regulation temperature PHR8
Bonjour a tous
J'ai une PaC phr 8 , en releve de chaudiere.
La consigne de temperature HEAT de la PaC est 45°.
Mais la regulation de temperature ce fait au alentour de 40° entree PaC.
Ce qui fait que comme la temperature demandé par l'aquaset est d'environ 45° donc la chaudiere fioul demare et la pompe a chaleur tourne jamais.
Merci de vos conseil.
J'ai une PaC phr 8 , en releve de chaudiere.
La consigne de temperature HEAT de la PaC est 45°.
Mais la regulation de temperature ce fait au alentour de 40° entree PaC.
Ce qui fait que comme la temperature demandé par l'aquaset est d'environ 45° donc la chaudiere fioul demare et la pompe a chaleur tourne jamais.
Merci de vos conseil.
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
peux-tu nous indiquer tous les paramètres que tu as sur l'aquaset ?
A+
PS: j'ai effacer ton message du forum général sur les PAC; pas de multi-postage s'il-te-plait.
peux-tu nous indiquer tous les paramètres que tu as sur l'aquaset ?
A+
PS: j'ai effacer ton message du forum général sur les PAC; pas de multi-postage s'il-te-plait.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse

- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Salut
Déjà c'est bizarre que ton installateur n'ait pas mis une PHRT9 plutôt qu'une PHR8, Les phrt étant mieux adaptées aux installations sur radiateurs et/ou en relève.
Même si la chaudière démarre la pac doit tourner avec jusqu'à une certaine temp définie par l'utilisateur... Donc c'est plus un pb de paramétrage pour toi.
Je ne suis pas sûr que tu as bien saisi le fonctionnement de la régulation loi d'eau, tu peux nous donner tes paramêtres de l'aquaset suivants : 20, 21,22,23,24, 29, 30, 32, 36, 70. Regarde dans la section Technibel j'ai mis un schémas qui explique cette régulation dans les post en entête.
Pour le HEAt c'est OK !
Déjà c'est bizarre que ton installateur n'ait pas mis une PHRT9 plutôt qu'une PHR8, Les phrt étant mieux adaptées aux installations sur radiateurs et/ou en relève.
Même si la chaudière démarre la pac doit tourner avec jusqu'à une certaine temp définie par l'utilisateur... Donc c'est plus un pb de paramétrage pour toi.
Je ne suis pas sûr que tu as bien saisi le fonctionnement de la régulation loi d'eau, tu peux nous donner tes paramêtres de l'aquaset suivants : 20, 21,22,23,24, 29, 30, 32, 36, 70. Regarde dans la section Technibel j'ai mis un schémas qui explique cette régulation dans les post en entête.
Pour le HEAt c'est OK !
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
ok
L'autorisation chaudière est trop tôt : param 22 = entre 0°
Ta courbe de consigne résultante n'est pas bonne.
Si tu as des radiateurs mets P30 = 40 et P32 = 25
ouvres tous les radiateurs à fond.
40° c'est la temp retour tu demandais un retour à 50° à -7° chose que la pac PHR ne peut sortir, c'est pour ça que la phrt aurait surement été mieux adaptée dans ton cas...
A tester
L'autorisation chaudière est trop tôt : param 22 = entre 0°
Ta courbe de consigne résultante n'est pas bonne.
Si tu as des radiateurs mets P30 = 40 et P32 = 25
ouvres tous les radiateurs à fond.
40° c'est la temp retour tu demandais un retour à 50° à -7° chose que la pac PHR ne peut sortir, c'est pour ça que la phrt aurait surement été mieux adaptée dans ton cas...
A tester
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
Vincent1
- Actif

- Messages : 12
- Enregistré le : mar. janv. 01, 2008 6:48 pm
- Localisation : Rhone
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Avant de modifier des paramêtres de la pac, déjà fais des essais pour bien régler ta loi d'eau sur l'aquaset.
La régulation de la pac n'est pas prioritaire donc le pb ne vient pas de là.
Avec la pac on a du te mettre le kit de régulation K60D064Z (aquaset + carte régul + sonde ext + sonde retour). N'est-ce pas ?
La régulation de la pac n'est pas prioritaire donc le pb ne vient pas de là.
Avec la pac on a du te mettre le kit de régulation K60D064Z (aquaset + carte régul + sonde ext + sonde retour). N'est-ce pas ?
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir Vincent 1. Quand tu demandes 45 en consigne, la machine s'arrête à 40°?
Si c'est ça, effectivement, ça peut venir de ce fameux paramètre H31. Mais avant, fais ce que t'a dit yoannd, et après, si ta machine s'arrête effectivement à 40° alors que la consigne est à 45, voir le H31. (Ca fait ça quand il fait froid, et ta machine est de quelle année ? )
A + Georges32
Si c'est ça, effectivement, ça peut venir de ce fameux paramètre H31. Mais avant, fais ce que t'a dit yoannd, et après, si ta machine s'arrête effectivement à 40° alors que la consigne est à 45, voir le H31. (Ca fait ça quand il fait froid, et ta machine est de quelle année ? )
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
Vincent1
- Actif

- Messages : 12
- Enregistré le : mar. janv. 01, 2008 6:48 pm
- Localisation : Rhone
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
En fait j'ai l'impression que la regulation de la PaC fonctionne a l'enver.
Avec une temperarture exterieur elevée la regulk ce fait a 45°
A temperature faible la regul ce fait a 38°.
Je pense que ca doit etre le contraire.
Le probleme est que je n'ai pas le mot de passe pour voir les parametres de la loi d'eau et les comparer avec les votres (pour voir si il n'y a pas d'abération)
Si vous pouviez me donner le mot de passe d'origine ce serait sympa.
Avec une temperarture exterieur elevée la regulk ce fait a 45°
A temperature faible la regul ce fait a 38°.
Je pense que ca doit etre le contraire.
Le probleme est que je n'ai pas le mot de passe pour voir les parametres de la loi d'eau et les comparer avec les votres (pour voir si il n'y a pas d'abération)
Si vous pouviez me donner le mot de passe d'origine ce serait sympa.
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Vincent1
- Actif

- Messages : 12
- Enregistré le : mar. janv. 01, 2008 6:48 pm
- Localisation : Rhone
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
albanco
- Accro

- Messages : 263
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Je deterre cet ancien post car je fouille dans le forum pour essayer de trouver une solution a mon probleme voir autre post:
Bonne soirée
alban
Je deterre cet ancien post car je fouille dans le forum pour essayer de trouver une solution a mon probleme voir autre post:
D'apres les doc'avasis cru comprendre que les PHR ne monté pas a plus de 40 ° en sortie ?J'ai une PaC phr 8 , en releve de chaudiere.
La consigne de temperature HEAT de la PaC est 45°.
Bonne soirée
alban