j'envisage une pac amzair (24), je me demande s'il vaut mieu une monobloc ou bi cloc (avec un module à l'intérieur). quelle est la meilleur solution, quels avantages?
(je n'ai pas de problème pour l'encombrement et avec mes aprioris je préférais avec module intérieur)
merci
(je n'ai pas de problème pour l'encombrement et avec mes aprioris je préférais avec module intérieur)
merci
marti
- chriis45
- VIP Chaleurterre

- Messages : 3451
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
l'avantage du module intérieur, c'est que tout ce qui contient de l'eau est hors gel, donc pas besoin de mettre de l'eau glycolée...
l'inconvénient... le prix , non seulemetn la machine est plus cher, mais cela demandera aussi plus de travail lors de l'installation.
donc demande les devis pour les deux systèmes, et ensuite tu vois si la différence de prix est un argument pour l'un ou l'autre.
l'avantage du module intérieur, c'est que tout ce qui contient de l'eau est hors gel, donc pas besoin de mettre de l'eau glycolée...
l'inconvénient... le prix , non seulemetn la machine est plus cher, mais cela demandera aussi plus de travail lors de l'installation.
donc demande les devis pour les deux systèmes, et ensuite tu vois si la différence de prix est un argument pour l'un ou l'autre.
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
-
GERDil
- Très assidu

- Messages : 125
- Enregistré le : sam. mars 15, 2008 7:28 pm
- Localisation : vienne (38 30km sud de lyon)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour. Oui, c'est le fluide frigorigène qui circule entre l'extérieur et l'intérieur. L'avantage aussi, c'est qu'au niveau des pertes thermiques, tu en as que sur un tuyau, et les tuyaux sont aussi de plus petits diamètre. Tu évites aussi des pertes de charges sur l'installation de chauffage, du fait que l'eau ne va pas se balader dehors. Et surtout, comme il l'a été dit, le hors gèle, c'est important. Tu as aussi tous les composants sensibles à l'intérieur, ce qui n'est pas négligeable.
Par contre, le montage demande l'intervention d'un frigoriste. Tirage au vide et précautions de mise en oeuvre des tuyauteries frigorifiques a respecter impérativement si tu ne veux pas avoir de problème.
A + Georges32
Par contre, le montage demande l'intervention d'un frigoriste. Tirage au vide et précautions de mise en oeuvre des tuyauteries frigorifiques a respecter impérativement si tu ne veux pas avoir de problème.
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
GERDil
- Très assidu

- Messages : 125
- Enregistré le : sam. mars 15, 2008 7:28 pm
- Localisation : vienne (38 30km sud de lyon)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
ok, c'est donc beaucoup mieu avec module intérieur.
as tu une idée de la différence de prix avec un monobloc pour une PA 24 amzair?
-quel est le diamètre des tubes pour le fluide frigo, y'a t'il un seul tube?
- on peut les enterrer pour moins de perte?
-perso j'aurais une longueur de 11mètres si je mets la PAC au sud,est ce convenable?
- distance de 5mètres si je mets la pac au nord...
merci
as tu une idée de la différence de prix avec un monobloc pour une PA 24 amzair?
-quel est le diamètre des tubes pour le fluide frigo, y'a t'il un seul tube?
- on peut les enterrer pour moins de perte?
-perso j'aurais une longueur de 11mètres si je mets la PAC au sud,est ce convenable?
- distance de 5mètres si je mets la pac au nord...
merci
marti
-
flap
- Très assidu

- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Je pense que si c'etait vraiment beaucoup mieux, il s'en vendrait plus que des monos (malgre la difference de cout).GERDil a écrit :ok, c'est donc beaucoup mieu avec module intérieur.
Sur ce forum, nous sommes nombreux a avoir des monos et a en etre tres satisfaits... Je pense que dans tous les cas, tu auras une solution performante avec une Amzair ET un bon installateur.
Le choix n'est pas simple, bon courage
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
- Diablo29
- Assidu

- Messages : 35
- Enregistré le : lun. nov. 05, 2007 11:51 am
- Localisation : Plouescat
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Voici les prix public (prix de référence) après cela dépend de ce tu arrivera à négocier avec ton installateur... c'est le prix de la machine seule, hors pose...etc.GERDil a écrit : as tu une idée de la différence de prix avec un monobloc pour une PA 24 amzair?
- PAC Air/Eau PA24PRC - Monobloc - 10,5 Kw : 8 807 € HT
- PAC Air/Eau PA24SRC - Split System (biblocs) - 10,5 Kw : 9 970 € HT
Diablo.
Moins tu parle, plus on t'écoute...
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Il faut ajouter, pour le split, la liaison frigorifique soudée, le test en pression et le tirage au vide, une liaison électrique en plus, mais on gagne un peu sur la liaison hydraulique. Une liaison frigorifique travaille à température plus élevée mais a en pratique peu de pertes du fait que l'énergie transporté par le fluide correspond principalement au changement de phase, qui se produit uniquement dans l'évaporateur et le condenseur. Ce qui permet aussi de comprendre pourquoi on transporte autant d'énergie avec des tuyaux beaucoup plus petits, si on compare avec de l'eau, sans utiliser des températures considérablement plus élevées.
-
LEM
- Assidu

- Messages : 53
- Enregistré le : mar. déc. 19, 2006 9:28 pm
- Localisation : NORD (Lille)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonsoir,
perso je suis en split depuis 1.5 mois et tres content avantage que je vois de mon côté car j'habite en zone résidentiel. c'est que en externe le ventilo et peu bruyant. sinon desvantage le compresseur ronronne dans toute la maison mais on le savait et on assume bien ce choix.
je vais certainement isoler la zone compresseur un peu plus dans le garage.
aplus
perso je suis en split depuis 1.5 mois et tres content avantage que je vois de mon côté car j'habite en zone résidentiel. c'est que en externe le ventilo et peu bruyant. sinon desvantage le compresseur ronronne dans toute la maison mais on le savait et on assume bien ce choix.
je vais certainement isoler la zone compresseur un peu plus dans le garage.
aplus
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
L'évaporateur des SRC est identique aux PRC, donc même niveau sonore, suffit de le vérifier sur les fiches eurovent.LEM a écrit :bonsoir,
perso je suis en split depuis 1.5 mois et tres content avantage que je vois de mon côté car j'habite en zone résidentiel. c'est que en externe le ventilo et peu bruyant. sinon desvantage le compresseur ronronne dans toute la maison mais on le savait et on assume bien ce choix.
je vais certainement isoler la zone compresseur un peu plus dans le garage.
aplus
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir. Dire que c'est beaucoup mieux, ce n'est pas vraiment ça. Ca présente les avantages que j'ai dis plus haut. Par contre, l'inconvénient, c'est effectivement le bruit du compresseur qui se trouve dans la maison.
Pour ce qui est des caractéristiques des tuyaux:
il y en a deux, dont l'un est plus gros que l'autre ( fluide en état vapeur pour le gros, et fluide en état liquide pour le petit )
Dimensions: 3/8e de pouce et 5/8 ou 3/4 de pouce pour le gros.
Il n'y a pas vraiment nécessité de calorifugé le tube "départ liquide", du moins si la détente se fait dans l'unité extérieure. Si la machine est révesible, il se peut que la détente se fasse dans l'unité intérieure, dans ce cas, il faut calorifuger les 2 tubes.
Pour la distance, il faut éviter de dépasser les 20 m, ou bien alors, il faut passer au diamètre supérieur. C'est une question de pertes de charges.
Si tu "enterres" les tuyaux, il faut impérativement les passer dans un fourreau. (tube PVC diamètrev 100 ou 125 )
A + Georges32
Pour ce qui est des caractéristiques des tuyaux:
il y en a deux, dont l'un est plus gros que l'autre ( fluide en état vapeur pour le gros, et fluide en état liquide pour le petit )
Dimensions: 3/8e de pouce et 5/8 ou 3/4 de pouce pour le gros.
Il n'y a pas vraiment nécessité de calorifugé le tube "départ liquide", du moins si la détente se fait dans l'unité extérieure. Si la machine est révesible, il se peut que la détente se fasse dans l'unité intérieure, dans ce cas, il faut calorifuger les 2 tubes.
Pour la distance, il faut éviter de dépasser les 20 m, ou bien alors, il faut passer au diamètre supérieur. C'est une question de pertes de charges.
Si tu "enterres" les tuyaux, il faut impérativement les passer dans un fourreau. (tube PVC diamètrev 100 ou 125 )
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- chriis45
- VIP Chaleurterre

- Messages : 3451
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour,
pour moi, sans la différence de prix je serais passé avec le module intérieur...
je me suis posé la question presque 3 semaines quand même.
pour moi, sans la différence de prix je serais passé avec le module intérieur...
je me suis posé la question presque 3 semaines quand même.
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
-
LE GASCON
- Assidu

- Messages : 54
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 10:14 am
- Localisation : Haux (33)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non