Bonjour,
Si tu es satisfait de la température et des consommations de ta PAC, touche à rien
Maintenant, on peut toujours optimiser les réglages, trouver les réglages optimun de la loi d'eau, optimiser les dégivrages qui sont très perfectible...ect
Tous çà prend tu temps !
Stéphane
Si tu es satisfait de la température et des consommations de ta PAC, touche à rien
Maintenant, on peut toujours optimiser les réglages, trouver les réglages optimun de la loi d'eau, optimiser les dégivrages qui sont très perfectible...ect
Tous çà prend tu temps !
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
sergio26750
- Très assidu

- Messages : 127
- Enregistré le : mer. déc. 13, 2006 10:47 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
riwan
- Assidu

- Messages : 58
- Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 10:24 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
AMZAIR
salut STEPHK
je nai pas acces à internet que par intermittence ( quand je suis chez ma maitresse
) aussi voudra tu bien me pardonner mon manque de réactivité sur tes réponses.
ta réponse concernant c04 m éclaire moultement, je croyais que c etait un coefficient et j ai donc pas voulu y toucher.
j ai par contre joué sur co2 en mettant 180 pour voir, ce qui correspond à 30 mn d arrêt mini entre deux cycles d apres ce qui est dit avant dans les post 1 = 10 s .
l experience n a pas ete concluante car au bout de 18 mn la machine a redemarre j ai donc remis 6 comme avant ce qui devrait corrspondre à 1 mn. petite parenthese dans le bouquin amzair que j ai eu à la page 10 ils disent que le delai est de 3 mn entre 2 démarrages, alors est ce que co2 commande vraiment le temps mini entre deux démarrages?
je vais tranquillement augmenter co4 afin de trouver un bon compromis stabilite de la temp dans la maison et cycles le plus long possible, je te tiens au courant .
j ai vu que tu avais modifie tes parametres de degivrage, peux tu m indiquer sur quoi il faut jouer d abord pour optimiser et sur quoi ça influe.
sinon pour la petite blague du haut c etait pour se marrer un peu .
salut.
je nai pas acces à internet que par intermittence ( quand je suis chez ma maitresse
ta réponse concernant c04 m éclaire moultement, je croyais que c etait un coefficient et j ai donc pas voulu y toucher.
j ai par contre joué sur co2 en mettant 180 pour voir, ce qui correspond à 30 mn d arrêt mini entre deux cycles d apres ce qui est dit avant dans les post 1 = 10 s .
l experience n a pas ete concluante car au bout de 18 mn la machine a redemarre j ai donc remis 6 comme avant ce qui devrait corrspondre à 1 mn. petite parenthese dans le bouquin amzair que j ai eu à la page 10 ils disent que le delai est de 3 mn entre 2 démarrages, alors est ce que co2 commande vraiment le temps mini entre deux démarrages?
je vais tranquillement augmenter co4 afin de trouver un bon compromis stabilite de la temp dans la maison et cycles le plus long possible, je te tiens au courant .
j ai vu que tu avais modifie tes parametres de degivrage, peux tu m indiquer sur quoi il faut jouer d abord pour optimiser et sur quoi ça influe.
sinon pour la petite blague du haut c etait pour se marrer un peu .
salut.
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut,
C'est plutot le rapport 1=10" que j'ais un doute. Il faudrait tester le paramètre avec plusieurs valeurs pour connaitre le rapport.
Dans tous les cas, je préfère jouer sur le paramètre C04 pour modifier la durée des cycles de fonctionnement.
Pour les dégivrages:
Le dégivrage s'effectue lorsque la température de l'échangeur (ST3) est inférieur au paramètre D08 pendant plus de x temps (paramètres D03).
Tu as un temps maxi de dégivrage --->D05
Tu as une température de fin de dégivrage --->D08
Le but du jeu c'est de faire dégivrer la PAC le moins possible sans qu'elle prennent en glace et d'evité les dégivrages inutile
L'idéal est de tester tes réglages par différentes météo, froid sec, froid humide.
Stéphane
C'est plutot le rapport 1=10" que j'ais un doute. Il faudrait tester le paramètre avec plusieurs valeurs pour connaitre le rapport.
Dans tous les cas, je préfère jouer sur le paramètre C04 pour modifier la durée des cycles de fonctionnement.
Pour les dégivrages:
Le dégivrage s'effectue lorsque la température de l'échangeur (ST3) est inférieur au paramètre D08 pendant plus de x temps (paramètres D03).
Tu as un temps maxi de dégivrage --->D05
Tu as une température de fin de dégivrage --->D08
Le but du jeu c'est de faire dégivrer la PAC le moins possible sans qu'elle prennent en glace et d'evité les dégivrages inutile
L'idéal est de tester tes réglages par différentes météo, froid sec, froid humide.
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
riwan
- Assidu

