Problème réglage AJTECH/DAIKIN 71
-
totoflu
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Problème réglage AJTECH/DAIKIN 71
Bonjour à Tous.
Je viens d'acquérir une maison équipée d'un module Daikin 71 + Thermoinverte AJTECH avec plancher chauffant uniquement. L'ancien proprio venait de le faire installer et avait eu pas mal de soucis Problème : au bout de 15 jours: je reçois une facture de 100 €(du 1 au 15 avril donc pas trop trop froid !). L'installateur revient et constate un mauvais réglage et me dit que tout doit être OK. Problème je m'y intéresse de nouveau en septembre et pas top top. donc réglage aquastat à 38 ° (conseillé par AJTECH au lieu de 25 positionné par l'installateur). En mettant 17° sur la consigne je consomme environ 40 kw par jour. De plus je me demande si la chaleur se diffuse bien. PAr exemple ce soir, je mets la consigne à 20°C et au bout d'une heure je ne sens toujours pas de chaleur provenant du sol. Y a-t-il des choses à vérifier ? Merci par avance.
Je viens d'acquérir une maison équipée d'un module Daikin 71 + Thermoinverte AJTECH avec plancher chauffant uniquement. L'ancien proprio venait de le faire installer et avait eu pas mal de soucis Problème : au bout de 15 jours: je reçois une facture de 100 €(du 1 au 15 avril donc pas trop trop froid !). L'installateur revient et constate un mauvais réglage et me dit que tout doit être OK. Problème je m'y intéresse de nouveau en septembre et pas top top. donc réglage aquastat à 38 ° (conseillé par AJTECH au lieu de 25 positionné par l'installateur). En mettant 17° sur la consigne je consomme environ 40 kw par jour. De plus je me demande si la chaleur se diffuse bien. PAr exemple ce soir, je mets la consigne à 20°C et au bout d'une heure je ne sens toujours pas de chaleur provenant du sol. Y a-t-il des choses à vérifier ? Merci par avance.
- elf
- Modérateur

- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Re: Problème réglage AJTECH/DAIKIN 71
Bonjour et bienvenu sur ChaleurTerre Totoflu,
facture de quoi ?
Sérieusement, le temps de diffusion d'un plancher est, à la louche, de 3 à 6 heures alors au bout d'une heure effectivement tu ne dois pas sentir grand chose. C'est un plancher basse température, maximum 28°, en fait souvent entre 20 et 24° (chez moi) pour une T° ambiante de 20,5°.
Un conseil, si tu veux des infos et pourquoi pas des solutions, décris nous ta maison (région, altitude, surface, étage, isolation, baies vitrées, orientation ...), ton chauffage... (ou est la pac, le module intérieur, distance entre les deux, mode de régulation, thermostat(position, programmation...)...).
Allez, au boulot
Cordialement.
C'est flou çàtotoflu a écrit :Problème : au bout de 15 jours: je reçois une facture de 100 €(du 1 au 15 avril donc pas trop trop froid !).
Chez moi il est à 45° depuis le début, enfin si on parle de la même chose...totoflu a écrit :donc réglage aquastat à 38 ° (conseillé par AJTECH au lieu de 25 positionné par l'installateur).
Hé !!! Il faut compter avec l'inertie du plancher. Un chauffage au sol ce n'est pas un radiateur soufflant.totoflu a écrit :PAr exemple ce soir, je mets la consigne à 20°C et au bout d'une heure je ne sens toujours pas de chaleur provenant du sol. Y a-t-il des choses à vérifier ? Merci par avance.
Sérieusement, le temps de diffusion d'un plancher est, à la louche, de 3 à 6 heures alors au bout d'une heure effectivement tu ne dois pas sentir grand chose. C'est un plancher basse température, maximum 28°, en fait souvent entre 20 et 24° (chez moi) pour une T° ambiante de 20,5°.
