Alors il faut essayer car normalement, je le répète, la pac ne peut pas réguler sur le bilame sauf en été.jackgege a écrit :Pour ce qui est du thermostat flash, il avait été oublié le cablage de l'info de la vanne 4v sur l'ajtech, là je ne régulai que par le bilame. Maintenant, avec la sonde de raccorder, le bilame ne doit plus influer sur la PAC. je n'ai pas essayé.
En effet, le relais été/hiver est collé sur les plots 24 et 14 en mode chaud, 22 et 12 en mode rafraîchissement.
La sonde est placée sur les bornes 5 et 6 du régulateur d'ambiance.
Le bilame fait contact sur les bornes 1 et 3 du régulateur d'ambiance.
Il est donc impossible que la PAC réagisse sur le bilame en mode chaud, à moins d'un mauvais cablage c'est à dire une inversion des fils 1..3 / 5..6. C'est déjà arrivé sur deux config de forumeurs.