Voilà, nous avons rencontré 4 entreprises qui nous proposent à chaque fois 4 PAC différentes. Deux nous proposent une PAC de 11kW avec étude thermique à l'appui, un autre une PAC de 10kW et un autre une PAC de 8kW.
Celui qui nous propose la PAC de 8 kW nous dit qu'il ne faut pas une PAC trop puissante car sinon elle ne va pas arrêter de se mettre en marche. Pour moi ce serait plutôt le contraire, si la PAC n'est pas assez puissante elle ne va faire que tourner!
Pour info nous sommes sur du plancher chauffant RDC et étage sur une superficie totale de 170m² en géothermie.
Une des proposition est la PA 26 PRC (11 kW) de chez AMZAIR et elle nous plait bien.
Merci pour vos réponses
Puissance de la PAC
-
tof56
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : jeu. janv. 24, 2008 3:31 pm
- Localisation : morbihan(56)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
La PA26 est une air/eau de 12.8kW. Si c'est de la géothermie, c'est la série PE. Il ne faut pas exagérer le problème des courts cycles, un peu de surpuissance ne fait pas passer d'une situation correcte à une situation catastrophique, et c'est moins sensible en géothermie puisque seules les déperditions évoluent avec une puissance relativement constante, alors que la puissance évolue en sens inverse en aérothermie.
-
ummolae
- Resp. Section

- Messages : 3602
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Puissance de la PAC
Pour 170 m² dans le Morbihan, les pertes thermiques devraient etre à la louche de 8,2 kW pour -4°C (TB), la PRC 23 de 8,8 kW à +7°C de délivrera plus que 6 kW vers -5°C donc trop juste en puissance pour fournir la puissance nécessaire sans appoint..tof56 a écrit :Une des proposition est la PA 26 PRC (11 kW) de chez AMZAIR et elle nous plait bien.
En aérothermie il vaut mieux être un peu trop large que trop juste, la PA 24 produit environ 8 kW par -5°C cela pourrait être le bon choix à la condition de faire vérifier le bilan thermique, sinon PA 26 assurera sans problème.
-
tof56
- Nouveau

- Messages : 4
- Enregistré le : jeu. janv. 24, 2008 3:31 pm
- Localisation : morbihan(56)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :