Puissance de la PAC

Message par tof56 »

Voilà, nous avons rencontré 4 entreprises qui nous proposent à chaque fois 4 PAC différentes. Deux nous proposent une PAC de 11kW avec étude thermique à l'appui, un autre une PAC de 10kW et un autre une PAC de 8kW.
Celui qui nous propose la PAC de 8 kW nous dit qu'il ne faut pas une PAC trop puissante car sinon elle ne va pas arrêter de se mettre en marche. Pour moi ce serait plutôt le contraire, si la PAC n'est pas assez puissante elle ne va faire que tourner!
Pour info nous sommes sur du plancher chauffant RDC et étage sur une superficie totale de 170m² en géothermie.
Une des proposition est la PA 26 PRC (11 kW) de chez AMZAIR et elle nous plait bien.

Merci pour vos réponses
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

La PA26 est une air/eau de 12.8kW. Si c'est de la géothermie, c'est la série PE. Il ne faut pas exagérer le problème des courts cycles, un peu de surpuissance ne fait pas passer d'une situation correcte à une situation catastrophique, et c'est moins sensible en géothermie puisque seules les déperditions évoluent avec une puissance relativement constante, alors que la puissance évolue en sens inverse en aérothermie.
tof56
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : jeu. janv. 24, 2008 3:31 pm
Localisation : morbihan(56)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tof56 »

Donc pour vous une PAC de 11kW conviendrait ou pas? Merci
tof56
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : jeu. janv. 24, 2008 3:31 pm
Localisation : morbihan(56)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tof56 »

Et une erreur de ma part, nous sommes en aérothermie!!!
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Puissance de la PAC

Message par ummolae »

tof56 a écrit :Une des proposition est la PA 26 PRC (11 kW) de chez AMZAIR et elle nous plait bien.
Pour 170 m² dans le Morbihan, les pertes thermiques devraient etre à la louche de 8,2 kW pour -4°C (TB), la PRC 23 de 8,8 kW à +7°C de délivrera plus que 6 kW vers -5°C donc trop juste en puissance pour fournir la puissance nécessaire sans appoint..

En aérothermie il vaut mieux être un peu trop large que trop juste, la PA 24 produit environ 8 kW par -5°C cela pourrait être le bon choix à la condition de faire vérifier le bilan thermique, sinon PA 26 assurera sans problème.
tof56
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : jeu. janv. 24, 2008 3:31 pm
Localisation : morbihan(56)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tof56 »

Merci beaucoup pour votre réponse.

Le fait qu'elle soit plus puissante n'engendra pas une mise en route constante comme a pu nous le dire une des entreprise? Merci encore
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Pas de problème, surtout sur PC. Il suffira éventuellement d'augmenter un peu l'hystérésis. Sur radiateurs, un ballon tampon de taille suffisante (et un réglage correct) permet de ne pas avoir de temps de fonctionnement trop court, quelle que soit la quantité d'énergie puisée.
Répondre

Retourner vers « AMZAIR »