mot de passe sur régulateur Eliwell ECH210

Répondre
renaud
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. févr. 16, 2008 11:35 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

mot de passe sur régulateur Eliwell ECH210

Message par renaud »

ma pompe à chaleur climaveneta est équipée d'un régulateur Eliwell ECH210 comme sur les PAC Amzair.
Je voudrais modifier certains paramètres de dégivrage mais l'accès à ces paramètres est verrouillé par un mot de passe sans doute saisi par le SAV pendant la période de garantie.
Que dois-je faire, le SAV doit-il me communiquer ce mot de passe?
merci par avance de votre réponse.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

le code est 62 pour le réglage d'usine amzair, il doit être différent chez climaveneta, se serrait étonnant que se soit le même.

Il y a 'que' 256 combinaisons, bonne recherche :wink:
renaud
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. févr. 16, 2008 11:35 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par renaud »

merci pour la réponse mais encore une toutefois, que se passe t'il lorsqu'on rentre le bon code?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Tu peux accéder au paramètres de niveau 2.
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

Une fois le code inséré, tu as 24h pour désamorcer ta pac.... :lol: Sans ca...BADABOUM!
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :arf: :lol3:
renaud
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : sam. févr. 16, 2008 11:35 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par renaud »

J'espère bien évidemment que ce n'est qu'une très bonne blague mais cela a fait un choc à ma femme à la 1ere lecture.
Ce que je voulais demander en fait c'est: si je rentre le bon code et que je le valide en appuyant simultanément +2s sur les touches Mode et On-Off, l'afficheur revient-il sur Pss ou affiche t'il Par?
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Pour valider le code, il n'est pas nécessaire d'appuyer plus de 2s, un appui bref suffit. Le problème est justement qu'il faut aller dans les paramètres pour voir s'ils sont accessibles, rien d'autre ne dit si le code est bon ou mauvais. C'est donc vite laborieux.
Répondre

Retourner vers « AMZAIR »