supprimer la sonde d'ambiance

Message par f4cyp »

bonjour

je possede une pac air/eau AJ-thech (ext : daikin).

Sur le module aj-tech, il y a le module de commande daikin sur lequel je regle mes consigne temperature. je voudrais savoire, si il est possible de deplacer ce module pour l'installer dans mon salon, et ainsi, supprimer la sonde d'ambiance qui si trouve.

en ce moment, le module lit la sonde d'ambiance pour gerer la pac (on peut la lire dans le menu 41 ... etc), le module a lui meme sa sonde, mais ne sert pas.

Comment faire, pour que le module daikin regule sur sa propre sonde et pas celle installer ?

j'espere bien me faire comprendre ...
f4cyp
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : dim. sept. 23, 2007 11:56 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

un petit up

Message par f4cyp »

je suis tres surpris que personne ne reponde a ma question !!

La comprenez-vous ? je m'explique peut etre mal !

Merci d'avance a ceux qui pourrez ce pencher sur mon post
teapot
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : jeu. sept. 13, 2007 1:46 pm
Localisation : nancy
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par teapot »

:oops:
Equipé d'une AJTech 140 Air/eau (radiateurs muraux)
Je suis confronté a ce genre de pb., un thermostat d'ambiance qui ne commande pas la bécane ...Il trône au beau milieu du mur mais ne sert à rien.
J'ai posté à ce sujet mais peu d'aide possible .J'ai adressé une requete auprès de l'installateur.J'attends son intervention .
A+
:roll:
f4cyp
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : dim. sept. 23, 2007 11:56 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

he bien, j'ai deplacer le module de commande DAIKIN

Message par f4cyp »

hier, j'ai enlevé le module daikin qui se trouve sur la facade du module aj-tech, et je l'ai installé dans mon salon.

J'ai passé un cable 2 paires blindé, 1 seul suffit pour le module daikin. J'ai supprimé le thermostat "flash", j'ai recupéré la sonde qu'il y avait a l'interrieur, et je l'ai branché sur la 2eme paire du mon cable.

Le contact sec du thermostat ne sert que lorsqu'on utilise la pac en clim, donc chez moi pas besoin.

CA fonctionne super bien !!

a+
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: un petit up

Message par ummolae »

f4cyp a écrit :je suis tres surpris que personne ne reponde a ma question !!
La question a été bien comprise, c'est plutôt la raison de ce déplacement qui l'est un peu moins, quel est son intérêt hormis celui de pouvoir modifier la consigne les pieds au chaud ?? ce n'est pas très esthétique dans un salon !!
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

teapot a écrit : un thermostat d'ambiance qui ne commande pas la bécane ...Il trône au beau milieu du mur mais ne sert à rien.
Je crois que sur cette rubrique AJTECH, il y a tous les éléments de réponse que vous souhaitez trouver.

Dans le boitier FLASH, il y a 2 éléments distincts :

1- un thermostat à contact qui ne sert qu'en mode rafraichissant.
2- une sonde de température CTN (coef tempé negatif) qui elle régule le fonctionnement du groupe inverter en fonction de la température intérieure.
Répondre