HELP URGENT !!! AMZAIR ca CHAUFFE TROP
- karamelle
- Accro

- Messages : 248
- Enregistré le : lun. févr. 27, 2006 10:28 pm
- Localisation : varennes dans le 82
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
HELP URGENT !!! AMZAIR ca CHAUFFE TROP
Bonjour à tous ,
J'ai besoin de spécialiste de l'AMZAIR, Voila mon souci :
Hier (samerdi), 1er mise en route du PC.(en pas de 10 pour infos)
La temperature du ballon tampon (500L) et de l'eau dans le plancher etait de 6-8°C.
j'ai donc modifié la consigne HEA que j'ai descendu à 20°(je peux pas moins).
Le resultat c'est que hier soir à 1H du matin il faisait 23.5°C dans ma maison !!! avec une température d'entrée planchée à 32°,J'ai donc tout coupé par le biais du termostat.la temperature de retour plancher etait de 27 degré environ.Mais si j'ai bien compris elle se serait stoppé (la pac) à HEA+H33 soit 20+12.7 ce qui est enorme pour moi. Je pense que ma solution est de modifier ce H33, Ais-je raison ?
Merci pour votre aide c'est Hyper urgent ,je cours à mon chantier
J'ai besoin de spécialiste de l'AMZAIR, Voila mon souci :
Hier (samerdi), 1er mise en route du PC.(en pas de 10 pour infos)
La temperature du ballon tampon (500L) et de l'eau dans le plancher etait de 6-8°C.
j'ai donc modifié la consigne HEA que j'ai descendu à 20°(je peux pas moins).
Le resultat c'est que hier soir à 1H du matin il faisait 23.5°C dans ma maison !!! avec une température d'entrée planchée à 32°,J'ai donc tout coupé par le biais du termostat.la temperature de retour plancher etait de 27 degré environ.Mais si j'ai bien compris elle se serait stoppé (la pac) à HEA+H33 soit 20+12.7 ce qui est enorme pour moi. Je pense que ma solution est de modifier ce H33, Ais-je raison ?
Merci pour votre aide c'est Hyper urgent ,je cours à mon chantier
Autoconstruction
AMZAIR PA43 PRC avec pas de 10.
AMZAIR PA43 PRC avec pas de 10.
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
En effet, 32, c'est beaucoup pour un plancher. Je tourne actuellement avec des températures de retour de 23 à 25°C, soit un départ environ 3°C au dessus. J'ai les réglages approximatifs suivants, mais ce ne sont pas encore les réglages définitifs, et un plancher récent fait avec un pas plus serré, et une maison mieux isolée, vont les modifier. HEA = 20.5, H33 = 9.5, H35 = 18, H37 = -23. Avec un pas de 10, il faut certainement encore réduire H33, ou H37, ce qui revient au même. La température HEA+H33 n'est atteinte qu'à la température H37+H35.
- karamelle
- Accro

- Messages : 248
- Enregistré le : lun. févr. 27, 2006 10:28 pm
- Localisation : varennes dans le 82
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
MERCI MERCI , je vais etudier cela avant de repartir bosser, par contre je n'arrive pas a rentrer dans les niveaux du regulateur , à savoir que lorsque je tombe sur le niveau 3 du regul je me trouve sur H27 et je n'ai pas les autres valeurs !!! pourtant j'ai rentre le code 62 dans le menu PSS.
Merci d'avance, je vais manger !
fred
Merci d'avance, je vais manger !
fred
Autoconstruction
AMZAIR PA43 PRC avec pas de 10.
AMZAIR PA43 PRC avec pas de 10.
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- karamelle
- Accro

- Messages : 248
- Enregistré le : lun. févr. 27, 2006 10:28 pm
- Localisation : varennes dans le 82
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- karamelle
- Accro

