Bonjour,
Afin d'optimiser le fonctionnement de ma A24, je souhaite avoir votre avis sur le delta température idéal a obtenir sur un plancher chauffant.
Le technicien de chez AMZAIR n'avait pas envie de perdre du temps avec moi et m'a demandé de laisser le circulateur en vitesse 3 !
Merci de vos réponses.
Sergio.
Vitesse de circulateur et delta température sur A24
-
sergio26750
- Très assidu

- Messages : 127
- Enregistré le : mer. déc. 13, 2006 10:47 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut,
Décidement, pas très aimable les installateurs Amzair
Sinon pour le delta T, pas plus de 7/8°c.
Moi je tourne à 5°c avec la vitesse 2 sur circulateur.
Vitesse 3 si tu as le même circulateur que le miens, c'est 245W, c'est près de 6Kwh par jours s'il fonctionne 24/24 !
Décidement, pas très aimable les installateurs Amzair
Sinon pour le delta T, pas plus de 7/8°c.
Moi je tourne à 5°c avec la vitesse 2 sur circulateur.
Vitesse 3 si tu as le même circulateur que le miens, c'est 245W, c'est près de 6Kwh par jours s'il fonctionne 24/24 !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
Claude47
- Assidu

- Messages : 68
- Enregistré le : mer. avr. 12, 2006 10:44 pm
- Localisation : Lot et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
J'ai également une A 24, je fonctionne en vitesse 1 du circulateur, et le delta T° est de 7°.
La consomation du circulateur est de 120 W .
Claude
J'ai également une A 24, je fonctionne en vitesse 1 du circulateur, et le delta T° est de 7°.
La consomation du circulateur est de 120 W .
Claude
Pac air/eau AMZAIR A 26 PRCT relève chaudière fuel
Mon installation:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3019
Mon installation:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3019
-
calvadator
- Nouveau

- Messages : 9
- Enregistré le : mar. mars 27, 2007 1:41 pm
- Localisation : VENDEE
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Circulateur
Pour info, on m'a installé in grundfos alpha+ electronique 25-60
Consommations annoncées 35 à 80 w en fonction de la régulation automatique du circulateur. Plus cher à l'achat mais plus économe sur le long terme
La consommation du circulateur est elle affichée sur votre compteur pour ceux qui en ont un? Correspond elle à celle annoncée par le fabricant?
J'aimerais avoir confirmation de la consommation réelle du circulateur. Même si cela n'influence pas vraiment la performance de la pac vu qu'il en faut aussi un pour les chaudières.
Pour ma part il n'est pas relié au tywatt, mais j'en possédais un auparavant qui consommait plus de 100w ça ne peut pas être pire.
Consommations annoncées 35 à 80 w en fonction de la régulation automatique du circulateur. Plus cher à l'achat mais plus économe sur le long terme
La consommation du circulateur est elle affichée sur votre compteur pour ceux qui en ont un? Correspond elle à celle annoncée par le fabricant?
J'aimerais avoir confirmation de la consommation réelle du circulateur. Même si cela n'influence pas vraiment la performance de la pac vu qu'il en faut aussi un pour les chaudières.
Pour ma part il n'est pas relié au tywatt, mais j'en possédais un auparavant qui consommait plus de 100w ça ne peut pas être pire.
Calvadator - PAC AMZAIR PA28SRC
-
tigrou
- Scotché au forum

- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
pour calvadator, ils parlent du circulateur de la version monobloc, et non pas de la version split comme la votre (qui n'en a pas).
Pour mon cas je suis passé en vitesse 1 . le delta T est de 5° ou moins.
Il faut que je soigne le placement de mes sondes pour en avoir le cœur net
Pour mon cas je suis passé en vitesse 1 . le delta T est de 5° ou moins.
Il faut que je soigne le placement de mes sondes pour en avoir le cœur net
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
sergio26750
- Très assidu

- Messages : 127
- Enregistré le : mer. déc. 13, 2006 10:47 am
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Mes courbes de températures
Bonjour,
Ci-joint les courbes de températures de ma PAC a24.
j'ai l'impression au vue des courbes qu'a -10°C ext je vais me geler !
Par contre comme vous pouvez le constater la machine ne fait pas de court cycle.
fonctionnement continu du compresseur et de la résistance électrique de 4h00 à 9h00.
après 9h00, arrêt de la PAC car mise en route du poële à bois.

Ci-joint les courbes de températures de ma PAC a24.
j'ai l'impression au vue des courbes qu'a -10°C ext je vais me geler !
Par contre comme vous pouvez le constater la machine ne fait pas de court cycle.
fonctionnement continu du compresseur et de la résistance électrique de 4h00 à 9h00.
après 9h00, arrêt de la PAC car mise en route du poële à bois.