Bonjour,
quelqu'un des AJTECH'istes peut il me dire s'il a déjà constaté cela :
la valeur du setting 41-01 (sonde d'ambiance) est en permanence à - 10 ou - 11 (moins dix moins 11) lorsque la PAC fonctionne et elle passe à 26/27 lorsqu'elle est en mode dégivrage !!
Du coup, la PAC fonctionne en permanence alors que la consigne est à 20° et que grace à la cheminée la température intérieure est de 21/22...
Au secours la sonde est HS d'après vous ??
Setting 41-01
-
comax38
- Très assidu

- Messages : 161
- Enregistré le : mar. janv. 16, 2007 11:24 am
- Localisation : Région de Vienne (Isère)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Setting 41-01
PAC air/eau Daikin Altherma sur PC complet ; 300 m d'altitude.
- jeanloup
- Scotché au forum

- Messages : 574
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-10 ou -11 ?
Ceci correspondrait à un circuit de résistance infinie ... tu est sûr de la conservation de la continuité du circuit ?
Ceci correspondrait à un circuit de résistance infinie ... tu est sûr de la conservation de la continuité du circuit ?
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
-
slam
- Assidu

- Messages : 54
- Enregistré le : dim. déc. 31, 2006 1:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
slt
J'ai déjà vu ce type de panne.
-soit pas de sonde interieur (coupure du cable...)
-soit
L'unité extérieure informe l'unité intérieure quel est en mode chaud par la v4v qui est sous tension 220v.Le module possède un relais alimenté par cette vanne 4v4 (été off, hiver on), permutant l'aquastat et les sondes pour le fonctionnement été /hiver.
Si ce relais est défectueux ou sans alimentation en mode chaud il n'empêche pas le fonctionnement et le module est regulé comme en été,consigne sur la telecomande et thermostat d'ambiance.
vérifie en manipulant le thermostat d'ambiance si les valeurs 41 01 changent
J'ai déjà vu ce type de panne.
-soit pas de sonde interieur (coupure du cable...)
-soit
L'unité extérieure informe l'unité intérieure quel est en mode chaud par la v4v qui est sous tension 220v.Le module possède un relais alimenté par cette vanne 4v4 (été off, hiver on), permutant l'aquastat et les sondes pour le fonctionnement été /hiver.
Si ce relais est défectueux ou sans alimentation en mode chaud il n'empêche pas le fonctionnement et le module est regulé comme en été,consigne sur la telecomande et thermostat d'ambiance.
vérifie en manipulant le thermostat d'ambiance si les valeurs 41 01 changent
- jeanloup
- Scotché au forum

- Messages : 574
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonsoir,
Le post de Slam me rappelle une situation rapportée ici l'an dernier où le relais était en cause ... une piste sérieuse semble-t-il ...
Le post de Slam me rappelle une situation rapportée ici l'an dernier où le relais était en cause ... une piste sérieuse semble-t-il ...
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
-
comax38
- Très assidu

- Messages : 161
- Enregistré le : mar. janv. 16, 2007 11:24 am
- Localisation : Région de Vienne (Isère)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour et meilleurs voeux à tous pour 2008..
suite de mon histoire de settings ...
Après une visite de mon installateur il s'avère que la sonde délirait...
Avec une sonde neuve ça marche beaucoup mieux et la PAC s'est calmée.. en plus avec la douceur actuelle elle roupille complètement...
Du coup j'en ai profitté pour lui parler de la nappe qui restait plus froide et en fait il semblerait que ce soit un robinet sur la nourrice qui restait presque fermé (le pointeau restait grippé en bas et ne remontait pas à l'ouverture).
Bref, pour l'instant ça a l'air de ronronner de nouveau !!!
suite de mon histoire de settings ...
Après une visite de mon installateur il s'avère que la sonde délirait...
Avec une sonde neuve ça marche beaucoup mieux et la PAC s'est calmée.. en plus avec la douceur actuelle elle roupille complètement...
Du coup j'en ai profitté pour lui parler de la nappe qui restait plus froide et en fait il semblerait que ce soit un robinet sur la nourrice qui restait presque fermé (le pointeau restait grippé en bas et ne remontait pas à l'ouverture).
Bref, pour l'instant ça a l'air de ronronner de nouveau !!!
PAC air/eau Daikin Altherma sur PC complet ; 300 m d'altitude.