- Messages : 248
- Enregistré le : lun. févr. 27, 2006 10:28 pm
- Localisation : varennes dans le 82
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Sous "PSS", il faut saisir le code (appui simultané des deux touches, appui long ou court semblent donner la même chose. Là, on revient sur "PSS", rien ne dit que le code est bon ou mauvais, mais faire défiler les fonctions pour arriver sur "PAR" (en fait, un appui sur la touche up suffit pour arriver sur "PAR", valider, on arrive sur "CONF", valider, on arrive sur "H01", et on peut les faire défiler pour trouver les H33, H35 et H37. Si le code n'est pas bon, on n'a pas accès aux paramètres. La première fois, il faut chercher un peu car on ne sait pas trop où on est, la doc est nulle (soyons honnêtes...) et l'ergonomie n'est pas ce qui se fait de mieux, à l'époque des menus interactifs et en français. Une fois le principe compris, c'est simple, mais toujours aussi peu ergonomique ! Quant à l'afficheur déporté, qui évite de se geler devant la PAC, j'aimerais bien dire deux mots au concepteur, car le câble provoque vite des affichages incohérents. Bref, très bonne machine, une fois ces petits défauts surmontés. 
- karamelle
- Accro

- Messages : 248
- Enregistré le : lun. févr. 27, 2006 10:28 pm
- Localisation : varennes dans le 82
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Effectivement, si on arrive sur H27, c'est que le code n'est pas bon. Essayer 0, 19 ou 16 peut-être. Moi, je me bats avec l'afficheur déporté au bout de 7 m de câble, que ce soit de la paire blindée ou non. Les signaux sont propres à l'oscilloscope. Le pire, c'est que je viens de voir que ça fonctionne porte ouverte, et que le défaut apparaît porte fermé. C'est donc un problème de CEM

- karamelle
- Accro

- Messages : 248
- Enregistré le : lun. févr. 27, 2006 10:28 pm
- Localisation : varennes dans le 82
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- alex
- Accro

- Messages : 307
- Enregistré le : lun. déc. 19, 2005 8:00 pm
- Localisation : 25- Besançon
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Faut pas exagérer ! Le code 19 est celui de la doc, et moi aussi, je me suis trouvé assez bête la première fois devant la régulation, au froid, le soir, la doc Amzair à la main (je n'avais pas sous la main la Microtech, pas toujours très claire non plus). Quant à mon problème, je crois avoir trouvé la solution, et je ne les félicite pas sur ce coup ! Les courants faibles ne sont pas leur point le plus fort. J'imagine l'embarras d'un plombier . 
- karamelle
- Accro

- Messages : 248
- Enregistré le : lun. févr. 27, 2006 10:28 pm
- Localisation : varennes dans le 82
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir,
En tout cas encore merci !!
pour infos j'ai descendu le paramettre H33 à 8°C, desormais le départ plancher est de 25°C et température interieur de 21°C (trop pour moi!! pas pour ma femme lol ).
Par contre je trouve qu'elle fait des courts cycles, on doit pouvoir l'obliger à se reposer un temps donné (comme un parametre hysteris), non ?
Fred
En tout cas encore merci !!
pour infos j'ai descendu le paramettre H33 à 8°C, desormais le départ plancher est de 25°C et température interieur de 21°C (trop pour moi!! pas pour ma femme lol ).
Par contre je trouve qu'elle fait des courts cycles, on doit pouvoir l'obliger à se reposer un temps donné (comme un parametre hysteris), non ?
Fred
Autoconstruction
AMZAIR PA43 PRC avec pas de 10.
AMZAIR PA43 PRC avec pas de 10.
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- karamelle
- Accro

- Messages : 248
- Enregistré le : lun. févr. 27, 2006 10:28 pm
- Localisation : varennes dans le 82
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
merci encore HD31.Par contre je suis surpris par la basse temperature necessaire pour chauffer la maison ,dimanche fin de soirée (T°de 8° environ), il me fallait 25° en départ plancher pour avoir 21.5° dans la maison !!
pour revenir au paramètre C04, il est noté dans la notice 1.5 d'origine.Sais tu à quoi correspond cette base de temps ?
Merci
Fred
merci encore HD31.Par contre je suis surpris par la basse temperature necessaire pour chauffer la maison ,dimanche fin de soirée (T°de 8° environ), il me fallait 25° en départ plancher pour avoir 21.5° dans la maison !!
pour revenir au paramètre C04, il est noté dans la notice 1.5 d'origine.Sais tu à quoi correspond cette base de temps ?
Merci
Fred
Autoconstruction
AMZAIR PA43 PRC avec pas de 10.
AMZAIR PA43 PRC avec pas de 10.