- Messages : 58
- Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 10:24 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
AMZAIR
salut stephk et les autres
j ai reglé la hea de ma pac à 21 et j ai mis co4 à 3.5 et pour l instant la pac régule bien entre 19.5 et 20 en permanencesur sa loi d eau, aurai je encore intèrêt à augmenter le c04 ( voir même augmenter un peu la hea si la temp moyenne descent trop) afin de me garantir des cycles longs par ces temperatures clementes ,cela ne peut il pas avoir d effets néfaste au niveau du plancher ou autres chose pour la machine quand peut on savoir que l on a le bon compromis .
à +
j ai reglé la hea de ma pac à 21 et j ai mis co4 à 3.5 et pour l instant la pac régule bien entre 19.5 et 20 en permanencesur sa loi d eau, aurai je encore intèrêt à augmenter le c04 ( voir même augmenter un peu la hea si la temp moyenne descent trop) afin de me garantir des cycles longs par ces temperatures clementes ,cela ne peut il pas avoir d effets néfaste au niveau du plancher ou autres chose pour la machine quand peut on savoir que l on a le bon compromis .
à +
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Il va falloir installer la tente à côté de la machine si vous voulez tester tous les réglages.
Il faut espérer que l'optimisation a déjà été faite par le fabricant pour les cas normaux, sinon, autant acheter une machine en kit. Pour ceux qui veulent passer leur temps à bidouiller, achetez une autre marque (devinez laquelle...).
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Re: AMZAIR
Tu peux diminuer HEA jusqu'a trouver la limite.riwan a écrit :salut stephk et les autres
j ai reglé la hea de ma pac à 21 et j ai mis co4 à 3.5 et pour l instant la pac régule bien entre 19.5 et 20 en permanencesur sa loi d eau, aurai je encore intèrêt à augmenter le c04 ( voir même augmenter un peu la hea si la temp moyenne descent trop) afin de me garantir des cycles longs par ces temperatures clementes ,cela ne peut il pas avoir d effets néfaste au niveau du plancher ou autres chose pour la machine quand peut on savoir que l on a le bon compromis .
à +
Ensuite augmenter c04 pour diminuer le nbre de demarrage de la PAC, c'est bien mais cela vat risqué d'être au détriment du confort intérieur, mais tu peux essayé, tu verras bien
Pour infos, ta PAC fonctionne et s'arrête combien de temps pour une T°c ext de X.
Pas besoins de tente, un afficheur déporté bien au chaud
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
riwan
- Assidu

- Messages : 58
- Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 10:24 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
AMZAIR
salut stephk
quand il fait 11 °c dehors pour une hea à 21.5 j ai 19.5 dans la maison et elle tourne au moins 20 mn, quand il fait 5° C elle tourne beaucoup plus.
je pense que je ne peux pas faire beaucoup mieux que mes réglages actuels car comme tu le dit je pense qu ensuite au niveau du confort les fluctuation de temp dépasserons le degre. autrement il est vrai que le fonctionnement sur loi d eau est vraiment tres precis sur cette machine aves un co 4 jusqu a 2.5 avec plancher chauffant.
salut
quand il fait 11 °c dehors pour une hea à 21.5 j ai 19.5 dans la maison et elle tourne au moins 20 mn, quand il fait 5° C elle tourne beaucoup plus.
je pense que je ne peux pas faire beaucoup mieux que mes réglages actuels car comme tu le dit je pense qu ensuite au niveau du confort les fluctuation de temp dépasserons le degre. autrement il est vrai que le fonctionnement sur loi d eau est vraiment tres precis sur cette machine aves un co 4 jusqu a 2.5 avec plancher chauffant.
salut
-
flap
- Très assidu

- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: AMZAIR
Sur ma PA26 avec radiateurs et regul loi d'eau, j'arrive aussi a maintenir un temperature constante (ecart de 0,2°) dans la journee, soit 19,8°.riwan a écrit :salut stephk
quand il fait 11 °c dehors pour une hea à 21.5 j ai 19.5 dans la maison et elle tourne au moins 20 mn, quand il fait 5° C elle tourne beaucoup plus.
je pense que je ne peux pas faire beaucoup mieux que mes réglages actuels car comme tu le dit je pense qu ensuite au niveau du confort les fluctuation de temp dépasserons le degre. autrement il est vrai que le fonctionnement sur loi d eau est vraiment tres precis sur cette machine aves un co 4 jusqu a 2.5 avec plancher chauffant.
salut
La nuit ca "tombe" de 0,4° environ mais ce remonte gentiment et assez vite a la t° demandee.
J'ai environ 2 cycles de chauffe de 7 a 8 minutes par heure.
Il reste a voir ce que ca donnera avec des t° plus froide, le mini ayant ete de +2° pour le moment, chez moi.
J'ai ete chauffe par un vieille chaudiere avec un thermostat interieur pendant 7 ans mais depuis 6 jours, c'est le confort absolu. Le principe de la loi d'eau est remarquable, il reste plus qu'a trouver une solution pour couper le circulateur qui est a l'interieur de la PAC lorsque celle-ci ne chauffe pas et c'est parfait, (tigrou et hd31 sont sur le sujet, on dirait, avec un loi d'eau sur le retour d'eau avant la PAC)
Le circulateur tire 1A et lorsque la chauffe est en marche, la PAC tire 16A. J'ai aussi releve un max de 26A qui doit apparaitre lorsque la resistance se met en action...
mes reglages :
hea = 27
h33 = 12,7
h35 = 18
h37 = -25
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
C'est pas beaucoup 7-8' de marche, tu devrais augmenter ton paramètre C04 si cela n'a pas déjà été fait.
Il te faut obligatoirement une circulation d'eau dans tes radiateurs pour faire fonctionnerr la loie d'eau, donc il faut un circulateur qui fonctionne en permanence que ce soit celui de la PAC ou un autre, dans ton cas pour gagner quelques kwh se serait de changer le circulateur de la PAC par un moins gourmand.
Il te faut obligatoirement une circulation d'eau dans tes radiateurs pour faire fonctionnerr la loie d'eau, donc il faut un circulateur qui fonctionne en permanence que ce soit celui de la PAC ou un autre, dans ton cas pour gagner quelques kwh se serait de changer le circulateur de la PAC par un moins gourmand.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
flap
- Très assidu

- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Non, je n'ai pas touche a la valeur par defaut (1,5) car la PAC ne se met en route que 2 fois par heure. C'est pas vraiment un pb, cette frequence, si?stephk a écrit :C'est pas beaucoup 7-8' de marche, tu devrais augmenter ton paramètre C04 si cela n'a pas déjà été fait.
En fait le circulateur de la PAC alimente un BT de 258L monte en parallele et le circulateur de mon circuit de chauffage fait tourner l'eau du BT dans mes radiateurs. J'ai 2 circulateurs en permanence mais celui du circuit de chauffage (grundfoss alpha) est moins gourmand...stephk a écrit : Il te faut obligatoirement une circulation d'eau dans tes radiateurs pour faire fonctionnerr la loie d'eau, donc il faut un circulateur qui fonctionne en permanence que ce soit celui de la PAC ou un autre, dans ton cas pour gagner quelques kwh se serait de changer le circulateur de la PAC par un moins gourmand.
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
C'est pas la fréquences de demarrage qui est trop gênante, le fabriquant du compresseur autorise jusqu'à 8 demarrages/heure, c'est plutot le temps de marche, il faut un certains temps au compresseur pour atteindre son régime
C'est pas graivissime, mais c'est toujours mieux d'avoir des temps de marche long et le moins possible de demarrages.
Tu peux augmenter C04 pour augmenter ton temps de marche et diminuer le nombre de demarrages.
Moi je fonctionne avec C04=3, au dessus tu risques d'avoir une sensation de chaud/froid.
Pour le circulateur, effectivement tu pourrais faire fonctionné le grundfoss en permanence, et celui de la PAC uniquement quand la PAC fonctionne, il faudra déplacer la sonde de retour d'eau de la PÄC sur le BT
C'est pas graivissime, mais c'est toujours mieux d'avoir des temps de marche long et le moins possible de demarrages.
Tu peux augmenter C04 pour augmenter ton temps de marche et diminuer le nombre de demarrages.
Moi je fonctionne avec C04=3, au dessus tu risques d'avoir une sensation de chaud/froid.
Pour le circulateur, effectivement tu pourrais faire fonctionné le grundfoss en permanence, et celui de la PAC uniquement quand la PAC fonctionne, il faudra déplacer la sonde de retour d'eau de la PÄC sur le BT
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
flap
- Très assidu

- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ok pour le C04stephk a écrit :C'est pas la fréquences de demarrage qui est trop gênante, le fabriquant du compresseur autorise jusqu'à 8 demarrages/heure, c'est plutot le temps de marche, il faut un certains temps au compresseur pour atteindre son régime
C'est pas graivissime, mais c'est toujours mieux d'avoir des temps de marche long et le moins possible de demarrages.
Tu peux augmenter C04 pour augmenter ton temps de marche et diminuer le nombre de demarrages.
Moi je fonctionne avec C04=3, au dessus tu risques d'avoir une sensation de chaud/froid.
A titre d'info peux tu me dire quelles sont tes valeurs pour hea, h33, h35 et h37 stp?
Et puisque tu as plus d'experience que moi sur le chauffage PAC, as tu deja reutilise un appoint (fuel ou bois) depuis que tu as ta PAC?
Merci pour tes reponses...
a+
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
H33=12,7
H37=-23
H35=18
HEA=28
Je n'ais jamais eu pour l'instant besoins de mettre un appoint en service pour la PAC, elle à ses résistances qui doivent en principe de mettre en service vers -4°c.
A+
H37=-23
H35=18
HEA=28
Je n'ais jamais eu pour l'instant besoins de mettre un appoint en service pour la PAC, elle à ses résistances qui doivent en principe de mettre en service vers -4°c.
A+
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340