question sur regul AJTECH

Répondre
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ummolae »

hd31 a écrit :Sur PC, même en TOR, on peut dans la plupart des cas se passer de ballon tampon.
Oui, c'est possible, néanmoins si on veut éviter les cycles courts, lorsque la demande de calories est faible, il sera préférable d'avoir un BT pour régulariser le fonctionnement de la PAC, personnellement c'est le choix technique que je choisirais.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Vue la capacité thermique d'un PC, la durée de fonctionnement ne sera jamais courte. Ce sont les périodes d'arrêt qui deviendront plus longues. Je le constate avec mon Amzair que je viens de démarrer...
jackgege
Assidu
Assidu
Messages : 84
Enregistré le : lun. oct. 22, 2007 3:31 pm
Localisation : Ales 30
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jackgege »

Salut à tous :wink: ,
je reviens vers vous pour ma regul de t°.
Je viens de finir mon instal de Teleinfo, et donc je fais des Graf de ma PAC :lol: .
Voici deux courbes.
Je fais une regul par lea commande daikin: 03h00 à 06h30 : 21° ; 06h30 à 16h30: 18°; 16h30 à 22h00: 21° ; 22h00 à 03h00: 18°. (cavalier ajtech à 21°)
Temp ext: mini -5° et maxi +17° sur les deux jours.
Temperature interieure bonne (21° :P ) sauf le matin où il fait juste 19,5° à 07h00 et que la pac tourne jusqu'a presque 11h00

La premiere courbe est du 11/02 au 12/02 (reglage Pac palier 0 , puissance 80%):

Image

La seconde courbe est du 13/02 au 14/02 (reglage Pac palier 0, Puissance 100%):
Image

Que pensez vous de mes courbes de puissance :?: :?:
Attention ce sont des Va et non des Wh (je ne sais pas la differnce, si elle est importante!!!!!)

Merci pour vos avis :D
PAC DAIKIN/AJTECH 125 sur PC 145m²
Maison de Octobre 2006
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Salut Jack :D

Jolies courbes :wink:

A première vue, je ne vois pas de différence de comportement de ta PAC entre tes deux modes de fonctionnement 80 et 100% :?

Belle régulation de l'Inverter en tout cas :D

Ah, si seulement la mienne pouvait se comporter de la même manière :cry:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
jackgege
Assidu
Assidu
Messages : 84
Enregistré le : lun. oct. 22, 2007 3:31 pm
Localisation : Ales 30
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jackgege »

Salut Reigua :wink: ,
On se retrouve sur tous les bons sites je vois :lol: .
Sinon, c'est vrai que je trouve que la regul fonctionne bien (merci à tous ceux qui font que la teleinfo existe, et tous ceux qui m'ont aidé à la realiser chez moi :wink: )
Au niveau des consos, je les ai ecrites pour la durée du graphe.
Cela ferai environ du 2€30 par jour TTC soit env 70€ par mois de chauffage :shock: ,
Est ce bien ça en terme de revient?????
PAC DAIKIN/AJTECH 125 sur PC 145m²
Maison de Octobre 2006
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Salut

Bah, ça n'a pas l'air si mal, surtout que ta maison n'est pas terminé il me semble :?

Faut voir ensuite dans des conditions plus rudes car ces derniers temps, le soleil a beaucoup aidé :wink:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
jackgege
Assidu
Assidu
Messages : 84
Enregistré le : lun. oct. 22, 2007 3:31 pm
Localisation : Ales 30
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jackgege »

Oui, tu as raison, le temps est clement la journée (le soleil brille, les oiseaux chantent 8) ) mais la nuit et surtout le matin, il fait -5° et ce depuis presque 1 semaine ici dans les cevennes ( l'ecart entre le jour 15°maxi et la nuit-5° est assez impressionnant: ecart de presque 20°).
Vivement l'été :lol: .

Je vais essayer differents reglages pour avoir les comparaisons en courbes.
Déja, il me sans que la regul est mieux en 100% que 80% , non ?????
je vais mettre une t° constante jour et nuit à 21° pour voir.

Je te (et vous) tiens au courant :wink:

A plus
Jack
PAC DAIKIN/AJTECH 125 sur PC 145m²
Maison de Octobre 2006
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Re :D
jackgege a écrit :Déja, il me sans que la regul est mieux en 100% que 80% , non ?????
Ah bon :roll: pourquoi :?:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
jackgege
Assidu
Assidu
Messages : 84
Enregistré le : lun. oct. 22, 2007 3:31 pm
Localisation : Ales 30
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jackgege »

Je pense parce que je trouve qu'elle fait moins le yoyo,non???

Tu n'as pas l'air de mon avis
Dis m'en plus :lol:

Jack
PAC DAIKIN/AJTECH 125 sur PC 145m²
Maison de Octobre 2006
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Re :D

A mon avis, sans les courbes des températures extérieures, difficille de se prononcer :roll:

En plus, je dirai que d'un point de vu purement "logique", le positionnement de la limite de puissance à 80% doit mieux permettre à la PAC de réguler ses plages de fonctionnement :roll:

Bientôt les températures Jack :roll: :lol: :wink:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3602
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Meesage d'argentina

Message par ummolae »

A l'heure actuelle ma PAC est a l'arrêt, mais si ma conso électrique est en chute libre, ma conso de vin rouge et ma pression cardiaque partent en flèche, j'ai mis une photo de mon nouveau passe temps dans la rubrique vacances.
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 574
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jeanloup »

Hum .. :P
Je vois que tu as même mis à jour ta localisation Googlemap !
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
jackgege
Assidu
Assidu
Messages : 84
Enregistré le : lun. oct. 22, 2007 3:31 pm
Localisation : Ales 30
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jackgege »

Salut à tous et un coucou à Ummolae. Super sympa la photo :lol:

j'ai une question pour Jeanloup, car je suis encore sur mon 1-wire.
J'ai trouvé chez un informaticien du coin, un adaptateur RS232/Rj45 afin de relier mes DS1820 avec du fil de telephone. est ce que c'est bon :?: :roll: :?:

Merci pour les reponses et bonnes vacances (chaleureuses à vous savez qui 8) )

Jack :wink:
PAC DAIKIN/AJTECH 125 sur PC 145m²
Maison de Octobre 2006
slam
Assidu
Assidu
Messages : 54
Enregistré le : dim. déc. 31, 2006 1:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

ballon tampon et bouteille casse pression!

Message par slam »

Ne confondez vous pas bt et bouteille casse pression.
un condenseur a besoin pour etre performant d' un certain debit et les condenseurs AJTECH propre a cette marque ,en ont besoin peut etre plus que les autres de plus l'inverter utilise entre autre la HP comme donnée pour reguler.
Pour remedier a ce probleme l'installation d'une bouteille casse pression est conseillée sur certaines installation.
Avatar du membre
jeanloup
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 574
Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
Localisation : Villeneuve les Avignon
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par jeanloup »

Bonsoir Jackgege,

Si c'est un adaptateur DS9097 aucun problème.
Si c'est un simple adaptateur de brochage, celà ne conviendra pas à moins de faire en complément ce petit montage :
Image

ou celui ci :
Image

(schémas trouvés sur un lien qui malheureusement ne semble plus fonctionner)

Le plus simple à mon avis : www.hobby-boards.com (frais de port raisonnables) :wink:
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm