AMZAIR ERREUR E01

Répondre
OliD
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : lun. janv. 14, 2008 9:42 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

AMZAIR ERREUR E01

Message par OliD »

Bonjour à tous

Je viens d'installer une PAC AMZAIR sortie d'usine en janvier 2008, modèle PRA26.
L'erreur E01 est récurente, mais non systématique et lié au dégivrage (1 dégivrage sur 20 cycles, environ). Au dessus de 6°C ça fonctionne parfaitement (eh oui pas de dégivrage).

Merci de votre aide
oli
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

C'est quoi la signification de E01 sur Amzair ??? Coupure HP ?
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
OliD
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : lun. janv. 14, 2008 9:42 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par OliD »

E 01 pression maximum (pressostat HP) he voila :)
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Tiens ça m'interrese ce symptome, j'ais remarqué sur les relevés de T°c de ma PAC qu'il arrive que la T°c en sortie de compresseur monte plus que la normale, 1 fois de temps en temps, et cela arrive après un dégivrage également.
grr
Assidu
Assidu
Messages : 39
Enregistré le : dim. nov. 13, 2005 11:12 pm
Localisation : 64
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par grr »

en baissant la temperature de fin de degivrage d09 de 20 a 16 ca devrai resoudre le probleme
OliD
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : lun. janv. 14, 2008 9:42 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par OliD »

j ai déja descendu la temperature de fin de dégivrage sans succès
gijy
Assidu
Assidu
Messages : 38
Enregistré le : jeu. sept. 20, 2007 8:21 pm
Localisation : isere
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par gijy »

j'ai eu ce pb au tous debut de la mise en route de ma PA 43 PRCT
Le technicien du SAV m'a expliqué que cela pouvais venir du filtre sur le retour tampon qui ce colmatait, ou que la pompe montait trop en t° de sorti (mon cas).
Cela a été reglé par un reglage de la loi d'eau.
Depuis elle tourne comme une horloge.
Avatar du membre
pepere
Très assidu
Très assidu
Messages : 146
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 7:30 pm
Localisation : Sud Landes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par pepere »

Salut, Voilà une réponse de janvier 2006 que m'avait fait un autre membre " OBrisoux " en MP concernant ce même problème.

dans mon cas la panne E01 était du au declenchement du pressostat HP, ajout sur le circuit d'un autre pressostat moins "sensible", depuis ras.

A priori ça ressemble fort à un défaut chez Amzair. Ils ont l'air assez long à la détente pour y remedier !!
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Un pressostat moins sensible :?
Le pressostat HP est un contact électrique qui s'ouvre lorsque le seuil réglé est dépassé par la pression du circuit, point, il n'y a pas de sensibilité.


Il faut chercher la cause et non suprimmer la conséquence :!:
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Effectivement, ce n'est pas en remplaçant le pressostat HP que l'on règle le problème. Si ça coupe en HP, deux solutions:
Ou le réglage d'usine du seuil de déclenchement est trop bas ( à vérifier avec les manos )
Ou la machine dépasse le seuil de température de sortie (pression HP) prévue par le constructeur. ( vérifier avec un thermomètre la température de sortie de la PàC )
Mais, on peut aussi supprimer le défaut en augmentant le seuil de coupure du pressostat: ce que font certains!!! Mais avant cela, bien vérifier les limites à ne pas dépasser, car un pressostat mal réglé ne sert plus à rien. C'est comme ceux qui rallongent les temps de réaction sur certains paramètres pour faire disparaitre un défaut, ça ne résous rien, et met en péril le compresseur.
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
OliD
Actif
Actif
Messages : 20
Enregistré le : lun. janv. 14, 2008 9:42 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par OliD »

j ai changé le paramètre d07 je l ai mis sur 1 maintenant ca l air de fonctionner beaucoup mieu d07 et égal a un temp découlement je vous remercie de l intèret que vous avez porté a résoudre ce problème
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Questions aux frigoristes, il y a pas un risque que le cp prenne un coup de liquide, le fait d'arrêter le CP, inverser la v4v et redemarrer le CP le tout avec 1 seconde entre chaque actions ?

Le paramètre d07 est en secondes.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Un scroll est normalement beaucoup moins sensible qu'un compresseur à pistons. Georges, qui fréquente maintenant la section, pourra nous en dire plus ! :wink:
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Je suis là.
Arrêter le compresseur pour inverser la vanne, ce n'est pas très bon, car comme je l'ai expliqué dans un autre post, une vanne d'inversion est commandé d'une par par la bobine qui agit sur un premier distributeur, distributeur qui envoie la HP d'un côté ou de l'autre du tiroir de la vanne. Si le compresseur est arrêté, les pressions ont tendance à s'équilibrer, et la vanne risque de ne pas se placer complètement dans un sens ou dans l'autre. C'est vrai que si l'arrêt du compresseur est bref, les pressions n'ont pas le temps de s'équilibrer, donc la vanne va s'inverser quand même. Mais je ne vois pas du tout le but d'arrêter le compresseur pour inverser la vanne. De plus, l'arrêter pour le redemarrer une seconde plus tard, ça c'est du court cycle. Attention, changer des paramètres sans savoir ce qu'on fait, DANGER !
D 07, c'est quoi ? Temps d'écoulement de quoi ??? C'est pas plutôt temps d'égouttage ???
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2474
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Georges32 »

Re moi. J'ai accès aux documentations techniques de chez Amzair, il va falloir que je me les sortent pour pouvoir répondre précisément. Mais là, j'ai encore une semaine chargé, je n'aurais pas le temps avant la semaine prochaine. Après, je vais passer les parmètres au peigne fin, mais je crois qu'il n'y a pas une grande différence avec Technibel au point de vu régulateur.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )