sonde ajtech valeurs ohmique

Répondre
seb44
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : mar. nov. 07, 2006 11:17 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

sonde ajtech valeurs ohmique

Message par seb44 »

Salut à tous,

Je suis à la recherche d'un tableau donnant la correspondance entre la valeur ohmique de la sonde ajtech et la température réelle.
Voici mon instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3382

En ce moment, le paramètre 41-01 est à 16 et j'ai relevé une résistance de sonde de 27,4kohm. Il y a apparament un problème.

Merci à ceux qui pourront m'aider.
Bosco
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : dim. nov. 05, 2006 8:50 pm
Localisation : Plateau Suisse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Bosco »

Hello,

Ton bonheur à la page 13 :

http://null.dll.neuf.fr/Guide-Installation-mono-tri.pdf

Salutations
Mitsubishi Ecodan hydrobox duo, zubadan PUHZ-HRP125 YHA2 EHST18B-YB9-3, 180 m2, PC
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 574
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jeanloup »

Bonsoir et meilleurs voeux à tous,

Il ne faut pas oublier que la valeur 41-01 affichée résulte de la résistance de la sonde d'ambiance et de la correction faite par la carte amplificatrice de signal.
Image
Ca rappellera à certains les échanges nourris de la saison dernière , n'est-ce-pas Hervé ?
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
seb44
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : mar. nov. 07, 2006 11:17 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par seb44 »

Merci pour votre aide.

Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi avec une valeur de 27,4kohm (donc environ 18°C) ma PAC se met en route alors que la consigne est fixée à 17°C?

J'ai un écart entre la T° donnée par la sonde (18°C) et la vrai t° ambiante (20°C), c'est pour ça que j'ai une consigne à 17°C.

Merci encore de vos réponses
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

seb44 a écrit :Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi avec une valeur de 27,4kohm (donc environ 18°C) ma PAC se met en route alors que la consigne est fixée à 17°C?
Pour ce type de question, tu pourras lire avec profit un post it appelé "étude carte d'amplification sonde CTN" en tête de rubrique AJTECH.
seb44
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : mar. nov. 07, 2006 11:17 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par seb44 »

Merci ummolae pour ton conseil, mais je ne suis pas un spécialiste de l'électronique et ça ne m'éclaire pas trop.
N'y aurait-il pas une sonde exter sur le groupe exter (daikin) et avec cette info, une régulation mettrait en route la PAC en "avance" sur une baisse de température.

Merci encore

Sébastien
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

seb44 a écrit :Merci ummolae pour ton conseil, mais je ne suis pas un spécialiste de l'électronique et ça ne m'éclaire pas trop.
N'y aurait-il pas une sonde exter sur le groupe exter (daikin) et avec cette info, une régulation mettrait en route la PAC en "avance" sur une baisse de température.
Salut, je ne suis pas un chaud partisan de ce type de régulation dite "Loi de chauffe", je ne vois pas trop d'intérêt à mettre le groupe en fonctionnement par avance sur une chute de température, sachant que sur une remontée de température extérieure et l'inertie du plancher chauffant, tu vas surchauffé ta maison et que ce type de régulation ne tient pas compte des apports solaires et humains.

A mon point de vue, il est préférable d'avoir une mesure d'ambiance ET le circulateur du PC en fonctionnement, pour réguler le groupe dès que cela devient nécessaire.

Sur ce forum, il y a tout plein d'intervenants qui pensent le contraire, je leur laisse la parole , il y a eu un beau débat l'année dernière a ce sujet. http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5084

De plus, si tu n'es pas un spécialiste de l'électronique, je te déconseille vivement de bricoler la régul de ton système, demandes plutôt a ton installateur.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

seb44 a écrit :Merci ummolae pour ton conseil, mais je ne suis pas un spécialiste de l'électronique et ça ne m'éclaire pas trop.
N'y aurait-il pas une sonde exter sur le groupe exter (daikin) et avec cette info, une régulation mettrait en route la PAC en "avance" sur une baisse de température.

Merci encore

Sébastien
Bonjour Seb

Non, le groupe DAIKIN/Ajtech ne régule pas sur la température extérieure mais uniquement sur la température intérieure.

Ensuite, en fonction de l'écart de température entre les deux, le groupe fourni plus ou moins de puissance et régule, en principe, en Inverter pour maintenir l'équilibre.

