Est ce qq pourrait me confirmer mon approche ...
Je pense installer un PAC viessmann sans balon tampon qui travaillerait à basse température max 35°C par -11°c. Nous sommes 4 à la maison et je parts sur un boiler ECS de 300 litres.
En belgique, le prix du kW/h au tarif de nuit est de 0.08?.
Si la PAC/sonde verticale (COPA 3,5) préchauffe 300 l d'eau de 11°c à 25°c (t°annuelle moyenne supposée) au tarif de nuit, pendant 350 jours, j'aurais besoin de 300*4190*(25-11)*350/(3600000*3,5)=488kW/h sur l'année et 488x0.08 = 39?/an
Je pratique de même avec une résistance pour passer de 25°c à 55°c, ce qui me donne 293?/an
Afin de réduire encore mes besoins, je pense ajouter des panneaux solaires, mais dans ce cas de figure est ce qu'il est mieux de les coupler sur le boiler coté ECS oubien sur le circuit chauffage pour injection dans le PC
Merci pour vos réactions
A+