help gel et bruit

Répondre
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2618
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par givais »

Laruche a écrit :A Givais.
Que signifie BP ?
= Basse Pression
Laruche a écrit : Elle ne dégivre pas ! sauf si je l'arrete.
Ben ça s'est complétement anormal.
Laruche a écrit : qu'est ce qu'un dudgeon?
C'est un évasement conique du tube cuivre qui permet un étanchéité parfaite avec les raccords frigo. En fait Nicodesmo pense à une fuite sur les raccords à visser.
Laruche a écrit :Il a déjà fait venir un frigoriste qui a vérifié la charge.
Ouai mais si y'a une fuite, le gaz s'est baré !
Laruche a écrit :je l'ai dégelé à l'eau tiède
Appelle ton installateur tu ne peux pas continuer comme ça.
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

Il a déjà fait venir un frigoriste qui a vérifié la charge.
Comment il a pu vérifier la charge? Il aurait fallu pour ca qu'il vide la machine et pèse la liquide extrait....
Je suis d'accord avec l'analyse de nicodesmo, le haut de batterie propre montre bien une surchauffe anormalement élevé se qui est le signe que l'évaporateur n'est pas rempli normalement. Donc problème de détente ou alors manque de charge.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Laruche
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. déc. 09, 2007 6:33 pm
Localisation : Basse Normandie
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Laruche »

Ca y est :!: :!: :!:
La panne a à priori été trouvée :lol:
Je touche du bois quand même :P
En fait ils ont remplacé un relais qui recevait bien l'info de dégivrer mais ne la transmettait pas à la vanne 4 voies. :wink:
Il me reste à vérifier la conso.
Sinon quelqu'un a t-il déjà réussi à moduler la T° de differentes pieces de sa maison en jouant sur le débit des boucles correspondantes :?:
Merci à tous
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Laruche a écrit :Ca y est :!: :!: :!:
La panne a à priori été trouvée :lol:
Je touche du bois quand même :P
En fait ils ont remplacé un relais qui recevait bien l'info de dégivrer mais ne la transmettait pas à la vanne 4 voies. :wink:
Il me reste à vérifier la conso.
Sinon quelqu'un a t-il déjà réussi à moduler la T° de differentes pieces de sa maison en jouant sur le débit des boucles correspondantes :?:
Merci à tous
Salut

Bon, tant mieux si ta panne a été trouvé.
Pour moduler la température de tes pièces, tu peux effectivement agir sur le débit des boucles correspondantes. C'est un travail assez long puisqu'il ne faut "toucher" qu'une seule boucle à la fois car chaque modification modifie sensiblement le débit des autres, et donc l'énergie restituée.
Avec un peu de patience, tu y arriveras :wink:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 574
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jeanloup »

Laruche a écrit : Sinon quelqu'un a t-il déjà réussi à moduler la T° de differentes pieces de sa maison en jouant sur le débit des boucles correspondantes :?:
Merci à tous
Attention à ne pas tout déséquilibrer.
Voir un site de référence : celui d'Hervé Silve http://pagesperso-orange.fr/herve.silve ... %20calculs
Tu y trouveras une application de calcul de PC. Tu pourras comparer les résulats avec l'étude de ton plancher actuel.
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
Répondre

Retourner vers « AJTECH / ARKTEOS »