Il y a aussi la carte d'amplification de signal et celle de limitation de puissance qui jouent également un rôle afin de lisser du mieux possible le maintien de la température intérieure ambiante pour la première et la modulation de la puissance du groupe (Inverter) pour la dernière.

Allez, courage :lol:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 574
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jeanloup »

Bonsoir Reigua,

Tu es sûr que la t° extérieure n'est pas prise en compte dans la régulation de la marche de nos machines ? :roll:

Parce que, de façon tout à fait intuitive, j'avais l'impression que si. En effet :
- l'an dernier j'avais essayé d'augmenter la puissance de fonctionnement pour accumuler davantage dans le plancher chauffant dans les périodes de nuit en augmentant la consigne intérieure. Je n'arrivais pas alors à consommer plus de 24 kWh par nuit. :?
- alors que j'ai le ressenti (je n'ai pas vérifié) que pendant les nuits froides (sans excéder les - 1 ou - 2° C) la machine fonctionnait à plus fort régime ?
- ou alors ce n'est que possible que si on passe le seuil du cavalier de réglage de la carte de limitation de puissance comme tu l'as exposé il y a peu ?
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

jeanloup a écrit :- alors que j'ai le ressenti (je n'ai pas vérifié) que pendant les nuits froides (sans excéder les - 1 ou - 2° C) la machine fonctionnait à plus fort régime ?
Je te confirme que la carte de limitation, libère bien la puissance de la PAC sur le seuil de réglage de ladite carte, je l'ai constaté personnellement sur mon installation.

La sonde de température externe agit effectivement sur la libération de puissance mais pas sur la régulation proprement dite.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Bonsoir Messieurs :D

Tout ce que je sais pour le moment de ma propre expérience, c'est qu'il fasse +10 ou -10°C extérieur, ma PAC tourne toujours à 100% de sa puissance dès le départ et ne commence à se "brider" en fonction du cavalier de la carte de limitation de puissance qu'une fois les premières 30 ou 45 minutes de fonctionnement écoulés.

Et comme la consigne est assez souvent atteinte avant ces 30 ou 45 minutes, elle ne change donc que très peu de fois de pallier de puissance :?

Ah oui, il parait que ça s'appellle l' INVERTER :lol: :lol: :lol:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Tableau de marche de la limitation de puissance on voit bien la nécessité de bien régler cette carte pour faire travailler le groupe externe dans de bonne s conditions, a savoir une limitation correlative a la pente de déperdition (en noire) de la maison a chauffer.
Dans l'exemple présenté, on remarque que le réglage par le graphe rouge serait trop limitatif pour les déperditions représentées par la droite noire, dans ce cas, le meilleur réglage sera fait en positionnant le cavalier sur la palier 0 (TB -5°C) graphe bleu, la limitation suivra presque parfaitement la droite de déperdition.

Dans ce cas de figure on voit que la limitation sur la séquence de givrage +5°C --> -5°C sera de 60 et 80%, ce qui limitera fortement le givrage de la PAC sur ce passage délicat en aérothermie.

Si on souhaite pouvoir faire fonctionner son groupe au maximum pour la température de base réglée, il est nécessaire de placer le cavalier de réglage sur 100%, la limitation se fera automatiquement par saut de 20% sur une temporisation de 30/45 minutes en fonction des températures externes.

Image
Tout ceci a été interprêté du graphe de fonctionnement remis a REIGUA par AJTECH
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Salut Ummolae :D

Voici le graphe tel qu'il est présenté sur la nouvelle doc Ajtech :wink:
Image

@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

Salut REIGUA

J'ai bien dit que j'ai interprêté le graphe AJTECH car il me paraissait difficile a comprendre avec les 2 series de cavaliers de réglages tel que tu nous l'as offert, je suis bien parti des chiffres donnés par ce graphe. Si quelqu'un a une autre lecture, je serais très intéressé d'en parler.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Salut Ummolae :lol:

En fait, ce graphe est établi en considérant le cavalier de droite réglé sur 100%
Si on le met sur 80% par exemple, on descend l'ensemble du tracé d'un cran en dessous (on baisse de 20%)

Est-ce plus clair :roll:

Attention, ceci n'est que ma propre vision des choses 8)

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html