Un bonjour du Gascon,
Je viens vers vous car j’ai un problème avec le disjoncteur HP qui est à l’intérieur du Split (intérieur) qui disjoncte de temps en temps.
Au début nous crions que c’était du à la baisse de pression du plancher car j’ai un soucis en cours de réglage sur le vase d’expansion (la purge restait ouverte et vidait le liquide chauffage)
Pour bien comprendre mon PAC il faut savoir qu’il est branché sur un ballon solaire de 1000l et qu’il fonctionne avec une consigne de température de 35° en rehausse de l’installation solaire. Il n’est pas relié ni avec la sonde extérieur, ni avec le thermostat d’ambiance, il travaille seulement pour réchauffer le ballon.
Il faut savoir que je suis obligé de laisser le Split ouvert pour réenclencher le disjoncteur mais que celui-ci ne nous indique pas de message d’erreur quand il disjoncte ?
Merci de votre aide…
Le Gascon
PB DISJONCTEUR HP PA28SRC
-
LE GASCON
- Assidu

- Messages : 54
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 10:14 am
- Localisation : Haux (33)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
PB DISJONCTEUR HP PA28SRC
Le Gascon du bord'Haux
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Un petit schéma de ton installation serait plus parlant, le ballon est de quel type, avec double échangeur ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
LE GASCON
- Assidu

- Messages : 54
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 10:14 am
- Localisation : Haux (33)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Un bonjour du Gascon,stephk a écrit :Un petit schéma de ton installation serait plus parlant, le ballon est de quel type, avec double échangeur ?
Non il y a un seul échangeur qui est pour le solaire pour la PAC elle prend en haut du ballon passe par le Split et le rejette en bas du ballon en direct.
C'est simple et cela devrait être efficace?
Le PAC vérifie que la température est entre 35 et 33°C si inférieur a 33 il se met en route a 35°C il s'arrête.
Le solaire fait la rehausse en partie basse du ballon cela permet un préchauffage ou un chauffage du ballon actuellement le PAC ne marche pas c'est le solaire qui fonctionne.
Merci de votre aide, il n’y aurait pas de problème de câblage quand le disjoncteur saute il n’y a pas de message d’erreur ?
Merci
Le Gascon du bord'Haux
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Pour le problème d'affichage du message c'est probablement un problème de cablage du présostat vers le microtech ou celui-ci est mal paramètré.
Mais celà n'explique pas pourquoi le présostat se déclenche.
Il faudrait controler le delta T sur l'eau de l'échangeur de la PAC en fonctionnement pour voir s'il fonctionne dans de bonne conditions.
Mais celà n'explique pas pourquoi le présostat se déclenche.
Il faudrait controler le delta T sur l'eau de l'échangeur de la PAC en fonctionnement pour voir s'il fonctionne dans de bonne conditions.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
LE GASCON
- Assidu

- Messages : 54
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 10:14 am
- Localisation : Haux (33)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Un bonjour du Gascon,
Apres étude par téléphone avec la maison mère AMZAIR,
Nous avons augmenté le circulateur de II à III qui par notre installation tourne en boucle sur un ballon solaire de 1000l.
A vitesse I nous avons un message d’erreur car il y aurait un delta T trop important, à vitesse II nous n’avons pas le message d’erreur mais le disjoncteur HP disjoncte comme à vitesse I.
Nous espérons qu’à vitesse III le delta T ne fera pas disjoncter l’installation.
En effet nous avons remarqué qu’a vitesse I l’ampérage pouvait atteindre plus de 30A et qu’a vitesse II nous atteignions les 25A en générale.
Nous croisons les doits il est vrai que nous ne sommes pas en directe sur le plancher chauffant et que nous travaillons seulement avec une consigne de température 35° dans mon cas.
Le problème est que la saison de chauffe est terminée et que j’espère que cela n’aura pas d’incidence pour cet hiver.
J’attends vos commentaires pour savoir si cela vous semble probable ?
Merci
Apres étude par téléphone avec la maison mère AMZAIR,
Nous avons augmenté le circulateur de II à III qui par notre installation tourne en boucle sur un ballon solaire de 1000l.
A vitesse I nous avons un message d’erreur car il y aurait un delta T trop important, à vitesse II nous n’avons pas le message d’erreur mais le disjoncteur HP disjoncte comme à vitesse I.
Nous espérons qu’à vitesse III le delta T ne fera pas disjoncter l’installation.
En effet nous avons remarqué qu’a vitesse I l’ampérage pouvait atteindre plus de 30A et qu’a vitesse II nous atteignions les 25A en générale.
Nous croisons les doits il est vrai que nous ne sommes pas en directe sur le plancher chauffant et que nous travaillons seulement avec une consigne de température 35° dans mon cas.
Le problème est que la saison de chauffe est terminée et que j’espère que cela n’aura pas d’incidence pour cet hiver.
J’attends vos commentaires pour savoir si cela vous semble probable ?
Merci