PAC basse temperature

Message par philippeL »

Bonjour à tous,

j'ai l'intention de remplacer mon chauffage(propane avec radiateur alu) par une PAC air/eau. beaucoup d'installateur mon proposé de passer avec une ht température, cependant, un seul est persuadé de pouvoir passer avec une basse temp.

qu'en pensez vous, pouvez vous me conseiller???
Merci d'avance.
PS PAC AMZAIR
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Il suffit de tester son installation en diminuant le T°c de départ par palier de 5°c jusqu'a ce que l'installation ne maintienne plus la T°c intérieur. Laisser l'installation se stabilisé une journée à chaque diminution. Valider la T°c trouvée en faisant un essais par journée très froide, si l'installation ne maintient pas la T°c int. souhaitée remontée la T°c de départ de 5°c ainsi de suite...
philippeL
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 11:59 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Reponse à Stephk

Message par philippeL »

Merci pour ta réponse,
Je vais la mettre en pratique de suite.
J'ai déja testé avec une température en sortie de chaudiére a:40°c, J'arrive a monter la température int de 2.5 à 3° en 2H, mais cela reste plus long .
En général la T° de sortie de chaudiére est a 50° et je n'ais pas de sonde exterieure.
la PAC basse T° va fonctionner a fond les ballons sans interruption, ne va t'elle pas suser prématurement? va t'elle me tenir la t° int même a basse t° à l'exterieur??
Bref beaucoup de questions.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Ce n'est pas parce que la PAC sort de l'eau à 50°C qu'elle fonctionne sans interruption, ce dernier point dépend uniquement de la puissance de la machine, la température de fonctionnement dépend du point de fonctionnement imposé par les émetteurs, dans ce cas, les radiateurs. Ensuite, cette température maximale ne sera utilisée que lors des plus grands froids, le reste du temps, la température de sortie sera plus faible. Dans le cas contraire (s'il faut 50°C même par 10°C extérieur), une BT n'est pas utilisable. Enfin, on considère toujours un régime établi, on ne chauffe pas une maison par intermittence, la capacité "d'accélération", pour faire l'analogie avec la voiture, n'a pas besoin d'être élevée. Si vous avez besoin de 10kW pour maintenir la température constante à 20°C, une maison tombée à 10°C n'en utilise plus que 5 (par 0°C) extérieur, ce qui veut dire que les 5kW excédentaires que vous allez fournir sans changer le réglage de la loi d'eau vont servir à faire monter la température jusqu'au point d'équilibre émission/déperditions, 10kW dans cet exemple.