Un conseil, si tu veux des infos et pourquoi pas des solutions, décris nous ta maison (région, altitude, surface, étage, isolation, baies vitrées, orientation ...), ton chauffage... (ou est la pac, le module intérieur, distance entre les deux, mode de régulation, thermostat(position, programmation...)...).
Allez, au boulot
Cordialement.
-
totoflu
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci de ta réponse. Donc voici plus de précisions:
- Maison en Normandie. aérothermie pour plancher chauffant en RDC sur une surface de 80 m². La maison étant en travaux, le premier étage n'est pas terminé donc une aile de la maison au 1er n'est pas isolée mais nous avons une porte et des cloisons qui nous séparent et derrière la cloison nous avons positionné de la laine de verre. Mais au RDC, tout est OK et la sonde d'ambiance est dans une pièce centrale neuve donc très très bien isolée.
- Concernant la surfacturation:
. Les 15 premiers jours d'avril : la maison n'était pas habitacle donc juste l'aérothermie de brancher et comme le mois d'avril était chaud, ça n'aurait pas dû tourner ou très très peu. L'installateur s'est déplacé et a positionné le circulateur à 3 pour avoir plus dé débit pour régler ce pb (c'est ce qu'il a écrit sur son bon d'intervention)
. Cet été, je n'ai pas utilisé le PAC car ni trop chaud ni trop froid
. dernière facture pour septembre + octobre: 250 € juste pour un convecteur de 750 W dans la SDB, un cumulus et le PAC. Je précise que la maison étant toujours en travanbt, nous avons un compteur de chantier EDF sans abonnement donc nous payons uniquement le coût de l'élec soit 0.0959 HT le KW. Donc 250 € uniquement de conso. et environ 80 kw /jour
. Donc après cette facture: contact avec AJTECH qui nous a fait passer l'aquastat de 25 ° à 38 °. et maintenant nous sommes à 45 kw/jour en moyenne toujours pour les mêmes appareils.
- Concernant la consigne: nous obtenons cette conso pour une température fixée sur la consigne à 17 °c seulement. Donc qu'est ce que ça donnerait si on mettait 20 ° !!
- Maison en Normandie. aérothermie pour plancher chauffant en RDC sur une surface de 80 m². La maison étant en travaux, le premier étage n'est pas terminé donc une aile de la maison au 1er n'est pas isolée mais nous avons une porte et des cloisons qui nous séparent et derrière la cloison nous avons positionné de la laine de verre. Mais au RDC, tout est OK et la sonde d'ambiance est dans une pièce centrale neuve donc très très bien isolée.
- Concernant la surfacturation:
. Les 15 premiers jours d'avril : la maison n'était pas habitacle donc juste l'aérothermie de brancher et comme le mois d'avril était chaud, ça n'aurait pas dû tourner ou très très peu. L'installateur s'est déplacé et a positionné le circulateur à 3 pour avoir plus dé débit pour régler ce pb (c'est ce qu'il a écrit sur son bon d'intervention)
. Cet été, je n'ai pas utilisé le PAC car ni trop chaud ni trop froid
. dernière facture pour septembre + octobre: 250 € juste pour un convecteur de 750 W dans la SDB, un cumulus et le PAC. Je précise que la maison étant toujours en travanbt, nous avons un compteur de chantier EDF sans abonnement donc nous payons uniquement le coût de l'élec soit 0.0959 HT le KW. Donc 250 € uniquement de conso. et environ 80 kw /jour
. Donc après cette facture: contact avec AJTECH qui nous a fait passer l'aquastat de 25 ° à 38 °. et maintenant nous sommes à 45 kw/jour en moyenne toujours pour les mêmes appareils.
- Concernant la consigne: nous obtenons cette conso pour une température fixée sur la consigne à 17 °c seulement. Donc qu'est ce que ça donnerait si on mettait 20 ° !!
-
oh my god
- Accro

- Messages : 201
- Enregistré le : mer. juil. 25, 2007 4:31 pm
- Localisation : Aisne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
A titre de comparaison 45 KW c'est ce que je consomme en ce moment pour
- 130 m² de Plancher Chauffant avec une température de consigne de 18°C et un aquasat à 40°C
-95 m² (3 chambres et 1 cuisine ) chauffée par des panneaux rayonnant en fonte active
- toutes mes autres conso électriques (ECS, ordinateurs, TV, micro ondes, lumière etc).
Personnellement très satisfait du confort et de mes consommations (en octobre j'étais à 28 KW/jour).
Perso je suis en 9KW HP/HC et pour le moment tout roule.
A+
A titre de comparaison 45 KW c'est ce que je consomme en ce moment pour
- 130 m² de Plancher Chauffant avec une température de consigne de 18°C et un aquasat à 40°C
-95 m² (3 chambres et 1 cuisine ) chauffée par des panneaux rayonnant en fonte active
- toutes mes autres conso électriques (ECS, ordinateurs, TV, micro ondes, lumière etc).
Personnellement très satisfait du confort et de mes consommations (en octobre j'étais à 28 KW/jour).
Perso je suis en 9KW HP/HC et pour le moment tout roule.
A+
Rénovation complète d'une maison de 1850
--------------------------------------------------------
PAC DAIKIN RZQ 125 / AJTECH MOD 125 en tout PC et ECS sur air extrait AIRPAC CHLEO
--------------------------------------------------------
PAC DAIKIN RZQ 125 / AJTECH MOD 125 en tout PC et ECS sur air extrait AIRPAC CHLEO
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Totoflu
Ton cas m'intéresse
En plus, tu es dans la même région que moi
T'es dans quel coin de Normandie
Tu peux me répondre en MP si tu veux
Pour répondre à tes questions, ELF a raison, ce serait bien plus facile de t'aider et de comprendre ton installation avec quelques photos des détails de l'installation
Sinon, c'est pas très clair pour tes consommations, j'ai pas bien compris : tu dis avoir consommé une moyenne de 80 kwh/jour pour deux mois "fermes" pour septembre et octobre uniquement
L'Aquastat a dû être positionné à 25° pour limiter la température de l'eau dans ton PC si celui-ci était "neuf", et donc devait être limité en température haute pour sa première mise en chauffe.
Ensuite, ton installateur l'a remonté à une consigne "normale" pour ce type d'installation.
45 kwh/j, ca me parait beaucoup. Mais faut voir, ou mieux, connecter un compteur dédié pour la consommation de la PAC seule.
Tu a une consigne de 17° sur le module mais combien as-tu à l'intérieur de ta maison ?
@+
Reigua
Ton cas m'intéresse
En plus, tu es dans la même région que moi
T'es dans quel coin de Normandie
Tu peux me répondre en MP si tu veux
Pour répondre à tes questions, ELF a raison, ce serait bien plus facile de t'aider et de comprendre ton installation avec quelques photos des détails de l'installation
Sinon, c'est pas très clair pour tes consommations, j'ai pas bien compris : tu dis avoir consommé une moyenne de 80 kwh/jour pour deux mois "fermes" pour septembre et octobre uniquement
L'Aquastat a dû être positionné à 25° pour limiter la température de l'eau dans ton PC si celui-ci était "neuf", et donc devait être limité en température haute pour sa première mise en chauffe.
Ensuite, ton installateur l'a remonté à une consigne "normale" pour ce type d'installation.
45 kwh/j, ca me parait beaucoup. Mais faut voir, ou mieux, connecter un compteur dédié pour la consommation de la PAC seule.
Tu a une consigne de 17° sur le module mais combien as-tu à l'intérieur de ta maison ?
@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
totoflu
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Dis donc "Oh My god", tu n'essaierais pas de m'agacer un peu plus là !!!!
.
Alors je suis en Normandie, précisément à St Georges sur Fontaine, 15 km au nord de Rouen (après Iseneauville, Quincampoix). Pour la conso: J'insiste bien sur le fait que ma conso comprend: l'aérothermie sur mon plancher chauffant, un convecteur de 750 pour la SDB du premier et un cumulus, le tout sans HC/HP car compteur de chantier. êt avec une consigne à 17°C et surtout sans avoir brenché les radiateurs (gérés en élec et non par aérothermie) au 1er étage. Donc pour cette dernière semaine: je suis à eviron 45-50 kw/h. Il y a 2 semaines où il a fait un peu plus froid j'étais à quesiment 80kw/h et j'ai donc eu une facture de conso pure de 250 € pour septembre + octobre.Je vais prendre des photos de l'install et les joindre au prochain post. En mettant la consigne à 17°, ces derniers jours, j'avais environ 17 saus ce matin encore où j'avais 16,7° et il y a 2 semaines où nous avons eu un WE plus froid, j'étais à 14 dans la maison !!!!
Alors je suis en Normandie, précisément à St Georges sur Fontaine, 15 km au nord de Rouen (après Iseneauville, Quincampoix). Pour la conso: J'insiste bien sur le fait que ma conso comprend: l'aérothermie sur mon plancher chauffant, un convecteur de 750 pour la SDB du premier et un cumulus, le tout sans HC/HP car compteur de chantier. êt avec une consigne à 17°C et surtout sans avoir brenché les radiateurs (gérés en élec et non par aérothermie) au 1er étage. Donc pour cette dernière semaine: je suis à eviron 45-50 kw/h. Il y a 2 semaines où il a fait un peu plus froid j'étais à quesiment 80kw/h et j'ai donc eu une facture de conso pure de 250 € pour septembre + octobre.Je vais prendre des photos de l'install et les joindre au prochain post. En mettant la consigne à 17°, ces derniers jours, j'avais environ 17 saus ce matin encore où j'avais 16,7° et il y a 2 semaines où nous avons eu un WE plus froid, j'étais à 14 dans la maison !!!!
-
oh my god
- Accro

- Messages : 201
- Enregistré le : mer. juil. 25, 2007 4:31 pm
- Localisation : Aisne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pour ma part j'ai été obligé par ma femme de mettre 18°C en température de consigne au lieu de 19°C car madame avait trop chaud.
(on est aux alentours de 20-21°C dans la maison, suivant les moments de la journée).
C'est certain tu as un gros souci parceque franchement cette installation bien configuré ça tourne nickel et ça consomme pas beaucoup.
Après faut aussi avoir la chance de tomber sur un installateur compétent.
Désolè je ne souhaites pas remuer le couteau dans la plaie mais juste faire un petite constatation.
(on est aux alentours de 20-21°C dans la maison, suivant les moments de la journée).
C'est certain tu as un gros souci parceque franchement cette installation bien configuré ça tourne nickel et ça consomme pas beaucoup.
Après faut aussi avoir la chance de tomber sur un installateur compétent.
Désolè je ne souhaites pas remuer le couteau dans la plaie mais juste faire un petite constatation.
Rénovation complète d'une maison de 1850
--------------------------------------------------------
PAC DAIKIN RZQ 125 / AJTECH MOD 125 en tout PC et ECS sur air extrait AIRPAC CHLEO
--------------------------------------------------------
PAC DAIKIN RZQ 125 / AJTECH MOD 125 en tout PC et ECS sur air extrait AIRPAC CHLEO
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Totoflu
C'est qui ton installateur
Surtout, tiens nous au courant, au cas ou ton installateur aurait la manip magique
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas
Reigua
C'est qui ton installateur
Surtout, tiens nous au courant, au cas ou ton installateur aurait la manip magique
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
totoflu
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Mais le problème c'est que l'installateur (CNR dans le 27) a décidé tout simplement de ne plus se déplacer ! En gros quand j'ai reçu mes factures un peu élevées et que son technicien a modifié les réglages en écrivant clairement sur son bon d'intervention que ces mauvais réglages avait provoqué une surconsommation, j'ai contacté CNR en leur demandant un dédomagement par rapport à ces factures. ça, c'était en avril dernier ! Le boss de la boite n'a jamais dénié me contacter et m'a fait savoir par son assistante qu'il me faisait 15 € de ristourne sur la maintenance !!! Super ! Ce à quoi j'ai répondu que c'était malhonnête. Je pensais que suite à ce coup de fil il allait me rappeler mais même pas. Et quand j'ai recontacté la boite pour leur dire qu'il y avait un soucis, lui a répondu (toujours par le biais de son assiatnte), qu'il ne donnait pas suite !!! Donc j'ai un système encore sous garantie qui fonctionne mal avec un installateur qui s'est bien planté au démarrage et qui ne veut plus rien faire maintenant !!! nickel ! C'est pourquoi je me suis tourné vers vous pour essayer d'avoir des infos.
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re
CNR27, je connais, ce sont eux qui sont venus me faire ma remise à niveau.
Franchement, j'étais plutôt satisfait au début : personnel très "pro", travail soigné et bien fait, bonne disponibilité (ils sont revenus 2 fois après leur intervention), puis depuis : plus rien
Le patron (Mr BROGI pour ne pas le citer), m'a fait savoir qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir et qu'il attendait maintenant une réponse d'Ajtech pour leur dire ce qui était possible de faire. Evidemment, je l'attends toujours
Aujourd'hui, j'ai du me motiver pour faire venir Ajtech chez moi, ils sont venus (avec un peu de mal mais venu quand même
) et j'attends maintenant qu'ils contactent CNR27 pour leur dire ce qu'ils doivent faire
Pour t'aider, il nous faut vraiment des photos de ton installation. Fais une petite présentation aussi précise que tu peux et les questions suivront.
Pour tes consos de PAC seule, je peux te conseiller l'achat d'un compteur dédié afin d'être certain de tes mesures. Au mieux, (moins cher), un compteur neuf du même type que celui d'eDF que tu trouveras assez facilement sur e-bay pour 30-40 euros environ
Si tu veux, je veux bien t'accueillir dans mon home (proche Etretat) pour te présenter mon installation et te faire quelques explications
Tu as aussi ma présentation sur ce site que je ne peux que t'inciter à parcourir
Bon, ca fait un peu peur au début mais ça se lit quand même
Courage
Reigua
CNR27, je connais, ce sont eux qui sont venus me faire ma remise à niveau.
Franchement, j'étais plutôt satisfait au début : personnel très "pro", travail soigné et bien fait, bonne disponibilité (ils sont revenus 2 fois après leur intervention), puis depuis : plus rien
Le patron (Mr BROGI pour ne pas le citer), m'a fait savoir qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir et qu'il attendait maintenant une réponse d'Ajtech pour leur dire ce qui était possible de faire. Evidemment, je l'attends toujours
Aujourd'hui, j'ai du me motiver pour faire venir Ajtech chez moi, ils sont venus (avec un peu de mal mais venu quand même
Pour t'aider, il nous faut vraiment des photos de ton installation. Fais une petite présentation aussi précise que tu peux et les questions suivront.
Pour tes consos de PAC seule, je peux te conseiller l'achat d'un compteur dédié afin d'être certain de tes mesures. Au mieux, (moins cher), un compteur neuf du même type que celui d'eDF que tu trouveras assez facilement sur e-bay pour 30-40 euros environ
Si tu veux, je veux bien t'accueillir dans mon home (proche Etretat) pour te présenter mon installation et te faire quelques explications
Tu as aussi ma présentation sur ce site que je ne peux que t'inciter à parcourir
Courage
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
- jeanloup
- Scotché au forum

- Messages : 574
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonsoir totoflu,
Je me joins à mes camarades pout t'inviter à une présentation factuelle (exemple ne pas parler en €, compte tenu de ton branchement en compteur chantier ) et aussi précise que possible.
40 kWh jour me paraisent effectivement excessif pour 80 m² ! Tu as déjà eu quelques éléments de comparaison. En voici d'autres: le mois de novembre se termine et ce matin j'en étais à 661 (j'avais oublié les heures pleines) kWh pour le mois avec une t° moyenne intérieure de 22,1°C (cette année je réussi à jouer sur le WAF !
) et une température extérieure moyenne de 8,9°C.
Ta proximité de Reigua devrait faciliter ces échanges et ... peut-être même pourriez vous faire union face à Golliath
Je me joins à mes camarades pout t'inviter à une présentation factuelle (exemple ne pas parler en €, compte tenu de ton branchement en compteur chantier ) et aussi précise que possible.
40 kWh jour me paraisent effectivement excessif pour 80 m² ! Tu as déjà eu quelques éléments de comparaison. En voici d'autres: le mois de novembre se termine et ce matin j'en étais à 661 (j'avais oublié les heures pleines) kWh pour le mois avec une t° moyenne intérieure de 22,1°C (cette année je réussi à jouer sur le WAF !
Ta proximité de Reigua devrait faciliter ces échanges et ... peut-être même pourriez vous faire union face à Golliath
Modifié en dernier par jeanloup le ven. nov. 30, 2007 7:02 pm, modifié 1 fois.
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Salut JeanLoup
Tu as raison, l'union fait la force
Reigua
PS : Faut vraiment que je me penche sur mon réseau 1-Wire
Tu as raison, l'union fait la force
Reigua
PS : Faut vraiment que je me penche sur mon réseau 1-Wire
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
totoflu
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci à tous et plus particulièrement à Reiga pour sa proposition très sympa. Quand je vois tes photos de ton install, je me demande si la mienne est bien dimensionnée !! car aérothermie uniquement dans plancher chaffant de 80 m² mais la maison est bien plus grande mais bref je vous fais un schéma et des photos dès demain. J'ai contacté le siège d'AJTECH la semaine dernière qui m'a renvoyé sur le technico commercial de Normandie: Jérémi Tranchant. Reigua, est ce contact que tu as eu ou pas ? car il m'a dit qu'il ne se déplaçait pas à domicile.
Pour CNR, c'est vraiment dingue leur façon de faire mais bon ... J'ai récupérer le contact de leur ancien responsable commercial, Mr Bagot qui a racheté une autre boite de chauffage et d'energie renouvelable sur Rouen: Bagothermie. Je vais aussi essayer de le contacter car d'après EDF, il est très compétent.
Pour CNR, c'est vraiment dingue leur façon de faire mais bon ... J'ai récupérer le contact de leur ancien responsable commercial, Mr Bagot qui a racheté une autre boite de chauffage et d'energie renouvelable sur Rouen: Bagothermie. Je vais aussi essayer de le contacter car d'après EDF, il est très compétent.
- Reigua
- Modérateur

- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re
Pour ce Monsieur Jeremy TRANCHANT, il était chez moi mercredi dernier avec l'un des techniciens d'Ajtech, Monsieur Nicolas LEROY. Donc, ils se déplacent, même s'ils m'ont dit que ca restait exceptionnel
J'ai leur mail à tous les deux si tu veux les contacter
Si tu trouves un gars compétent et disponible pour le matériel Ajtech, pense au copain hein
Reigua
Pour ce Monsieur Jeremy TRANCHANT, il était chez moi mercredi dernier avec l'un des techniciens d'Ajtech, Monsieur Nicolas LEROY. Donc, ils se déplacent, même s'ils m'ont dit que ca restait exceptionnel
J'ai leur mail à tous les deux si tu veux les contacter
Si tu trouves un gars compétent et disponible pour le matériel Ajtech, pense au copain hein
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
totoflu
- Assidu

- Messages : 75
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2007 11:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci mais le tél de Monsieur Tranchant et je vais le contacter à nouveau demain. Ensuite j'essaierai sûrement de contacter Bagothermique mais ce qui est dingue c'est que mon matos est encore garanti et que cette bonne société CNR ne se déplace plus
. Je vous tiens au courant demain avec photos et compte rendu tél !!!