calcul de puissance

Message par said33 »

bonjour
j'aurai voulu savoir comment on calcul la puissance necessaire pour une pompe en releve de chaudiere
j'ai fai passé une personne sont calcul me parait louche il me dit qu'il me faut 28KW
merci de votre aide
said33
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : sam. mars 22, 2008 10:37 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par said33 »

bonjour
alors c'est une vieille ferme du 17 eme siecles en pierre dans le sud ouest (entre bordeaux et st emilion)
au rez de chaussée j'ai 300 m²
a l'etage 200m²
tous les mur exterieur son isolés avec de la laine de 100 (les mur font 30 cm sauf au sud 80cm )
double vitrage partout
chaque piece eet isolé au plafond
je chauffe au fioul
merci pour l'aide
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1242
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vile-coyote »

ben comme qui dirait on a rien sans rien, :lol:

aller un petit effort dans la description de la maison, les consommations actuelle, le type de chauffage et les emetteurs, la température actuelle de l'eau dans les radiateurs, bref un minimum et il devrait y avoir plus de réponse :wink:

aller au travail :idea:
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Dediouu, 500m² à chauffer, vat falloir une sacré bête pour chauffer tous ça :D

Comme disait vile-coyote, c'est quoi tes emetteurs, ta conso de fioul et la T°c de l'eau dans tes radiateurs ?

Pour caluler la puissance, tu as cette feuille:
http://chaleurterre.free.fr/Documentati ... yoannd.xls

Mais pas facile de déterminer le coefficient G en rénovation.

Sinon à partir de ta consommationde fioul tu as :
http://www.promotelec.com/technique/dos ... ier_2.aspx
said33
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : sam. mars 22, 2008 10:37 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par said33 »

merci pour vos reponses
avec le tableau je trouve 15.95 kw loin des 28 que ma annoncé la personne
je vais faire un autre devis
merci de votre aide
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Attention, je sais pas quel G et coef de surpuissance tu as utilisé pour trouvé 15,95Kw.

16 Kw pour chauffer 500m², ça me semble maigre tout de même.
said33
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : sam. mars 22, 2008 10:37 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par said33 »

bonjour
c'est pour une releve de chaudière
pour G j'ai mis 0.81
pour la surpuissance 0.7
et je trouve 15.95kw
merci
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Attention le G ne se met pas au pif !
Alors au risque de radoter donne tes conso de fioul en chauffage, si elles incluent l'ecs alors combien de personnes habitent la maison.
Alors on pourras approcher précisemment le coeff G
said33
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : sam. mars 22, 2008 10:37 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par said33 »

pour le G j'ai mis 0.81 par default
pour la conso je suis en plein travaux donc elle risque d'etre fausse
merci
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Si tu as indiqué un G au pif, ta puissance est au pif également.

Une maison neuve doit avoir un G de 0,75, je doute qu'une ferme du 17è siècle est un G de 0,8.c C'est certainement au dessus de 1.

Sans plus détails, impossible d'estimer la puissance nécessaire.
said33
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : sam. mars 22, 2008 10:37 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par said33 »

bonjour
comment calculer G alors?
tu dis qu'une maison neuve a un G de 0.75 ce qui veux dire qu'elle est mieux isolée?
merci
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Oui, plus le coef G est petit, moins ta maison est gourmande en Kw.

Le coef. G se calcul en bureau d'étude pour être au plus pres de la réalité. Sinon on ne peut que faire une estimation en fonction de la qualité de l'isolation, des fenêtres, des portes, des murs, de la VMC... ect.

La consommation de fioul permet également d'affiner l'estimation.
said33
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : sam. mars 22, 2008 10:37 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par said33 »

ok merci de ta reponse
Répondre