Optimiser la régulation sur AMZAIR A24PRC
-
sergio26750
- Très assidu

- Messages : 127
- Enregistré le : mer. déc. 13, 2006 10:47 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Optimiser la régulation sur AMZAIR A24PRC
Bonjour à tous
Pouvez vous me donner des indications sur le moyen d'optimiser les réglages du régulateur de ma PAC AMZAIR A24PRC.
Maison de 140 m² sur 2 niveaux
construction monomur 30 année 2005
Région Valence(26)
tout en plancher chauffant.
J'ai pas touché les réglages de base du régulateur, mais je pense qu'il est possible de les optimisés en fonction de mon installation.
Je n'ai pas vu de post traitant du sujet, si le sujet a déjà été abordé, veuillez m'excuser.
Serge.
Pouvez vous me donner des indications sur le moyen d'optimiser les réglages du régulateur de ma PAC AMZAIR A24PRC.
Maison de 140 m² sur 2 niveaux
construction monomur 30 année 2005
Région Valence(26)
tout en plancher chauffant.
J'ai pas touché les réglages de base du régulateur, mais je pense qu'il est possible de les optimisés en fonction de mon installation.
Je n'ai pas vu de post traitant du sujet, si le sujet a déjà été abordé, veuillez m'excuser.
Serge.
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut
Faudrait connaitre tes réglages actuel
H33
H35
H37
HEAT
C01
C02
C04
C05
P01
P02
P03
R07
D03
D05
D08
D09
Ton installateur à peut-être modifié les paramètres d'origine, enfin j'espère
Faudrait connaitre tes réglages actuel
H33
H35
H37
HEAT
C01
C02
C04
C05
P01
P02
P03
R07
D03
D05
D08
D09
Ton installateur à peut-être modifié les paramètres d'origine, enfin j'espère
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
riwan
- Assidu

- Messages : 58
- Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 10:24 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
amzair
Salut
j ai egalement une a 24, j ai remarque qu avec les reglages d origine elle ne regulait pas sur la loi d eau , car elle faisait de l eau trop chaude en retour plancher et le thermostat esclave de l interieur de la maison la coupait .
j ai donc baisse de 2 degres la hea mais j ai remarque que les cycles etaient plus courts, ces derniers temps pour 7 degres ext 30 mn.
comment faire pour augmenter le temps de cycle si c est possible (evidemment sans changer la machine
)
j ai egalement une a 24, j ai remarque qu avec les reglages d origine elle ne regulait pas sur la loi d eau , car elle faisait de l eau trop chaude en retour plancher et le thermostat esclave de l interieur de la maison la coupait .
j ai donc baisse de 2 degres la hea mais j ai remarque que les cycles etaient plus courts, ces derniers temps pour 7 degres ext 30 mn.
comment faire pour augmenter le temps de cycle si c est possible (evidemment sans changer la machine
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut Riwan
Si tu diminue la consigne HEAT, tu vas effectivement diminuer le temps de chauffe.
Maitenant, 30' de marche c'est très correct pour une PAC tout ou rien, néanmoint si tu veux augmenter les temps de marche, tu peux augmenter le différentiel c04 qui est réglé à 1,5 en usine. Tout en sachant que cela vat faire varier davantage la T°c de retour d'eau.
Pour info, quels valeur as-tu pour HEA, H33, H35, H37, C04, C05, R07, D03, D08, D09.
A+
Stéphane
Si tu diminue la consigne HEAT, tu vas effectivement diminuer le temps de chauffe.
Maitenant, 30' de marche c'est très correct pour une PAC tout ou rien, néanmoint si tu veux augmenter les temps de marche, tu peux augmenter le différentiel c04 qui est réglé à 1,5 en usine. Tout en sachant que cela vat faire varier davantage la T°c de retour d'eau.
Pour info, quels valeur as-tu pour HEA, H33, H35, H37, C04, C05, R07, D03, D08, D09.
A+
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Un bon réglage d'une loi d'eau suppose aucun thermostat d'ambiance, à shunter donc, ou plus simplement à mettre à fond, au moins le temps de faire le réglage. C'est facile pour l'installateur : loi d'eau trop chaude, et c'est le thermostat qui fera le boulot...ou ce qu'il peut, surtout si c'est un PC. Installateur trop pressé ne voulant pas s'embêter ! 
-
sergio26750
- Très assidu

- Messages : 127
- Enregistré le : mer. déc. 13, 2006 10:47 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
C02 à 100 c'est beaucoup !sergio26750 a écrit :le seul paramètre modifié est le C02 = 100.
Je vais dès demain monter le thermostat a fond pour vérifier.
Merci.
Sergio.
La PAC est obligée d'attendre 100 (je ne connait plus la base de temps
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Mes réglages pour une application sur radiateur en fonctionnement sur loi d'eau avec thermostat d'ambiance pour couper la PAC en cas apport calorifique important.
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... Amzair.xls
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... Amzair.xls
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
tigrou
- Scotché au forum

- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Dans la liste des paramètres, il y a ceux d'AMZAIR, ceux de stephk.
A quoi correspondent ceux de "sypa" ?
A quoi correspondent ceux de "sypa" ?
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
sergio26750
- Très assidu

- Messages : 127
- Enregistré le : mer. déc. 13, 2006 10:47 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Ceux de l'installateur, vous noterez le HEAT=40tigrou a écrit :Dans la liste des paramètres, il y a ceux d'AMZAIR, ceux de stephk.
A quoi correspondent ceux de "sypa" ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
1=10 secondes ou 10 minutes ?sergio26750 a écrit :La base temps et 10.
Info du service technique Amzair.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
sergio26750
- Très assidu

- Messages : 127
- Enregistré le : mer. déc. 13, 2006 10:47 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
riwan
- Assidu

- Messages : 58
- Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 10:24 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
AMZAIR
SALUT STEPHK
pour repondre à ta question (avec un peu de retard) le seul parametre que j ai modifie est la hea par rapport au parametre amzair, je l ai baisse de 2 degres et je maintien la maison à 20 degres.
peux tu me dire si il faut augmenter le parametre co4 ou le diminuer et m indiquer sur quoi il joue et pourquoi ca allonge le temps de fonctionnement. Me dire également si ca ne revient pas aumême que d augmenter la hea.
merci d avance
pour repondre à ta question (avec un peu de retard) le seul parametre que j ai modifie est la hea par rapport au parametre amzair, je l ai baisse de 2 degres et je maintien la maison à 20 degres.
peux tu me dire si il faut augmenter le parametre co4 ou le diminuer et m indiquer sur quoi il joue et pourquoi ca allonge le temps de fonctionnement. Me dire également si ca ne revient pas aumême que d augmenter la hea.
merci d avance
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Re: AMZAIR
Salut,riwan a écrit :SALUT STEPHK
pour repondre à ta question (avec un peu de retard) le seul parametre que j ai modifie est la hea par rapport au parametre amzair, je l ai baisse de 2 degres et je maintien la maison à 20 degres.
peux tu me dire si il faut augmenter le parametre co4 ou le diminuer et m indiquer sur quoi il joue et pourquoi ca allonge le temps de fonctionnement. Me dire également si ca ne revient pas aumême que d augmenter la hea.
merci d avance
Lorsque l'eau de retour atteind la consigne HEA calculé en fonction de la temp. ext. la PAC s'arrête, ensuite la PAC redemarre lorsque la temp. de retour d'eau est descendue à HEA-C04.
Donc si tu diminue CO4, tu vas augmenter le nbre de cycle et inversement si tu augmente C04 du dminue le nbre de cycle
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340