Probleme de dégivrage sur Pac Air Toshiba
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
La sonde n'est donc pas en cause, je continue de penser que ton installation n'est pas adaptée à la situation, pour moi, cela confirme mes impressions du 14 Février dernier.
N'as tu pas comme sur Daikin, le choix de modifier le temps entre 2 dégivrages ??
CHASQUI qui rencontrait les mêmes prises en glace a soldé son problème en forçant son dégivrage toutes les 40 minutes, ce n'est sans doute pas la meilleure solution, mais cela lui permet de fonctionner durant l'hiver.
N'as tu pas comme sur Daikin, le choix de modifier le temps entre 2 dégivrages ??
CHASQUI qui rencontrait les mêmes prises en glace a soldé son problème en forçant son dégivrage toutes les 40 minutes, ce n'est sans doute pas la meilleure solution, mais cela lui permet de fonctionner durant l'hiver.
- karnov
- Modérateur

- Messages : 502
- Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
- Localisation : Region Dijonaise
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- karnov
- Modérateur

- Messages : 502
- Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
- Localisation : Region Dijonaise
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pour info a 14h15 un cycle viens de s effectuer et elle est toujours en glace. Ce qui pour moi confirme une chose.
Le dégivrage ne fonctionne pas du tout (il fait quand même 10°c, 65% Humidite a l extérieur) et le dégivrage naturelle c est pas le top pour une Air/???
Le dégivrage ne fonctionne pas du tout (il fait quand même 10°c, 65% Humidite a l extérieur) et le dégivrage naturelle c est pas le top pour une Air/???
L ortographe et moi une histoire d amour...
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- babar
- Resp. Section

- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- karnov
- Modérateur

- Messages : 502
- Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
- Localisation : Region Dijonaise
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
je suis en air air donc pas de vanne 4 voie
La seul différence était une légère amélioration que l on pouvait voir a travers la grille
Quand je regarde deface l elice, c est la parois du fond ou il y avait un mieux.
Quand a l info quand une unite degivre un nuage blanc doit se faire, j en ai jamais vue.
La seul différence était une légère amélioration que l on pouvait voir a travers la grille
Quand je regarde deface l elice, c est la parois du fond ou il y avait un mieux.
Quand a l info quand une unite degivre un nuage blanc doit se faire, j en ai jamais vue.
L ortographe et moi une histoire d amour...
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- karnov
- Modérateur

- Messages : 502
- Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
- Localisation : Region Dijonaise
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- babar
- Resp. Section

- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Donc a mon avis le dégivrage se fait par tempo. Soit trop espacé ou soit pas assez long ou les deux. Au fur et à mesure ta batterie pas totalement dégivré accumule de la glace et voila le résultat. Sinon avec des températures plus favorable la pac dégivre normalement?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
- karnov
- Modérateur

- Messages : 502
- Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
- Localisation : Region Dijonaise
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- babar
- Resp. Section

- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
Superman
- Scotché au forum

- Messages : 986
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
DTC ?babar a écrit :Et elle est ou au fait ta fameuse sonde?
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir, karnov.
Ce n'est pas parce que tu es en air/air, que tu n'as pas de vanne 4 voies. Bien sûr qu'il y en a une. Et a coup sûr, comme il l'a été dit plus haut, c'est la vanne qui ne fonctionne pas ou qui n'est pas branchée. Si la machine chauffe bien lorsqu'elle n'est pas givrée, lorsqu'elle passe en cycles de dégivrage, même si ils sont trop espacés, ou trop courts, le givre doit fondre, même partiellement. Or, il n'y a aucun signe de fonte du givre, mais apparamment, le compresseur tourne, les ventilateurs sont arrêtés, jusque là, tout est normal, mais pas de fonte du givre, donc pas d'envoi des gaz chauds dans la batterie. A coup sûr, la vanne d'inversion. Par contre, tu dis qu'elle fait un bruit comme un petit transformateur quand elle est en dégivrage, il faudrait tout de même démonter la tôle, et s'assurer que le compresseur tourne bien... Peut être que le compresseur ne tourne pas, et que c'est le bruit de la bobine de la vanne d'inversion que tu entends.
Il faut vérifier tout ça.
A + Georges32
Ce n'est pas parce que tu es en air/air, que tu n'as pas de vanne 4 voies. Bien sûr qu'il y en a une. Et a coup sûr, comme il l'a été dit plus haut, c'est la vanne qui ne fonctionne pas ou qui n'est pas branchée. Si la machine chauffe bien lorsqu'elle n'est pas givrée, lorsqu'elle passe en cycles de dégivrage, même si ils sont trop espacés, ou trop courts, le givre doit fondre, même partiellement. Or, il n'y a aucun signe de fonte du givre, mais apparamment, le compresseur tourne, les ventilateurs sont arrêtés, jusque là, tout est normal, mais pas de fonte du givre, donc pas d'envoi des gaz chauds dans la batterie. A coup sûr, la vanne d'inversion. Par contre, tu dis qu'elle fait un bruit comme un petit transformateur quand elle est en dégivrage, il faudrait tout de même démonter la tôle, et s'assurer que le compresseur tourne bien... Peut être que le compresseur ne tourne pas, et que c'est le bruit de la bobine de la vanne d'inversion que tu entends.
Il faut vérifier tout ça.
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Encore moi. Je viens de relire les posts précédents, et je m'aperçois que j'ai dis une bêtise. La vanne d'inversion est branchée, puisque la machine à marchée en clim cet été. Si elle était défectueuse, elle n'aurait pas marchée en clim.
Tu peux essayer un truc: quand la machine est givréé, tu la met en clim. Là, tu vas voir ce qu'elle fait. Normalement, si la température extérieure ne l'empêche pas de partir en clim, ça doit dégivrer. Si dans ces conditions ça dégivre, c'est qu'il y a un problème de paramétrage sur le régulateur en ce qui concerne le dégivrage. Il se peut que l'arrêt des ventilateurs soit paramétré, mais que l'inversion de cycle, ou la marche du compresseur soit passé à l'as. Il faut démonter et vérifier ça. Il n'y a pas besoin d'être technicien pour voir si le compresseur tourne, ou si la V4V est alimentée. REMARQUE: suivant les machines, la V4V peut être alimentée en chaud et pas en froid, ou l'inverse.
A + Georges32
Tu peux essayer un truc: quand la machine est givréé, tu la met en clim. Là, tu vas voir ce qu'elle fait. Normalement, si la température extérieure ne l'empêche pas de partir en clim, ça doit dégivrer. Si dans ces conditions ça dégivre, c'est qu'il y a un problème de paramétrage sur le régulateur en ce qui concerne le dégivrage. Il se peut que l'arrêt des ventilateurs soit paramétré, mais que l'inversion de cycle, ou la marche du compresseur soit passé à l'as. Il faut démonter et vérifier ça. Il n'y a pas besoin d'être technicien pour voir si le compresseur tourne, ou si la V4V est alimentée. REMARQUE: suivant les machines, la V4V peut être alimentée en chaud et pas en froid, ou l'inverse.
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- karnov
- Modérateur

- Messages : 502
- Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
- Localisation : Region Dijonaise
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je n ai plus qu a essayéGeorges32 a écrit :Tu peux essayer un truc: quand la machine est givréé, tu la met en clim. Là, tu vas voir ce qu'elle fait. Normalement, si la température extérieure ne l'empêche pas de partir en clim, ça doit dégivrer.
L ortographe et moi une histoire d amour...