Message par 6MP »

Enfin de compte peut t'on dire qu'll y a un risque de mettre le paramètre A16 sur 32 pour contrer le E44 ?
Il y a t'il un risque réel ou pas pour la machine.
TECHNIBEL PHRT 12
170m2 sans isolation , maison 1897 , 3m sous plafond
Mes installations http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3467
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=522
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Bonjour. Oui, il y a un risque. Si tu mets A16 sur 32, ce qui est 32 mn, ça veut dire qu'en cas réel de problème, la machine va tourner 32 mn dans de mauvaises conditions. ( manque de fluide par exemple ). Donc, dans ces conditions, il peut y avoir un effauffement anormal du compresseur qui peut entrainer sa destruction.
Il ne faut en aucun cas supprimer les sécurités qui sont paramétrées sur le régulateur. Je vais une fois de plus me répéter, c'est un problème de sous dimentionnement et de montage hydraulique qui génère ce E44. Je n'ai sur aucune installation ce code erreur. J'ai eu le commercial de chez Technibel vendredi 1 février, (c'est un frigoriste ) Il est bien d'accord avec moi, mais comme il me l'a dit, chez Technibel, ils ne tiennent pas compte de ce qu'on leur dit, c'est comme si on parlait à un mur. Pour moi, les schémas d'installations préconisés par Technibel ne sont pas bons. Je ne fais pas ce type de montage, et je ne suis pas embêté.
Et j'ajouterai que les pros-sous dimmentionneurs devraient revoir leur copie, pour deux raisons: la première, parce que enclencher des résistances électriques à 0° ou -5, c'est inutile( ça me rappelle les installations de PàC des années 80, ou un thermostat extérieur coupait la PàC à +5 et mettait la chaudière en marche )
Et la seconde: chez Technibel, ça génère ce code erreur E44.
Bon, allez bonne journée. A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
6MP
Accro
Accro
Messages : 256
Enregistré le : mar. mai 30, 2006 6:44 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par 6MP »

Merci pour la réponse, c'est propre et net, on ne touche pas au parmètre A16 !
Pour faire une petite économie, on risque de tout foutre en l'air, c'est plutôt un mauvais calcul.