferai ca un jour peut-être).
Mais ce que je voulais dans un premier temps c'est avoir une ordre de grandeur de la vitesse, et cette premiere mesure me convient pour le moment....
je ne suis donc pas étonné des différences de mesures. effectivement il faudrait faire plusieurs mesures pour faire une moyenne, comme le dit Jeanloup (je ferai ca un jour peut-être).
Mais ce que je voulais dans un premier temps c'est avoir une ordre de grandeur de la vitesse, et cette premiere mesure me convient pour le moment....
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793