REGULATION DES CHAUFFAGES COLLECTIFS EN FONCTION DE LA TEMPERATURE EXTERIEURE
Principe:
On adopte une régulation en fonction de la température extérieure agissant sur la température de départ des circuits d’eau chaude alimentant les radiateurs. Par grand froid, le régulateur contrôlera une température de départ élevée, qui sera progressivement abaissée lorsque la température extérieure se radoucira. Cette variation de la température de l'eau en fonction de la température extérieure est appelée : loi de chauffe.
La chaîne de régulation comporte à minima :
- Une sonde de température extérieure qui mesure la température extérieure
- Un régulateur qui calcule la consigne de température de l’eau de chauffage à régler compte tenu de la température extérieure. La consigne est obtenue à partir du paramétrage de la loi de chauffe
- Une sonde sur le départ du réseau de chauffage qui mesure la température de l’eau.
Exemple de régulation d’un chauffage à eau chaude en fonction de la température extérieure, par action sur le bruleur

La température de la chaudière est réglée par le régulateur en fonction de la loi de chauffe. Par ailleurs, un aquastat limite la température de départ de la chaudière à 90 [°C] par exemple.
LA LOI DE CHAUFFE OU LOI D'EAU
La loi qui relie la consigne de départ à la température extérieure est appelée loi de chauffe.
Pour une température extérieure donnée, le régulateur calcule, grâce à la loi de chauffe, la température de départ d'eau de chauffage nécessaire. Puis, il compare la température d’eau au départ du réseau de chauffage à celle qu’il a calculée, et agit en conséquence sur un dispositif de réglage tels que le bruleur d’une chaudière ou une vanne de mélange.
Pour tracer la loi de chauffe, il faut connaitre :
* La température extérieure minimale appelée : température extérieure de base
* La température de l’eau de chauffage nécessaire pour la température extérieure de base
* La température de chauffage des locaux
On peut tracer comme suit la loi de chauffe :