Bonsoir.
E44 ? E44 ? E 44 ? C'est quoi ? C'est peut être l'âge, je dois radoter, mais je crois que j'avais suggéré pour ceux qui sont les champions de l'informatique, de faire un bel enregistrement des températures d'entrée et de sortie de l'échangeur à plaques, et je pense qu'avec ça, on doit pouvoir solutionner le problème. En tous les cas, me pensez pas que c'est un problème sur le circuit frigo, c'est sûr que ce n'est pas ça.
Moi je ne peut pas le faire, je n'ai pas de E44
Je viens de regarder les paramètres à ce sujet:
En fait, ça fonctionne ainsi, mais il y a d'après les documents en ma possession deux programmations différentes suivant les années de fabrication: La première:si au bout de 2 mn, il n'y a pas une différence de 1° entre l'entrée et la sortie de l'échangeur, E44.
La deuxième: si au bout de 5 mn il n'y a pas une différence de 1°, E44
C'est vrai que pour la deuxième programmation, ça parait assez improbable, mais à vérifer tout de même.
Paramètres A16, A17